0,001 m3 Gas sluipverbruik per 8 uur. Gevaarlijk of Normaal?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SambalSamurai
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 24-05 23:53
Elke 8 uur meet onze Homewiz smartmeter (P1 > Digitale Slimme elektr.meter v5 > Digitale gasmeter Uniflo G4SRT) een gasverbruik van 0,0010 kubieke meter als alles uit staat.

De intervallen zijn steeds exact hetzelfde in de grafiek: elke 8 uur 0,001 m3 gas oftewel 1 kubieke Decimeter gasverbruik die tot 4 cijfers achter de comma zegt te meten.

Zelfs na vervanging van de oude flexibele gasslang en fornuis door nieuwe is het sluipverbruik nog steeds hetzelfde: 0,001 m3 gas per 8 uur.

Waar kan dit verbruik door verklaard worden?
Is er sprake van een (gevaarlijke) gaslek ergens in de koperen gasleidingen?
Of is dit een (onschuldige) standbyverbruik van onze Intergas HRE 36/30 A CV ketel uit 2015?

Wat is jouw gas sluipverbruik per 8 uur?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GG85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:23

GG85

.......

Kan het zijn dat je ketel even aanslaat om iets (onderhoud, reinigen, brander testen) te doen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tux3.14
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 20:21
Zoiets heb ik ook, zelfs ietsjes hoger. Het water in de boiler van de ketel word dan weer op temperatuur gebracht. Kun je op de meeste ketels wel uitzetten trouwens.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 23:21

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Heb je dit ook als de gaskraan bij de ketel dicht is?
Zo ja, dan heb je een lek in de leidingen daarnaartoe.

Zo nee, kan het in de ketel zitten of in het korte stukje leiding naar de ketel.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:41
Stopt het wel als je de hoofdkraan dichtdraait?

Oftewel klopt de meter wel?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • computerjunky
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:27
Als je een 2de kraan heb voor de CV draai die in de nacht/overdag eens dicht dan. Dan kan je eventueel alles tussen de hoofdaansluiting en CV uitsluiten.

En als het consistent op een bepaalde tijd is ga dan op de verwachte tijd even bij de CV zitten om te kijken of hij aan springt.


Ik heb een remeha avanta en doe gebruikt in de eco stand echt 0 in idle. geen onderhoud niets. als ik een week niet thuis ben is er 0.0 verbruik.

[ Voor 20% gewijzigd door computerjunky op 17-05-2023 10:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:55
0,001m3 per 8 uur is ongeveer 1m3 per jaar.
Voor mij is dat minder dan 1% van mijn jaarlijkse gasverbruik.
Als je geen rare gaslucht ruikt in huis, zou ik me niet al te veel zorgen maken.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Metalfreak
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 14:19

Metalfreak

Hoije woh!

Heb je het voorverwarmen van het tapwater misschien nog aan staan? Kun je zien via het lampje op de ketel zelf.

Afbeeldingslocatie: https://www.gebruikershandleiding.com/bestanden2/html/147834/bg2.png

Het lampje bij 5 of 6 staat dan aan.

Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:28

DukeBox

loves wheat smoothies

edit: dat ^ dus.
Staat de tap comfort stand van je integas aan?

[ Voor 16% gewijzigd door DukeBox op 17-05-2023 10:59 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Interessant dat je Homewiz op 0,1 L nauwkeurig het verbruik aangeeft. Gasmeters zijn doorgaans balgenmeters. Ik kan me niet voorstellen dat de gasmeter nauwkeuriger meet dan per '1 balg', wat bij jouw meter 1,2 L is. Je zou in Homewiz dus stapjes van deze grootte verwachten.

Volgens de handleiding van je gasmeter is hij niet geschikt voor doorstromingen kleiner dan 40 L / u. Dat betekent niet dat hij dit niet kan meten, maar dat hij daar niet voor bedoeld is.

[ Voor 42% gewijzigd door TBTL op 17-05-2023 11:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:39
comfort stand van een CV gebruikt veel meer dan 1 kuub per jaar.
Maar vrijwel iedere CV ketel slaat ook periodiek een paar seconden aan zodat er geen stof verzamelt ofzo. Dat verklaart zo'n verbruik makkelijk.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
  • Niet online

Oon

Wij hebben onze verwarming nu op 15 graden staan (freeze protection van Tado), alleen het beetje warm houden van water en zo nu en dan een keer douchen komen we op ergens tussen de 0,1 en 0,2 m3 per dag uit.

Lijkt me dat 0,003m3 per dag echt niks is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cheesy
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
Even nagekeken, wij hebben ook een Intergas HReco maar ons verbruik 's nachts over 8 uur is 0,000 volgens de slimme meter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jaap-Jan
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:06
Het gaat om 1 liter toch? 1 m3 is 1000 liter, dus 0,001 m3×1000=1 liter.

