[PV] Optimizer i.c.m. Jinko JKM410N en Goodwe opvormer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • FloydRaalte
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 17-11 22:32

FloydRaalte

Professioneel Pierewaaier

Topicstarter
Hoi,

Sinds kort heb ik zonnepanelen gelegd. Het gaat om een veld van 9 Jinko 410WP panelen i.c.m een GoodWe string omvormer. Gedurende de ochtend komt er steeds meer schaduw op 1 paneel door het rookgasafvoer kanaal van de CV. Dat zwarte schoorsteentje op dak.

Ik vraag me af wat de impact hiervan is en of dit op te lossen is met een optimiser van bijvoorbeeld Tigo. Ik lees namelijk ook dat een optimiser averechts kan werken. Klopt dat of kan ik zo'n Tigo optimiser gewoon aansluiten op de ene paneel?

If you can't take the heat, don't tickle the dragon.

Alle reacties


  • Maaark
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 18-11 13:29
Welke omvormer?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
Ik plak mijn bookmark er even in: Ronald in "Mogelijk schaduw enkele panelen, SMA omvormer"

Tl;dr: optimizer niet nuttig

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • post.p
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-11 18:49
Je kan gewoon een optimizer (HoneyBee kan ook) er op aansluiten. Weet je gelijk wat de exacte impact was van de schaduw :)

  • FloydRaalte
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 17-11 22:32

FloydRaalte

Professioneel Pierewaaier

Topicstarter
Goodwe Goodwe 1-fase Omvormer GW5000T-DS
Er is naast het veld met het schaduw probleem nog een veld met 6 dezelfde Jinko 410WP panelen. Oost west opstelling schuine daken.
Nuttige verwijzing! Jij hebt dus een Solar Edge optimizer gebruikt voor alleen dat paneel wat het slecht deed door schaduw (groene lijn in de grafiek). En normaal zou het de rode lijn zijn omdat het paneel dan zelf delen uitschakelt. Helder.

Maar is het niet zo dat bij een string zonder optimizers het hele veld naar beneden wordt getrokken door dat ene slecht werkende paneel? Dat is namelijk wat begrepen heb. Het hele veld gaat dus die rode lijn achterna. Of klopt dat niet?

M.a.w. ik zou graag dat schaduw paneel willen omzeilen zodat het overige veld goed blijft werken. Dat het ene paneel met schaduw niet lekker werkt vindt ik niet zo erg. Als de rest maar niet naar beneden getrokken wordt qua performance.

If you can't take the heat, don't tickle the dragon.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
FloydRaalte schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 20:20:
[...]


Goodwe Goodwe 1-fase Omvormer GW5000T-DS
Er is naast het veld met het schaduw probleem nog een veld met 6 dezelfde Jinko 410WP panelen. Oost west opstelling schuine daken.


[...]


Nuttige verwijzing! Jij hebt dus een Solar Edge optimizer gebruikt voor alleen dat paneel wat het slecht deed door schaduw (groene lijn in de grafiek). En normaal zou het de rode lijn zijn omdat het paneel dan zelf delen uitschakelt. Helder.
Solaredge is alles of niets. Er waren bij mijn andere redenen om solaredge te gebruiken dan schaduw.
Maar is het niet zo dat bij een string zonder optimizers het hele veld naar beneden wordt getrokken door dat ene slecht werkende paneel? Dat is namelijk wat begrepen heb. Het hele veld gaat dus die rode lijn achterna. Of klopt dat niet?
Sinds 1999 achterhaald ;)
Dat was het jaar dat SMA optitrac introduceerde waarmee bypass via diodes ging werken zoals beschreven.
M.a.w. ik zou graag dat schaduw paneel willen omzeilen zodat het overige veld goed blijft werken. Dat het ene paneel met schaduw niet lekker werkt vindt ik niet zo erg. Als de rest maar niet naar beneden getrokken wordt qua performance.
Dat gebeurd dus ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • FloydRaalte
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 17-11 22:32

FloydRaalte

Professioneel Pierewaaier

Topicstarter
Ronald schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 20:35:
[...]

Solaredge is alles of niets. Er waren bij mijn andere redenen om solaredge te gebruiken dan schaduw.

[...]

Sinds 1999 achterhaald ;)
Dat was het jaar dat SMA optitrac introduceerde waarmee bypass via diodes ging werken zoals beschreven.

[...]

Dat gebeurd dus ;)
Ok helemaal duidelijk en thx voor de uitleg! Dan laat ik de boel zo als het nu is, zonder optimizers.

If you can't take the heat, don't tickle the dragon.