Goedemiddag,

Sinds vorig jaar zonnepanelen alleen met zonnig weer springt mijn omvormer om de 10 min in storing door overspanning.
Vandaag alle fase’s doorgemeten aangezien ik een 1 fase omvormer heb en 3 fase aansluiting in huis.
Alle fase’s hebben met zonnig weer schommelend tussen de 243 en 250 Volt.
Veel te veel dus.
Wie heeft er ervaring mee om dit te melden bij Stedin?

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 06:07
Zijn er veel zonnepanelen in de wijk?
Waarom geen contact opnemen met Stedin? Volgens mij komen ze dan langs om te meten of lezen ze je slimme meter uit.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Mr_gadget
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 16-11 14:50

Mr_gadget

C8H10N4O2 powered

De spanning mag 253V zijn. Dus zit nog binnen de norm. Maar je kan het in ieder geval melden.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 06:07
250V betekend waarschijnlijk wel 253V op de omvormer.
Dus die gaat wel afschakelen op overspanning.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:44

_Apache_

For life.

Gewoon melden. Verder op in het dorp hebben ze het voltage iets verlaagd om meer marge te hebben als veel omvormers veel leveren.
Ze verlagen dan het voltage voor heel het blok.

[ Voor 15% gewijzigd door _Apache_ op 08-04-2023 20:24 ]

Zero SR/S 17.3kWh / 2.7 kWP PV / Xtend WP 5kW + HRSolar zonneboiler