Plaatsing zonnepanelen, 2 strings of 2 omvormers

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • jorrit126
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17-02 19:12
Beste Tweakers,

Ik heb een vraag over het aansluiten van mijn zonnepanelen middels 2 strings of eventueel 2 omvormers

situatie:
2 verschillende hellingshoeken van +/- 20 graden en +/- 45 graden gelegen op het zuidwesten.
Dak is geheel vrij van schaduw, echter in de avond zal die eerste rij naast de "dakkapel" gedeeltelijk in de schaduw gaan vallen.
Ik heb de dakramen op onderstaande afbeelding niet ingetekend, maar dat is de reden dat niet het hele dak vol ligt.

Setup die ik wil gebruiken:
10x Jinko 420WP all black panelen
1x Growatt 3600tx omvormer

Zie onderstaande afbeelding voor mijn legplan.
Mijn idee was om deze panelen in 2 strings aan te sluiten, echter ben ik bang dat ik dit niet kan verdelen in 7 om 3 panelen ivm minimale voltage.
Nu zou ik de panelen 5 om 5 kunnen aansluiten in 2 strings alleen heb ik dan 2 verschillende hellingshoeken in 1 string wat volgens mij niet wenselijk is.

Zou het in dit geval beter om een Growatt 1500 voor de 3 panelen en een Growatt 3000 omvormer voor de 7 panelen te plaatsen? Volgens mij goedkopere oplossing dan alles met Enphase aan te sluiten, en kijkend naar de kosten-opbrengsten ook niet rendabel om met Enphase te werken.

Graag jullie idee hierover.

Mvg, Jorrit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNe-bh7kqiMURZq4Fpt7yTgrV4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lqh812SVIxQL9AuZjtECkoi6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door jorrit126 op 30-03-2023 23:33 ]

Alle reacties


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 28-09 17:45
Gooi ze allemaal in 1 string op goodwe 3000xs met shadow MPPT ON en klaar.
Wat je wint aan hoger omvormer rendement compenseert de verschillende dakhoek en je schaduw is lang zo problematisch niet.
Beetje aftoppen is ook zo erg niet.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • Von Henkel
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 00:02
nvt

[ Voor 92% gewijzigd door Von Henkel op 31-03-2023 00:13 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
Bij 25/45 lijkt het idee van @Lardman niet eens zo gek...
https://www.thomasberger....&temp_coeff2=-0.48&max2=0

Wat verliezen, maar grootste deel van het jaar zit het dicht bij elkaar.


Maar de zie ik net nieuwe GoodWe https://www.solar-outlet....ns-2x-mppt-dc-switch.html hebben de minimale MPP waardes heel grof verlaagd en gaat prima om met string van 3, zelfs van 2... briljant.

Hij is alleen wat duurder geworden ;-) - misschien even zoeken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • jorrit126
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17-02 19:12
Excuses voor de late respons en bedankt voor jullie reacties. De goodwe omvormer had ik nog niet bekeken. Met het oog op het kleine beetje schaduw misschien een betere keuze. Wel ben ik benieuwd of het met de door @Ronald voorgestelde optie niet alsnog beter is om in 2 strings aan te sluiten (dus 3/7 panelen). Bestaat de kans dat hiermee de korte string later opstart ivm behalen minimale mpp waarde?

Ik kan in bv. Sunnydesign hier niet echt een goed vergelijk voor maken.

@Lardman verwacht jij een hogere opbrengst door iets aftoppen t.o.v. de goodwe 3600dns? Snap dat de ligging op zuid west niet optimaal is en je hierdoor liever iets wil aftoppen dan dat je “overcapaciteit” hebt om de omvormer efficiënter te laten werken, maar volgens de regel moet je dacht ik 80% van totale wp waarde pakken om de omvormer efficiënt te laten werken dat zou in mijn geval betekenen 3360wp. Is het verschil in opbrengst dan de meerwaarde van de goodwe 3600dns niet waard?

Voordat ik wat ga bestellen wilde ik dit graag nog even dubbel checken.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
Opstart spanning is met 3 panelen geen probleem, als 3 panelen geen 50V maken is er niets te halen.

Er zal weinig verschil in rendement zijn tussen een 3 en 3,6

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 28-09 17:45
@jorrit126 lees dit, snap je waarom ik enkel string 3000 omvormer aanraad:

antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • jorrit126
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17-02 19:12
Bedankt voor de reacties.
Vandaag de rails geplaatst, morgen de zonnepanelen installeren.

Graag nog even de dubbelcheck.
Mijn voornemen was om de 3 panelen op 20 graden op string 1 aan te sluiten op de goodwe 3000d-ns en de 7 panelen op 45 graden op string 2.

Nu zie ik echter wel dat het opstartvoltage van de omvormer 120v is. Kijkend naar de specs van de jinko 415wp leveren de 3 panelen in string 1 maar 105v op.

