Electra groep opsplitsen voor Hybride Warmtepomp?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Batiatus
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 02-06 15:25
Binnenkort wil ik een hybride warmtepomp laten installeren bovenop de garage. Het apparaat moet zijn electriciteit gaan halen uit een stopcontact op de zolder. Hier zijn echter al diverse andere apparaten op aangesloten, o.a. in de garage (airfryer / garagedeur), de koelkast, diepvires, magnetron, CV Ketel en WTW.

Het lijkt me teveel van het goede om hier ook nog een hybride warmtepomp (4KWh) op aan te sluiten. Is het mogelijk om de de stopcontacten op de zolder op een nieuwe groep in de meterkast te zetten? Is hier dan een nieuwe holle leiding voor nodig? Die is er namelijk nu niet en ben bang dat het erg lastig gaat zijn om deze op de zolder te krijgen zonder het op een ontzettend lelijke manier te doen. Wel nog 2 reserve groepen over.

Andere ideeen zijn ook welkom..

Beste antwoord (via Batiatus op 19-05-2023 14:19)


  • CappieL
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-06 13:46
Batiatus schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:34:
Binnenkort wil ik een hybride warmtepomp laten installeren bovenop de garage. Het apparaat moet zijn electriciteit gaan halen uit een stopcontact op de zolder. Hier zijn echter al diverse andere apparaten op aangesloten, o.a. in de garage (airfryer / garagedeur), de koelkast, diepvires, magnetron, CV Ketel en WTW.

Het lijkt me teveel van het goede om hier ook nog een hybride warmtepomp (4KWh) op aan te sluiten. Is het mogelijk om de de stopcontacten op de zolder op een nieuwe groep in de meterkast te zetten? Is hier dan een nieuwe holle leiding voor nodig? Die is er namelijk nu niet en ben bang dat het erg lastig gaat zijn om deze op de zolder te krijgen zonder het op een ontzettend lelijke manier te doen. Wel nog 2 reserve groepen over.

Andere ideeen zijn ook welkom..
Check.het type warmtepomp die je laat plaatsen. Is de 4 kW de aansluitwaarde, of het thermische vermogen van de warmtepomp? Als de aansluitwaarde 4kW is, zal ie een eigen groep moeten hebben. Anders zou het misschien wel op de bestaande groep kunnen.
Desnoods moet je je airfryer in de keuken gaan gebruiken, want die slurpt energie (magnetron kan er ook wat van). Koelkast en vriezer zijn geen continue verbruikers, maar wanneer ze aanspringen kunnen ze wel wat trekken.

Door bestaande leidingen zou ik geen extra groep gaan trekken en ga ook zeker niet door luchtkanalen of regenpijpen heen.
Heb je geen kruipruimte of spouwmuur beschikbaar? Probeer dan inderdaad buitenlangs te gaan.

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Daniel.
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 09:26
Van wat ik weet moet het officieel via een nieuwe leiding als het om een nieuwe groep gaat. Desnoods zou je ook nog buitenom kunnen gaan als er echt geen ruimte is, ga absoluut niet door het luchtkanaal of door de regenpijp. Dat zie je bij zonnepanelen nog wel eens gebeuren maar dat is wat je echt niet wilt.

Voor mijn zonnepanelen moest ik ook wat verzinnen. Binnen in het huis had ik geen ruimte en kon ook geen ruimte vrijmaken dus ben ik buitenlangs gegaan. Heb het verstopt achter de regenpijp in een buisje die zo onder de dakpannen gaat, valt zo ook totaal niet op.

[ Voor 30% gewijzigd door Daniel. op 19-05-2023 13:38 ]

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • CappieL
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 13-06 13:46
Batiatus schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:34:
Binnenkort wil ik een hybride warmtepomp laten installeren bovenop de garage. Het apparaat moet zijn electriciteit gaan halen uit een stopcontact op de zolder. Hier zijn echter al diverse andere apparaten op aangesloten, o.a. in de garage (airfryer / garagedeur), de koelkast, diepvires, magnetron, CV Ketel en WTW.

