Aarding tussen 2 gebouwen (woning - Garage met kelder)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23
Door een opmerking in een ander topic getriggerd om hier eens beter naar te kijken.

Situatieschets:

Woning
Hier bevdindt zich de aardpen en de hoodverdeler

Gragage
Hier bevinden zich 3 onderverdelers en deze zijn aan de hoofdverdeler gekkoppeld door midddel van (3 maal) 5x6mm2 kabel.

Er is geoppert een separate aardkabel ivm potentiaal vereffening te leggen (tussen de aardpen van de garage en de onderverdelers).

Afstand tussen aardpen woning en onderverdelers garage ca. 35 meter.

Dit heeft me ook getriggerd om naar de Type 2 overspanningsbeveiliging van de onderverdelers te kijken. In mijn situatie is deze alleen aan de aarde aangesloten en niet rechtstreeks op de aardpen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mkJNVF_dBsWrUea2Uzu6SMxNOyY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xRpnJP4FGMZoQE85G5bhpnYU.png?f=user_large

Is het verstandig om een separate aardkabel te leggen tussen de woning en de garage?

Is het nuttig om de overspanningsbeveilig ook aan te sluiten op de aardpen?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8

Alle reacties


  • MarviinL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-09 18:10
Aparte aardkabel tussen woning en garage is wellicht overkill, je OSB moet de klap opvangen en dit terug brengen naar een acceptabel niveau welke je voedende kabel gewoon kan hebben.

Je zou voor het potentiaalvershil wellicht beter de aardleidingen van de onderverdelers kunnen koppelen.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23
MarviinL schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 20:24:
Aparte aardkabel tussen woning en garage is wellicht overkill, je OSB moet de klap opvangen en dit terug brengen naar een acceptabel niveau welke je voedende kabel gewoon kan hebben.

Je zou voor het potentiaalvershil wellicht beter de aardleidingen van de onderverdelers kunnen koppelen.
Zit ik nog met het issue dat Hager aangeeft Saarde en S PE. Saarde is op dit moment niet aangesloten. Waar sluit ik deze dan op aan?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • MarviinL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-09 18:10
Wat Hager aangeeft is natuurlijk de meest ideale situatie, maar is niet noodzakelijk voor een goede werking.

Alleen de Spe is voldoende.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23
MarviinL schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 21:09:
Wat Hager aangeeft is natuurlijk de meest ideale situatie, maar is niet noodzakelijk voor een goede werking.

Alleen de Spe is voldoende.
Bedankt, dat geeft duidelijkheid en geeft de installateur het toch goed gedaan.

Echter tussen deze twee gebouwen de infrastructuur geupgrade en 2 glasvezelkabels gelegd met 16 vezels per kabel. 6 Cat.7 kabels erbij gelegd en 2 5x6 mm2 stroomkabel erbij gelegd.

Het trace is nog open dus dit is de enige kans om de ideale situatie te creeren,

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8