Is het dan toch beter om alle panelen, ondanks de verschillende hellingshoeken (20/45) op 1 string aan te sluiten?

Doorvoer middels 2 aparte pijpjes met + en - gescheiden als ik me goed heb ingelezen.

Ik hoor het graag.

Gr. Jorrit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqsdIQDeUXfCruczpxI813kXYrg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RQZG0AWXuR361ZNxtJfrJCKv.png?f=fotoalbum_large

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
welke versie van de GoodWe heb je uiteindelijk gekocht :?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • jorrit126
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17-02 19:12
Ronald schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 07:37:
welke versie van de GoodWe heb je uiteindelijk gekocht :?
Ach ik zie het al. Degene die jij voorstelde heeft als toevoeging -30 (met lager opstart voltage). Ik heb de Goodwe 3000d-ns aangeschaft. Stom!
Nu zal er denk ik niets anders opzitten dan 1 string maken, of evt 2x5 maar dan zit je wel met 2 verschillende hellingshoeken in 1 string.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
Optie 3: 3 sets kabel naar omvormer leggen: de 3, de 2 boven, de 5 rechts.

Dan kun je bij de omvormer alles aanpassen en experimenteren wat het beste omgaat met de situatie.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:38

DukeBox

loves wheat smoothies

Ronald schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 07:26:
Bij 25/45 lijkt het idee van @Lardman niet eens zo gek...
Kan ik ook bevestigen, heb op 1 dak 23,5 en 45 liggen met micro's, verschil op jaar basis is minimaal tijdens de meeste opbreng uren. Tijdens de dagen dat de zon lager staat doet 45 het wel aanzienlijk beter (logisch) maar op het totaal is dat extra niet veel.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
DukeBox schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 10:07:
[...]

Kan ik ook bevestigen, heb op 1 dak 23,5 en 45 liggen met micro's, verschil op jaar basis is minimaal tijdens de meeste opbreng uren. Tijdens de dagen dat de zon lager staat doet 45 het wel aanzienlijk beter (logisch) maar op het totaal is dat extra niet veel.
Het gaat in string om momentane verschillen, niet op jaarbasis ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:28

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Ronald Op de solaroutlet website mogen ze nog wel de "technische data" betreffende het AC-vermogen van de nieuwere Goodwe's wat differentiëren O-) .

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
@dunklefaser dat kun je beter bij solar outlet melden :Y)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:28

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Ronald Blijkbaar is het sinds maart nog niet opgevallen en/of ze doen er niets mee.
De technische data van Goodwe zelf is natuurlijk dat wat uiteindelijk telt, of niet?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 30-10 07:26
jorrit126 schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 08:22:
[...]


Ach ik zie het al. Degene die jij voorstelde heeft als toevoeging -30 (met lager opstart voltage). Ik heb de Goodwe 3000d-ns aangeschaft. Stom!
Nu zal er denk ik niets anders opzitten dan 1 string maken, of evt 2x5 maar dan zit je wel met 2 verschillende hellingshoeken in 1 string.
staar je niet te blind op de start V.
dit is niet de Vmpp, maar de Voc.
(probleem is dat Vmpp/Voc die zijn temperatuur afhankelijk.
hoe warmer de cellen de lager het getal, in extreme gevallen kan dat 10% zakken.
maar in de ochtend als hij start is het vrijwel altijd een stukje koeler.)

koop je een TL omvormer dan is het een TL omvormer.
alleen de marketing maakt de start V anders als die 1kW of 5kW is.
(intern word de Vmpp verhoogt naar +/-350V voor dat die naar de DC/AC converter gaat, dit gaat beter als je al 350Vmpp uit de panelen hebt, maar niet speciaal een ramp als je dat niet hebt, daar heb je een mpp voor in het apparaat.)

zie ook een voorbeeld grafiek van een TL omvormer (net zo als jij nu hebt):
(de beter merken zijn hier eerlijk over, de goedkope merken laten die cijfers liever niet zien.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
nu kan deze omvormer gerust met 80Vmpp werken, alleen het rendement neemt wel een aardige val.
maar alles is beter als dakpannen. ;)

(in mijn omvormer kan ik de start V verlagen tot bijna het getal wat ik wil.
mits ik de mindere rendement voor lief neem.)

@Ronald zijn 3 kabel optie is niet stom, kun je alle kanten op en experimenteren.
je zit wel aardig op een grens, dus de kosten voor een beetje extra kabel is het wel waard. ;)

[ Voor 5% gewijzigd door migjes op 02-06-2023 12:07 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:52
@migjes de gebruikte panelen zijn 37Voc

Dus zouden deze als string van 3 de omvormer/mppt niet moeten laten starten….

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 02-06-2023 13:56 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.