2 aansluitingen van liander in restaurant

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erione
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2024
Mijn vraag
...

Er zit in een restaurant 2 aansluitingen van liander.
Die 30 mtr van elkaar zitten.
De verdelers staan wel naast elkaar.
...
Een licht en kracht verdeler ieder met eigen hoofdschakelaar.

Mijn vraag is mag dit
...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nelesss
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 20:17
Ik zie geen reden waarom dit niet zou mogen. Waarschijnlijk is het restaurant vroeger eerst opgedeeld in 2 gedeeltes met elk zijn eigen aansluiting en vervolgens samengevoegd.

Acties:
  • +13 Henk 'm!

  • warhamstr
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 26-12-2023
Is dit de Liander helpdesk ofzo??

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaasOmelet
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17-03 22:25
De 2 aansluitingen (dus ook 2 slimme meters?) zijn beiden in bedrijf?
Bellen met Liander is sneller en dan weet je het zeker.

[ Voor 29% gewijzigd door KaasOmelet op 18-04-2023 22:19 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:59
Is het niveau van de Liander klantenservice zo slecht dat men zich genoodzaakt voelt dit soort vragen bij Tweakers neer te leggen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:51

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Hebben ze elk een eigen meter?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Van mij mag het.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23:38
Heeft het pand 1 adres?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erione
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2024
Sorry voor de verwarring.
Er komt een scope 10 keuring en daarvoor moet ik de kasten vervangen.
Ik vind het een rare situatie vandaar mijn vraag.

Het pand is dus niet spanningsloos met 1 handeling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erione
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2024
En elk een eigen meter

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Klinkt als 2 samengevoegde panden.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dave1989
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 01-07 10:45
Eerste resultaat bij Google:

https://service.liander.n...3%A9%C3%A9n%20voor%20gas.

Er staat dus dat het niet mag, maar dat kunnen wij niet beoordelen. Als het een samengevoegd pand is zal het wel een uitzondering zijn.

Zijn beide meters van dezelfde contractant? En zijn beide meters op hetzelfde adres?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erione
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2024
Zelfde contractant en zelfde adres.

Maar gaat de scope 10 keuring niet moeilijk doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23:40
Er is in ieder geval 1 kast met een voedingkabel (tussen meterbord en verdeler) die langer is dan 3 meter. Is deze kabel wel selectief voorgezekerd?

Verder lijkt het mij dat als je (zakelijk!) kasten gaat vervangen dat je tenminste zelf op de hoogte bent van de wet- en regelgeving. Anders kun je er beter niet aan beginnen lijkt mij.

[ Voor 38% gewijzigd door hesselbeertje op 19-04-2023 13:45 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lordgandalf
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:58
Ik zou een elektromonteur het eens laten uitzoeken

Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaasOmelet
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17-03 22:25
Dan betaal je dus ook twee keer vastrecht. Wat voor soort aansluitingen heb je? 1x25A + 1x10A? 1x35A + 1x25A? Heb je Liander al gebeld?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 20:36

de Peer

under peer review

KaasOmelet schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:43:
[...]

Dan betaal je dus ook twee keer vastrecht. Wat voor soort aansluitingen heb je? 1x25A + 1x10A? 1x35A + 1x25A? Heb je Liander al gebeld?
vastrecht voor de 2e is niet zo hoog hoor.

ik heb ook 2 slimme meters thuis, en die 2e kost maar 30 euro per jaar ofzo.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

KaasOmelet schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:43:
[...]

Dan betaal je dus ook twee keer vastrecht. Wat voor soort aansluitingen heb je? 1x25A + 1x10A? 1x35A + 1x25A? Heb je Liander al gebeld?
Hoeft niet perse. Netbeheerders konden in het verleden behoorlijk creatief zijn. Bij een samenvoeging kan het zo zijn dat beide aansluitingen te licht zijn om er 1 aan aansluiting van te maken. Als het dan ook nog eens een complexe en dure operatie was om een nieuwe kabel te trekken dan hadden ze toch wel de voorkeur om het "administratief" op te lossen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:00
Erione schreef op woensdag 19 april 2023 @ 09:13:
Sorry voor de verwarring.
Er komt een scope 10 keuring en daarvoor moet ik de kasten vervangen.
Ik vind het een rare situatie vandaar mijn vraag.