Ongeveer 1 slag van de balg, dus te meten.

| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KingLeaf
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 29-07 23:33
0.03 over 12 uur, ongeveer 3 cent. Ook Intergas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2PCrxqVXY60nPm1IpoDLJUoOIAY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r9dUFdINmMVaLFoh78a0VWcP.png?f=user_large

Ik hoor hem soms willekeurig aan gaan, denk dat die gewoon een soort controle/self-check doet.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • SambalSamurai
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 24-05 23:53
Update & Conclusie:
Belangrijkste ontdekkingen staan in vetgedrukt!

Het gas sluipverbruik varieerde tussen 0,001m3 per 8 uur tot 0,005 m3 per 24 uur.
Oftewel ongeveer 5 Liter per etmaal, te zien aan pieken in de homewiz grafieken in consistente intervallen.

Omdat de woning in verbouwing was, vaak en veel afwezigheid, en alleen elektra gebruikt werd, kon het gas sluipverbruik over een langere periode precies bijgehouden worden.

Als de Liander hoofdgaskraan dicht was, meette het verbruik 0,000 m3 over meerdere weken!
Een perfect uitgevlakte horizontale lijn in de grafiek bevestigt dat de gasmeter weldegelijk 0 kan meten!
En dat over meerdere weken gespreid! Toch kan hij kennelijk ook zo weinig als 0,001 m3 verbruik (lees: "verlies" van 1L) meten over enkele uren!

Een erkende gerenomeerde installateur met reputatie constateerde dat de koperen gasleidingen minstens 40 jaar oud zijn, te zien aan de verbindingsstukken en manier van verbinden. Vernieuwen kost wat maar dan heb je ook wat, bleek achteraf:

Monteur perst eerste de oude bestaande leiding af en ontdekte, inderdaad, een klein gaslekje.
Hij zei grappend dat het een klein beetje levensgevaarlijk was, verder niets aan de hand, omdat in veel oude woinngen een dergelijk verlies van 1 tot 3 Liter per dag ongemerkt kan voorkomen. Meer mag het niet zijn.

De meesten hebben dit niet door omdat niemand een slimme meter via de P1 poort aan grafieken hangt en dit wekenlang monitort zonder iets anders te gebruiken (en alle fornuis en cv kranen dicht houdt etc).

Besloten alle gasleidingen volledig te laten vervangen. Er wordt geen koper meer gebruikt tegenwoordig maar een ultramodern meerwandig nieuw soort geel materiaal dat bestaat uit verschillende legeringen van kunststoffen en aluminium, extreem sterk, taai en vooral onroestbaar. Theoretische minimale levensduur: 30 jaar. Levensduur in de praktijk 50 tot 100 jaar.

Het afpersen van de nieuwe gasleiding daar was ik bij, en waar bij de oude leiding al na enkele seconden verliezen meetbaar waren op het display van het pers-meet-toestel, was nu het verlies 0,000000 m3 na 10 minuten!

Resultaat: het verlies van 3 tot 5 Liter per etmaal is teruggebracht naar 0 Liter per week!

Zelfs met een open CV gaskraan (standby-stand) én open fornuisgaskraan (uit-stand) was het verlies na een week 0,000 m3 of niet-meetbaar en kleiner dan <1 L volgens de slimme gasmeter. Het is kennelijk mogelijk om geen enkele Liter gas per dag of zelfs per week in je woning te verliezen met alle gaskranen open vanaf de hoofdkraan tot en met de de gasverbruikers!

Oorzaak: 40 jaar oude koperen gasleidingen met groene oxidaties in de verbindingsstukken.

Moraal: als je het niet vertrouwt, sluit (bij afwezigheid/zomervakantie) de gaskraan bij je CV en bij je fornuis, zodat de mening niet aan je CV of je gasslang/fornuis kan liggen, en begin met meten van je grafiek.
Noteer de gasmeter inclusief de 4 cijfers (!) achter de comma van je slimme gasmeter bij vertrek en bij terugkomst. Als er verbruik is, dan weet je dat je gasleidingen op een of meer plekken gas lekken. Hierbij moet je het gedrag van je slimme gasmeter wel kunnen vertrouwen. In mijn geval was het zo consistent en repeatable dat ik (terecht bleek achteraf) mijn slimme gasmeter kon vertrouwen.

(Niet als een bezetene (lees: tweaker) honderd keer per dag op dat knopje drukken anders gaat de interne batterij leeg van je mooie matrix LCD met Verlichting en moet Liander deze batterij komen vervangen).

Het aantal Liters dat je nu verliest kan een indicatie geven van jouw gas sluipverbruik over een etmaal, en over meer weken. Met deze indicatie in handen kan je (in overleg met een installateur) bepalen hoe snel jij het nodig vindt om de oorzaak van het gas sluipverbruik/lek aan te pakken.

Het argument dat je bij gas sluipverbruik geld verliest was voor mij niet doorslaggevend om tot actie te komen.
Wel dat gas brandbaar is en niet lekker ruikt en niet goed is voor je gezondheid om in te ademen.
Een gerust gevoel, want 0 gas sluipverbruik én een (veiligheids/verzekerings) investering in je huis! :P
Pagina: 1