Ik ben van plan zonnepanelen op mijn garage te installeren, met een totaal vermogen van 2760 Wp.
De meterkast bevindt zich aan de voorzijde van het huis en de garage in de achtertuin.
Een kabel trekken onder het huis door, dwars de kruipruimte en drie lagen betonnen fundering zie ik
niet zo zitten.
Er loopt wel een kabel van de meterkast naar de garage, oorspronkelijk bedoeld voor verbruikers aldaar.
Ik heb deze even gecheckt, en dit blijkt een 2.5 mm2 3-aderige grondkabel te zijn, op zich ruim voldoende
om de stroom van de zonnepanelen door te jagen.
De gebruikelijke oplossing om dat over bestaande bekabeling te doen is het plaatsen van een
PV verdeler in de garage. Zo worden de zonnepanelen netjes gescheiden van verbruikers in de garage.
Ik voldoe aan alle voorwaarden die gelden voor een PV verdeler, zoals kabeldikte en maximaal
vermogen van de zonnepanelen.
Echter op één ding na: het is geen directe kabel. De kabel uit de meterkast loopt eerst
nog door de keuken en woonkamer om daar een aantal stopcontacten te voorzien van stroom,
die o.a. worden gebruikt voor koelkast, waterkoker en koffiezetapparaat (de vaatwasser, oven
en inductiekookplaat hebben aparte groeper en bekabeling).
Pas daarna gaat de kabel naar de garage.
Ik begrijp dat de voorschriften gemaakt zijn voor brandveiligheid: het mag niet gebeuren dat
zowel vanuit de meterkast als vanuit de zonnepanelen gelijktijdig veel vermogen wordt geleverd
aan grootverbruikers. In mijn geval kunnen meterkast + zonnepanelen samen zo'n 6000 W leveren
aan die ene kabel, wat een beetje teveel van het goede is.
Een PV verdeler voorkomt dat, maar dan moeten de verbruikers op de PV verdeler worden aangesloten
en niet op de kabel tussen meterkast en PV verdeler.
Echter: in mijn geval blijft het totale vermogen van alle verbruikers die rechtstreeks aan
de kabel hangen beperkt tot net onder de 3500 W (in het extreme geval dat ze allemaal ingeschakeld zijn).
Mijn vraag: mag ik dit zo aansluiten als ik de rechtstreekse belasting van de kabel beperk tot max. 3500 W?
De meterkast bevindt zich aan de voorzijde van het huis en de garage in de achtertuin.
Een kabel trekken onder het huis door, dwars de kruipruimte en drie lagen betonnen fundering zie ik
niet zo zitten.
Er loopt wel een kabel van de meterkast naar de garage, oorspronkelijk bedoeld voor verbruikers aldaar.
Ik heb deze even gecheckt, en dit blijkt een 2.5 mm2 3-aderige grondkabel te zijn, op zich ruim voldoende
om de stroom van de zonnepanelen door te jagen.
De gebruikelijke oplossing om dat over bestaande bekabeling te doen is het plaatsen van een
PV verdeler in de garage. Zo worden de zonnepanelen netjes gescheiden van verbruikers in de garage.
Ik voldoe aan alle voorwaarden die gelden voor een PV verdeler, zoals kabeldikte en maximaal
vermogen van de zonnepanelen.
Echter op één ding na: het is geen directe kabel. De kabel uit de meterkast loopt eerst
nog door de keuken en woonkamer om daar een aantal stopcontacten te voorzien van stroom,
die o.a. worden gebruikt voor koelkast, waterkoker en koffiezetapparaat (de vaatwasser, oven
en inductiekookplaat hebben aparte groeper en bekabeling).
Pas daarna gaat de kabel naar de garage.
Ik begrijp dat de voorschriften gemaakt zijn voor brandveiligheid: het mag niet gebeuren dat
zowel vanuit de meterkast als vanuit de zonnepanelen gelijktijdig veel vermogen wordt geleverd
aan grootverbruikers. In mijn geval kunnen meterkast + zonnepanelen samen zo'n 6000 W leveren
aan die ene kabel, wat een beetje teveel van het goede is.
Een PV verdeler voorkomt dat, maar dan moeten de verbruikers op de PV verdeler worden aangesloten
en niet op de kabel tussen meterkast en PV verdeler.
Echter: in mijn geval blijft het totale vermogen van alle verbruikers die rechtstreeks aan
de kabel hangen beperkt tot net onder de 3500 W (in het extreme geval dat ze allemaal ingeschakeld zijn).
Mijn vraag: mag ik dit zo aansluiten als ik de rechtstreekse belasting van de kabel beperk tot max. 3500 W?