Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
Hoi,

Ben bezig met mijn zonnepanelen uit te breiden.
Huidige situatie is 1 fase waar een solis 3k op aangesloten zit met 18 panelen van 170wp.
Daar wil ik een solis 2.5k bij zetten met 6 panelen van 410wp in de garage.
Heb een 4mm2 kabel getrokken naar de garage
Werkschakelaar en dan omvormer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dp-I7p5ywpfax0bzK_WG1f00Ddw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rQiMMqS78dfjSmob0eDZEffd.jpg?f=fotoalbum_large

Deze op een aardlekautomaat ada916g b16 aangesloten in de meterkast.

Wat is nu de juiste positie waarvandaan ik die moet gaan voeden.
Dit is van de bestaande set 3k solis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8x5hCpDz6DewxZn6BQJXH4X7FPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/003EZiiuEXaFWocyUvIRB78T.jpg?f=fotoalbum_large

En dit de nieuwe set.
Waarvandaan het beste voeden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kzPS5j-_oTNIyjAqNPWxkft3UQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KJI2Ze6iZJinlCqqdQ1toaCF.jpg?f=fotoalbum_large

bij voorbaat dank.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • markje1
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 28-04 23:12
Meerdere aders onder 1 klem is niet aan te raden, het lijkt er op dat je onderin je meterkast ruimte hebt voor verdeelklemmen https://www.sandervunderi...menset-1-fase-vkg90t.html
Als alternatief zou je ook nog aftakblokken kunnen gebruiken onder je schakelaar maar doorlussen raad ik af https://www.sandervunderi...universeel-2-x-10-mm.html

-


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
Maar wat is de oplossing dan?
Op welke weg. Aansluiten op aardlekschakelaar, of hoofdzekering of voor hoofdzekering?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLqK9YZYjC49ZceBHOn4JtIq_uY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/trwZPnpB60VJ45Jtd1bbdLfi.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jordje
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 28-04 07:58
Nooit voor de hoofdschakelaar iets aansluiten.
Je kan toch gewoon van onder uit die teco doorlussen? Wel netjes met dubbele adereindhuls natuurlijk.
Vergeet ook niet een C40 automaat te plaatsen voor je aardlekschakelaars zodat je die niet kan overbelasten. Die had er in de originele situatie eigenlijk al moeten zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
jordje schreef op zondag 2 april 2023 @ 12:58:
Nooit voor de hoofdschakelaar iets aansluiten.
Je kan toch gewoon van onder uit die teco doorlussen? Wel netjes met dubbele adereindhuls natuurlijk.
Vergeet ook niet een C40 automaat te plaatsen voor je aardlekschakelaars zodat je die niet kan overbelasten. Die had er in de originele situatie eigenlijk al moeten zitten.
Wat bedoel je met teco?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Teco is het merk van 1 van je modules

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Monkeydancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 28-04 14:33
Ik vind die Gacia aardlekautomaat rechtsboven ook niet al te best aangesloten.

Monkey business: pay peanuts, get monkeys


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
Monkeydancer schreef op zondag 2 april 2023 @ 13:58:
Ik vind die Gacia aardlekautomaat rechtsboven ook niet al te best aangesloten.
Is gedaan door een elektricien en later door de zonnepanelen boer die teco eronder gehangen.
Hoe had het dan gemoeten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:26
jordje schreef op zondag 2 april 2023 @ 12:58:
Vergeet ook niet een C40 automaat te plaatsen voor je aardlekschakelaars zodat je die niet kan overbelasten. Die had er in de originele situatie eigenlijk al moeten zitten.
@Basz007 Verdiep je om te beginnen eens hier in inderdaad: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls

Je riskeert inderdaad dat je componenten in de groepenkast kunt overbelasten. 5,5kW aan PV is ook niet niets, de richtlijn is om op een 1-fase aansluiting niet meer dan 5kW aan te sluiten (zie netcode en bijvoorbeeld de richtlijn van Liander).

Overbelasting van de groepenkast voorkom je het makkelijkste met een extra 40A automaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K6DbT4aIN5kkhLmOlR55FtkumrA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N5SQ89UvY5xXhuQ5I2YUNNdp.png?f=fotoalbum_large

En dan zijn geen van je voorgestelde opties goed.
Je moet dan vanuit de hoofdschakelaar naar de nieuwe 40A automaat en doorlussen naar beide PV groepen. Bij voorkeur pak je componenten van hetzelfde merk en zet je het op een kamrail ofzo, maar je kunt eventueel ook werken met dubbele adereindhulzen of aftakblokjes.
Vanuit de nieuwe 40A automaat voedt je de Gacia aardlekschakelaars en aardlekautomaat. Je moet dan dus die kamrail boven de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars aanpassen (inkorten indien mogelijk en anders vervangen door een kortere).

Een mooiere oplossing is de installatie aanpassen naar 3-fasen 3x25A en iedere set zonnepanelen op een aparte fase aansluiten. Je zit dan niet meer met >5kW op een 1-fase aansluiting, zult daardoor ook minder last hebben van spanningsopdrijving waardoor je omvormers mogelijk uitschakelen op zonnige dagen en je loopt geen risico meer op overbelasten van de groepenkast. 25A + ca. 13A (3kW PV) blijft namelijk netjes onder de 40A waarvoor de Gacia aardlekschakelaars geschikt zijn.
Basz007 schreef op zondag 2 april 2023 @ 13:40:
[...]


Wat bedoel je met teco?
Teco is het merk van de installatieautomaat waar de bestaande omvormer op aangesloten is.

Kun je uitleggen waarom dit geen aardlekautomaat is, zoals je die bijvoorbeeld wel toepast voor de nieuwe set?
Basz007 schreef op zondag 2 april 2023 @ 14:01:
[...]


Is gedaan door een elektricien en later door de zonnepanelen boer die teco eronder gehangen.
Hoe had het dan gemoeten?
Door niet 2 draden met verschillende afwerking in dezelfde klem aan te sluiten.

Bijvoorbeeld dubbele adereindhulzen gebruiken of aftakblokjes zoals al eerder genoemd. Of niet onder die aardlekautomaat aftakken maar de boel op andere wijze verdelen.

[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 02-04-2023 14:03 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
@Xander
Ik had me laten vertellen door een elektricien dat ik maximaal 5750watt op een 40a hoofdzekering kan plaatsen. Dus daar ging ik vanuit met uitbreiden. Die aardlekautomaat zo besteld wat ik me ingelezen had. Maar toen ik de kap er af haalde begon ik te twijfelen aan de al reeds aangesloten panelen. Die zijn immers door vakkundige mensen aangesloten zou je zegggen.

Ombouwen naar 3 fase is ook een mogelijkheid, zal me daar eens in verdiepen.

Ook zal ik zo even het linkje nalezen dat je gepost hebt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kujinshi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 25-04 07:05

kujinshi

seven heroes

Als hij de twee groepen zonnepanelen zeg west en de andere oost hebt liggen, dan zal er nooit 5.5kw totaal door de groepenkast heen gaan van de twee omvormers. Alleen als alle groepen op zuid liggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basz007
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-05-2023
kujinshi schreef op zondag 2 april 2023 @ 19:13:
Als hij de twee groepen zonnepanelen zeg west en de andere oost hebt liggen, dan zal er nooit 5.5kw totaal door de groepenkast heen gaan van de twee omvormers. Alleen als alle groepen op zuid liggen.
Ja ze liggen zuid oost en en zuid west
Pagina: 1