Vraag


  • NickDLH
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:54
Mijn situatie is dat ik een zonnepaneel installatie heb van 8x480WP panelen op 1 string op een Growatt MIN 3000TL-X omvormer.

Ik weet dat de omvormer onderbemeten is. Ik heb dit niet tijdig aangegeven bij de installateur. Nu kan de installateur de omvormer voor € 90 vervangen naar een MIN 3300TL-X of voor €130 naar een MIN 3600TL-X.

Momenteel hebben we last van enige aftopping dus dat zal in de zomer nog meer het geval zijn. Heeft het economisch gezien zin om een upgrade uit te voeren? Hoeveel kWh zal ik missen door te limiet van de huidige omvormer op 3.000watt? We zitten nu op een zonnige dag van ongeveer 12:30 tot 15:30 op de limiet van 3.000watt.

Beste antwoord (via NickDLH op 19-04-2023 13:11)


  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:17
50 á 60kwh per jaar verschil gaat dat maken bij een ideale opstelling (pal zuid met 35° helling) volgens PVCalc.
Verschil tussen 3300 en 3600 is zelfs maar +-5kwh.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:17
50 á 60kwh per jaar verschil gaat dat maken bij een ideale opstelling (pal zuid met 35° helling) volgens PVCalc.
Verschil tussen 3300 en 3600 is zelfs maar +-5kwh.

  • NickDLH
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21:54
Dan denk ik dat ik het zo laat. Onze opstelling is uiteraard niet 100% ideaal (plat dak, denk helling 15°. Wel zuidelijke ligging). Denk dat we misschien dan 30 kWh per jaar missen. Tegen de huidige prijs van € 0,45 per kWh hebben we het over € 13,50 per jaar. Duurt dan bijna 7 jaar om terug te verdienen.

Super bedankt voor de reactie!