Langs verhaal kort, ik zou mijn bestaande installatie willen vergroten.
Dit kan enkel door extra te overdimensioneren.
Als ik even opsom wat ik al heb en wat erbij kan komen, dan heb ik binnenkort het volgende in handen:
2x SMA Tripower 4.0
33x 355Wp paneel (allemaal zelfde richting + helling)
6x 375Wp paneel (andere helling en richting)
8x 425WP paneel (nog andere helling en richting)
Elk paneel voorzien van Tigo TS4-A-O optimisers (heb ze kunnen overnemen voor mooie prijs)
Omdat elk paneel voorzien is van een optimiser kan ik in principe gaan combineren zoals ik wil, toch?
Ik zou het bijvoorbeeld als volgt kunnen doen:
Omvormer 1:
String 1: 16x 355Wp
String 2: 1x 355Wp + 6x 375Wp
Omvormer 2:
String 1: 16x 355Wp
String 2: 8x 425Wp
Ik kan maximaal 16 panelen in één string zetten als ik het goed heb.
Want in sunny designer geeft hij bij 17 panelen aan dat de DC spanning dan boven 750V komt en dat dit niet is toegelaten in België. Maar is bovenstaande dan wel een goede verdeling?
Ik heb de panelen die in dezelfde richting liggen vooral in dezelfde string genomen bij bovenstaand voorbeeld.
Maar ik zou ook anders kunnen verdelen zoals bijvoorbeeld:
Omvormer 1:
String 1: 12x 355Wp
String 2: 5x 355Wp + 6x 375Wp
Omvormer 2:
String 1: 12x 355Wp
String 2: 12x 425Wp
Als ik ze zo verdeel is het aantal panelen per string meer gelijk.
Maar dan meer verschillende type panelen gecombineerd (hoewel er wel overal een optimiser aan zit en dit niet uitmaakt?)
Wat zou nu de betere keuze zijn? En waarom zou je het zo doen?
Dit kan enkel door extra te overdimensioneren.
Als ik even opsom wat ik al heb en wat erbij kan komen, dan heb ik binnenkort het volgende in handen:
2x SMA Tripower 4.0
33x 355Wp paneel (allemaal zelfde richting + helling)
6x 375Wp paneel (andere helling en richting)
8x 425WP paneel (nog andere helling en richting)
Elk paneel voorzien van Tigo TS4-A-O optimisers (heb ze kunnen overnemen voor mooie prijs)
Omdat elk paneel voorzien is van een optimiser kan ik in principe gaan combineren zoals ik wil, toch?
Ik zou het bijvoorbeeld als volgt kunnen doen:
Omvormer 1:
String 1: 16x 355Wp
String 2: 1x 355Wp + 6x 375Wp
Omvormer 2:
String 1: 16x 355Wp
String 2: 8x 425Wp
Ik kan maximaal 16 panelen in één string zetten als ik het goed heb.
Want in sunny designer geeft hij bij 17 panelen aan dat de DC spanning dan boven 750V komt en dat dit niet is toegelaten in België. Maar is bovenstaande dan wel een goede verdeling?
Ik heb de panelen die in dezelfde richting liggen vooral in dezelfde string genomen bij bovenstaand voorbeeld.
Maar ik zou ook anders kunnen verdelen zoals bijvoorbeeld:
Omvormer 1:
String 1: 12x 355Wp
String 2: 5x 355Wp + 6x 375Wp
Omvormer 2:
String 1: 12x 355Wp
String 2: 12x 425Wp
Als ik ze zo verdeel is het aantal panelen per string meer gelijk.
Maar dan meer verschillende type panelen gecombineerd (hoewel er wel overal een optimiser aan zit en dit niet uitmaakt?)
Wat zou nu de betere keuze zijn? En waarom zou je het zo doen?