Ik heb een woning uit 2002 waar tijdens de bouw van de woning ook gelijk een opbouw is geplaatst. Deze opbouw is 5 meter lang en 4 meter breed. Voor het plafond zijn houten balken gebruikt waar platen tegen aan zijn geplaatst.

Ik heb twee jaar geleden 12 zonnepanelen geplaatst op het dak van de opbouw. Nu zie ik 's avonds in een verlichte kamer schaduwen van de verzakte houten balken over de breedte van het plafond. Ik weet niet zeker of dit al aanwezig was toen ik de woning kocht 2 jaar geleden, maar het is aannemelijk dat dit komt door de belasting van het gewicht van de zonnepanelen.

Foto's hieronder.

Is hier iemand die mij hier verder op weg kan helpen?
  1. Is er nu of op termijn instortingsgevaar? Is de situatie veilig?
  2. Welke expertise kan ik aanspreken voor zekerheid mbt mijn casus. Kan een bouwkundige constructeur hier meer over zetten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovC_Ay7cb5TZKTpkfH5jOwMI5WM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6YjE7WdqQj13Qgk0j5kGfCis.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0eiJETtA9g28PCeZNW4RmfyOCA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nPz8VzKO7icX0bFyeH4qzH1F.png?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door banaliteit op 11-05-2023 22:42 ]

Beste antwoord (via banaliteit op 12-05-2023 16:04)


  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 26-06 09:15
Dit zijn gewoon de naden van de gipsplaten die iets te dik zijn afgesmeerd.

Als het dak te zwaar belast is kunnen je balken gaan doorhangen en dan gaat je gips ook doorhangen, het is natuurlijk niet mogelijk dat het alleen terplaatse van je balken gaat hangen maar dat het stukje gips plafond tussen je balken niet gaat hangen.


Als je wil weten of je plafond doorhangt dan zet je een lijnlaser neer en meet je de hoogte naar het plafond bij de wand en daarna in het midden van een plafond. Of je pak een lang waterpas.

Een balk mag overigens wel doorbuigen 5000/250=20mm. Dit de maximale toegestane doorbuiging volgens de eurocode
https://houtinfo.nl/node/70

Dat betekent nog niet dat de balk dan bezwijkt. Pas als hij 10 tot 12cm doorbuigt kan hij breken.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:23

paQ

Sja dat ligt geheel aan je dakconstructie of je PV de oorzaak vormt.
M.a.w. is het het plafond dat is gaan hangen, of het hele dak (incl plafond)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ebk71
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 00:30
Van wie heb je de informatie hoe het plafond is bevestigd? Ik heb zelf eerst rachels geplaatst en daar gipsplaat tegenaan. Mischien hebben ze dat verkeerd gedaan en is dat gaan doorhangen. Of heb je al van buitenaf geconstateerd dat het doorhangt?
En ja een specialist dan laten kijken, maar begin dan maar alvast je panelen te verwijderen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • nachtnet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 00:52
Is het niet gewoon het strijklicht waardoor de balken zichtbaar zijn? Of zitten er wel kleine scheurtjes in het stuc of latex werk in het plafond?

Acties:
  • Beste antwoord
  • +5 Henk 'm!

  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 26-06 09:15
Dit zijn gewoon de naden van de gipsplaten die iets te dik zijn afgesmeerd.

Als het dak te zwaar belast is kunnen je balken gaan doorhangen en dan gaat je gips ook doorhangen, het is natuurlijk niet mogelijk dat het alleen terplaatse van je balken gaat hangen maar dat het stukje gips plafond tussen je balken niet gaat hangen.


Als je wil weten of je plafond doorhangt dan zet je een lijnlaser neer en meet je de hoogte naar het plafond bij de wand en daarna in het midden van een plafond. Of je pak een lang waterpas.

Een balk mag overigens wel doorbuigen 5000/250=20mm. Dit de maximale toegestane doorbuiging volgens de eurocode
https://houtinfo.nl/node/70

Dat betekent nog niet dat de balk dan bezwijkt. Pas als hij 10 tot 12cm doorbuigt kan hij breken.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • banaliteit
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 16:43
Het lijkt erop dat ik een fout heb gemaakt. Ik heb wat foto's terug bekeken van voor de zonnepaneleninstallatie. Daarop is te zien dat deze schaduwen al zichtbaar waren. Ook was ik vergeten dat je balken hebt, maar ook rachels waaraan het plafond hangt. Het is dus hoogstwaarschijnlijk geen doorzakking.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • banaliteit
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 16:43
BBB-Nick schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 09:45:
Dit zijn gewoon de naden van de gipsplaten die iets te dik zijn afgesmeerd.
Dit klinkt wel aannemelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • banaliteit
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 16:43
nachtnet schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 23:33:
Is het niet gewoon het strijklicht waardoor de balken zichtbaar zijn? Of zitten er wel kleine scheurtjes in het stuc of latex werk in het plafond?
Het is inderdaad strijklicht. Het lijkt erop dat deze belichting de (imperfecte?) afwerking zichtbaar maken. Ik heb het plafond naderhand nog geschilderd waardoor dit nog zichtbaar is geworden denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aghanim
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Bij ons op de slaapkamer is dit ook. Daar zijn de rachels en platen 100% goed gemonteerd. Heb me wel afgevraagd wat dit dan is maar dat afwerking niet fantastisch is klinkt aannemelijk. Bij ons zit er ook maar een dunne laag spack op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harm_H
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 23:33
Zonnepanelen zijn niet zo heel zwaar als je alles aan elkaar vast maakt. Dan heb je niet veel ballast nodig.