Bouwbesluit en muurafwerking vluchtroute

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Korte vraag: Welke voorwaarden staan er in het bouwbesluit over de afwerking van muren en plaatsen van meubels in een vluchtroute in een bedrijfspand?

Lange vraag: Op ons kantoor is een gang vanaf de werkvloer naar het trappenhuis. Deze gang loopt langs de keuken en ook staat er al een houten kast in deze gang.
Er zijn 2 trappengangen aanwezig.

De bestaande houten kast willen we verwijderen om betere akoestiek te creëeren in de gang. Als dat gedaan is willen we daar een bank plaatsen voor bezoek om plaats te nemen.

Om te kijken of er eisen zijn aan deze verbouwing heb ik het bouwbesluit doorgenomen. Daar heb ik gelezen dat de muren bij vluchtroutes onbrandbaar moeten zijn. Dat zijn ze: beton brand lastig.

Ik kan weinig vinden over de afwerking van wanden (akoestische panelen) of meubels (hout en stof) die er mogen staan.
Wel over de meubels in de kantoorruimte, daar voldoet dit in mijn ogen niet aan.

Waar moet ik rekening mee houden?

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW

Beste antwoord (via DaWizza op 17-05-2023 16:53)


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11:03

Reptile209

- gers -

Misschien heb je hier wat aan: https://brandveiliggebouw...n-meubilair-en-aankleding

Punt zal vooral zijn dat de bank zelf niet spontaan in de fik vliegt, en dat er ook weinig kans is dat hij wordt aangestoken door een brandje in de buurt. In elk geval niet in de tijd die mensen nodig hebben om veilig te vluchten. Dus ik zou vooral rekening houden met de breedte van de vluchtweg. En informeer anders eens bij de brandweer/veiligheidsregio of ze je van advies kunnen voorzien.

Zo scherp als een voetbal!

Alle reacties


  • Stephan1234
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19-12 11:45
Voor zover mij bekend staat er niets vermeldt in het bouwbesluit betreft afwerking van wanden i.c.m. vluchtwegen.

Bij een vluchtweg is het belangrijk dat de minimale vluchtruimte hanteert. Dus als je een bank in een gang zet, dan zal de gang breed genoeg moeten zijn. Bank + minimale ruimte is 85cm.

Succes

Acties:
  • Beste antwoord

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11:03

Reptile209

- gers -

Misschien heb je hier wat aan: https://brandveiliggebouw...n-meubilair-en-aankleding

Punt zal vooral zijn dat de bank zelf niet spontaan in de fik vliegt, en dat er ook weinig kans is dat hij wordt aangestoken door een brandje in de buurt. In elk geval niet in de tijd die mensen nodig hebben om veilig te vluchten. Dus ik zou vooral rekening houden met de breedte van de vluchtweg. En informeer anders eens bij de brandweer/veiligheidsregio of ze je van advies kunnen voorzien.

Zo scherp als een voetbal!


  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:37

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Terecht dat je je hier in verdiept. Ik kan je wat klok-en-klepel informatie geven, vooral om te motiveren er een specialist naar te laten kijken :).

Er zijn verschillende soorten vluchtroutes, en ook nog eens afhankelijk van wanneer het gebouw vergund is. Daarbij gaat het niet alleen om materialen van wanden/vloeren/plafond. Het gaat ook over een obstakelvrije route daar naartoe. Een minimale gangbreedte. En afhankelijk van het type vluchtroute ook nog een bepaalde maximale vuurlast. Dat is de hoeveelheid brandbaar materiaal dat aanwezig is. Zoals een houten kast. Of een bank.

Nogmaals terecht dat je hier kritisch naar kijkt. Het laatste wat je wilt is dat je tijdens een calamiteit in een vluchtroute terechtkomt en dat deze al in lichterlaaie staat.

Life is not about specs, it is about joy!


  • mekonghigh
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-10 17:54
bartvl schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 09:10:
Nogmaals terecht dat je hier kritisch naar kijkt. Het laatste wat je wilt is dat je tijdens een calamiteit in een vluchtroute terechtkomt en dat deze al in lichterlaaie staat.
Of als er door de rook al geen zicht meer is, dat je dan vol gas tegen een obstakel aanloopt.

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Dank voor de inzichten.

Hiermee kom ik er wel uit met de spullen die we in gedachten hebben :)

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10:49
Als je de muren gaat bekleden met stof kies dan een product dat met brandvertragend (zelfdovend) middel is behandeld. Stof (b.v. gordijnen) is zeer brandbaar en verspreid snel.
Pagina: 1