Het lijkt me teveel van het goede om hier ook nog een hybride warmtepomp (4KWh) op aan te sluiten. Is het mogelijk om de de stopcontacten op de zolder op een nieuwe groep in de meterkast te zetten? Is hier dan een nieuwe holle leiding voor nodig? Die is er namelijk nu niet en ben bang dat het erg lastig gaat zijn om deze op de zolder te krijgen zonder het op een ontzettend lelijke manier te doen. Wel nog 2 reserve groepen over.

Andere ideeen zijn ook welkom..
Check.het type warmtepomp die je laat plaatsen. Is de 4 kW de aansluitwaarde, of het thermische vermogen van de warmtepomp? Als de aansluitwaarde 4kW is, zal ie een eigen groep moeten hebben. Anders zou het misschien wel op de bestaande groep kunnen.
Desnoods moet je je airfryer in de keuken gaan gebruiken, want die slurpt energie (magnetron kan er ook wat van). Koelkast en vriezer zijn geen continue verbruikers, maar wanneer ze aanspringen kunnen ze wel wat trekken.

Door bestaande leidingen zou ik geen extra groep gaan trekken en ga ook zeker niet door luchtkanalen of regenpijpen heen.
Heb je geen kruipruimte of spouwmuur beschikbaar? Probeer dan inderdaad buitenlangs te gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Batiatus
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 02-06 15:25
Daniel. schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:37:
Van wat ik weet moet het officieel via een nieuwe leiding als het om een nieuwe groep gaat. Desnoods zou je ook nog buitenom kunnen gaan als er echt geen ruimte is, ga absoluut niet door het luchtkanaal of door de regenpijp. Dat zie je bij zonnepanelen nog wel eens gebeuren maar dat is wat je echt niet wilt.

Voor mijn zonnepanelen moest ik ook wat verzinnen. Binnen in het huis had ik geen ruimte en kon ook geen ruimte vrijmaken dus ben ik buitenlangs gegaan. Heb het verstopt achter de regenpijp in een buisje die zo onder de dakpannen gaat, valt zo ook totaal niet op.
Dat vermoeden had ik ook al. Regenpijp is inderdaad een slim idee.. ik heb wel daklijsten, dus even kijken of dat mogelijk is daardoor. Thanks voor de tip!
CappieL schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 13:47:
[...]


Check.het type warmtepomp die je laat plaatsen. Is de 4 kW de aansluitwaarde, of het thermische vermogen van de warmtepomp? Als de aansluitwaarde 4kW is, zal ie een eigen groep moeten hebben. Anders zou het misschien wel op de bestaande groep kunnen.
Desnoods moet je je airfryer in de keuken gaan gebruiken, want die slurpt energie (magnetron kan er ook wat van). Koelkast en vriezer zijn geen continue verbruikers, maar wanneer ze aanspringen kunnen ze wel wat trekken.

Door bestaande leidingen zou ik geen extra groep gaan trekken en ga ook zeker niet door luchtkanalen of regenpijpen heen.
Heb je geen kruipruimte of spouwmuur beschikbaar? Probeer dan inderdaad buitenlangs te gaan.
Beide heb ik. Als ik het zo lees lijkt het me het beste om maar een nieuwe leiding te leggen, maar dan niet naar de zolder maar kijken of het via de kruipruimte of spouwmuur ergens omhoog kan. Spouwmuur is wel geisoleerd.. dus even naar de beste optie zoeken.

Dank voor de tips!

[ Voor 39% gewijzigd door Batiatus op 19-05-2023 14:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel.
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 09:26
Batiatus schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 14:13:
[...]
Dat vermoeden had ik ook al. Regenpijp is inderdaad een slim idee.. ik heb wel daklijsten, dus even kijken of dat mogelijk is daardoor. Thanks voor de tip!
Juist niet door de regenpijp. Ik heb een buisje achter de regenpijp lopen zodat je het praktisch niet ziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eavdnvHZa4NWVJi44cCstTxmUEw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uRVSBjNT5zMkysFKkHKl98AN.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5bhmlINmT5fyVrtFbsTfP5ez5Q=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DuTq1pHxpUB2LThVXNgilRW8.png?f=fotoalbum_tile

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC