Wij wonen inmiddels 2 jaar in ons huis, en het is ons recentelijk opgevallen dat de vloerverwarming niet of nauwelijks werkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7C53g9LqquuvKNLp_PtAhZavqWs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcUxhRivENaDBMJxbACd1cSB.jpg?f=fotoalbum_large

De buis in het rood is de aanvoer van de ketel, die wordt loeiheet.
Groen is volgens mij de koude aanvoer voor het meng systeem.
De buis richting de pomp (oranje) blijft echter koud/lauw.

Wat ik al heb geprobeerd:
- Zodra ik de rest van de radiatoren in huis (eerste verdieping en zolder) allemaal uit zet, wordt de oranje buis wel een stuk warmer/heet.
- Geprobeerd te ontluchten.
- Stopcontact gecheckt van de pomp door er een lamp aan te hangen, dit werkt.

Nu weet ik niet of het überhaupt ooit op de juiste manier heeft gewerkt, misschien hebben we al die tijd boven wel de verwarming uit gehad (warm slaapt niet zo lekker :P ).

Het lijkt me geen probleem met de pomp, aangezien het daarvoor al fout gaat.
Ik weet alleen niet of ik het bij de ketel moet zoeken (druk?) of dat er later in het systeem wat fout gaat.

Het liefst laat ik een expert naar kijken maar het is op dit moment nogal lastig om op korte termijn een loodgieter/vloerverwarmingspecialist te vinden. Vandaar dat ik in de tussentijd wat informatie probeer in te winnen. Wat maken jullie hier van?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 03:03
Eerste wat mij opvalt is dat er tussen de aanvoer en retour een directe verbinding zit (tussen rood en groen), kan dat kloppen?
Maar goed misschien werkt dit omdat het water de makkelijkste weg neemt. Al lijkt mij hier nu toch het probleem te zitten, deze is bij mij goed heet als de kachel stookt.

Wat geven de meters aan bij aanvoer en retour?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 22-05 21:05
Het probleem is simpel. De warmte gaat via de verbinding die rechtstreeks tussen de rode en groene leiding zit en dus niet via de verdeler.
Nu is het de vraag waarom iemand dat zo gebouwd heeft...

Het kan een verkeerd uitgevoerde bypass zijn (die dienen om de CV-pomp heel te houden). Dan zou er in die verbinding nog een speciale klep moeten zitten. Een bypass is noodzakelijk wanneer er overal thermostatische kranen zijn. Als in de woonkamer gewone kranen zitten en de leidingen open staan is een bypass niet noodzakelijk.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22-05 19:02
wha hier gaat wel iets meer mis dan alleen een bypass zonder een bypass ventiel.
1 https://www.toolstation.n...UsIZGGYpr5NkaApJQEALw_wcB
deze moet dus tussen de aanvoer en retour ipv dat loze leidingkje.

2 de keerkleppen ? leuk voor het iedee als de vloerverwarming tegendruk geeft.
(maar deze verdelers zijn hydraulisch neutraal of zelf aanzuigendt en dan werken die keerkleppen niet)
3 de retour zit op de verkeerde plek aangesloten. (moet eigenlijk naast de thermostaatkraan/aanvoer)
waarom omdat de voorschriften zijn. het kan best zijn dat hij nu zijn eigen water staat rondt te pompen.
rechterkant gewoon weer afdoppen met een blindop. van de bovenkant of een aftapper erin draaien.

tips zit er aan de linker kant nog een blindop zet daar een extra inrgelkraan in. kan je hem zelf aanzuigendt maken. (maar een intergas ketel vindt dit niet heel leuk. en ik kan vanaf hier niet zin welke van de drie ventielen erin moeten, ik kan hellaas niet verdeler herkennen als een robot of een vte slim of ander merk.

verder krijgt men een plus punt voor het plaatsen van ontluchter in aanvoer en retour.
maar van heel geweldige kwalieteit zijn deze ook niet ik ben meer voorstander van losse ontluchters.
in een tstuk 15x15x1/2 duims kwalietiet net wat beter en er kan iets meer lucht in voor je moet ontluchten.

als ik dit op mijn werk zo zou instaleren ik geloof niet dat mijn baas er echt blij mee zou zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door miciel op 29-04-2023 12:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22-05 15:08
Dit is een mooi knutselwerkje wat een verwarde mix maakt tussen pomploze, LTV en HTV verdeler.
Als de verdeler warm is, gaat de thermostaatkraan dicht en draait de pomp zich uiteindelijk stuk.

Dus idd de aansluitingen correct (laten?) maken, keerkleppen en stukje buis weg (en een echte bypass plaatsen). Dan kan je zien of je nog problemen hebt, zo ja moet je waterzijdig inregelen (voetventielen radiatoren ietsje meer dicht zodat de vloer meer toevoer heeft; lees je in als je het zelf wil doen), en eindig je met een goed werkend zuinig systeem.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • O085105116N
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 09:10
Staan die ventielen wel allemaal open?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 07:52

Sport_Life

Solvitur ambulando

Het meeste is al gezegd hierboven.
Die groene leiding heeft de minste weerstand dus daar gaat de warme aanvoer heen.
danslo schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 10:43:

- Stopcontact gecheckt van de pomp door er een lamp aan te hangen, dit werkt.
Normaal gesproken hoor je de pomp zelf ook heel zacht, als je helemaal niks hoort kan de pomp stuk zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door Sport_Life op 01-05-2023 05:41 ]