Het pand is dus niet spanningsloos met 1 handeling
Het pand hoeft ook niet spanningsloos. De meterkast moet dat.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

No Hands schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:53:
[...]


Het pand hoeft ook niet spanningsloos. De meterkast moet dat.
En als het wel een probleem is voor een scope dan laat je de netbeheerder het toch oplossen?

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:00
ds23man schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:54:
[...]


En als het wel een probleem is voor een scope dan laat je de netbeheerder het toch oplossen?
Nou alles na de meter is voor de eigenaar van het pand. Daar gaat een netbeheerder niets aan doen lijkt me. Als er twee aansluitingen zijn en twee meterkasten maar ook 2 hoofdschakelaars dan zet je toch in beide meterkasten de hoofdschakelaar om en dan is het toch klaar?
Nergens bij een Scope keuring wordt er gesteld dat je maar één meterkast mag hebben volgens mij.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

No Hands schreef op woensdag 19 april 2023 @ 16:34:
[...]


Nou alles na de meter is voor de eigenaar van het pand. Daar gaat een netbeheerder niets aan doen lijkt me. Als er twee aansluitingen zijn en twee meterkasten maar ook 2 hoofdschakelaars dan zet je toch in beide meterkasten de hoofdschakelaar om en dan is het toch klaar?
Nergens bij een Scope keuring wordt er gesteld dat je maar één meterkast mag hebben volgens mij.
Als het wel een probleem is dan wordt het dan het probleem van de netbeheerder.....

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erione
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09-04-2024
Zoals altijd draait het om geld.(van de opdrachtgever)

De aansluiting van 3x80A kan niet verzwaard worden zonder de kabel te vernieuwen/verzwaren

Bedankt voor jullie antwoorden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Bij de Scope 7 keuring is het alles na de meter.
Zal bij een Scope 10 keuring niet anders zijn.
Vanaf de meter en alles ervoor is voor de netbeheerder.
Als de veiligheid niet in het geding komt is het na mijn weten altijd een opmerking, zover bekend geldt dit voor alle SCIOS scopes.

Ik zou de vraag gewoon stellen bij het inspectie bedrijf dat de scope 10 gaat uitvoeren.

Zie ook:
https://www.parkstad-insp...spectie-volgens-nta-8220/

[ Voor 38% gewijzigd door DutchWing op 19-04-2023 18:35 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 19:57
Voor een Scope 10 installatie maakt dit niet uit, er zal hooguit 2x moeten worden afgemeld, voor elk adres 1 keer, doe dit regelmatig voor Scios Scope 10 inspectie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Erione schreef op woensdag 19 april 2023 @ 18:09:
Zoals altijd draait het om geld.(van de opdrachtgever)

De aansluiting van 3x80A kan niet verzwaard worden zonder de kabel te vernieuwen/verzwaren

Bedankt voor jullie antwoorden
Ah, hier is een netbeheerder creatief geweest. Ze hebben voor een verzwaring gewoon een extra aansluiting gemaakt en is de installatie opgeknipt.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-07 15:57
Erione schreef op woensdag 19 april 2023 @ 18:09:
Zoals altijd draait het om geld.(van de opdrachtgever)

De aansluiting van 3x80A kan niet verzwaard worden zonder de kabel te vernieuwen/verzwaren

Bedankt voor jullie antwoorden
Hoogst waarschijnlijk is er voor een 2e punt met 3x80A gekozen, omdat er momenteel wel aansluitingen verzwaard mogen worden; maar alles hoger als 3x80A mag niet aangesloten worden op het net. Met uitzondering van plaatsen met groot maatschappelijk belang. Denk hierbij aan ziekenhuizen.

Houd ook rekening met levertijd momenteel van circa 60 weken voor eigen richtingen. Een tijdelijke oplossing zou een zwaardere bouwaansluiting kunnen zijn. Die doorlooptijd is korter en omdat hij tijdelijk is, mogen die wel zwaarder als 3x80A aangesloten worden. Mits het plaatselijke net niet overbelast gaat worden.

[ Voor 15% gewijzigd door Noord27 op 20-04-2023 08:36 ]

Pagina: 1