Hallo Tweakers!
Ik zit met een situatie waar ik niet uit komt en ik hoop dan ook dat er hier technische mensen zijn die me kunnen helpen. De situatie is als volgt: ik heb een masterwatt focus 15kw doorstromer hangen die is met 3 fase aangesloten op een aardlek automaat. Op deze doorstromer zit alleen 3 fase en een aarde draad geen nul draad.
Vervolgens heb ik de Bosch Tronic Heat 3500 er naast opgehangen die zorgt voor het opwarmen van de vloerverwarming. Deze elekstrische CV is ook 3 fase aangesloten op de zelfde aardlekautomaat maar wel met een nul draad en een aarde. Daarnaast zit er op de printplaat van de CV een Honeywell T6r aangesloten en een kabel tussen de doorstromer en de cv die er voor zorgt dat zodra de doorstromer aangaat de CV uitschakelt zie onderstaande schema's.
De elektrische CV is na 24 uur er mee gestopt en het schermpje op de CV knippert nu alleen nog maar om de zoveel seconde zonder dat daar iets van af kan worden geleid. Het is voor de tweede keer nu gebeurd dus de leverancier van de CV zegt dat een fout in de CV eigenlijk wel is uitgesloten en dat het aan de manier ligt hoe wij het hebben aangesloten.
:fill(white):strip_exif()/f/image/py5RJy7OCMQKS2BVt43ESSc7.png?f=user_large)
Port A2 en A6 zijn dus aangesloten op de doorstromer poort A7 en A8 zijn gewoon aan elkaar gekoppeld daar zit geen schakelaar tussen.
Op port B5/B6 zit de thermostaat ontvanger aangesloten.
Beschrijving van de masterwatt focus block functie:
BLOK–relais:
Ingang welke het slave apparaat uitschakelt, het circuit dat aangesloten
is op de BLOK klemmen (maximaal 0,1A 250V-) zal geopend worden op
het moment dat verwarmingsbedrijf op start.
:strip_exif()/f/image/lv3TgASJHiexIhIV1zZhn3yS.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zit met een situatie waar ik niet uit komt en ik hoop dan ook dat er hier technische mensen zijn die me kunnen helpen. De situatie is als volgt: ik heb een masterwatt focus 15kw doorstromer hangen die is met 3 fase aangesloten op een aardlek automaat. Op deze doorstromer zit alleen 3 fase en een aarde draad geen nul draad.
Vervolgens heb ik de Bosch Tronic Heat 3500 er naast opgehangen die zorgt voor het opwarmen van de vloerverwarming. Deze elekstrische CV is ook 3 fase aangesloten op de zelfde aardlekautomaat maar wel met een nul draad en een aarde. Daarnaast zit er op de printplaat van de CV een Honeywell T6r aangesloten en een kabel tussen de doorstromer en de cv die er voor zorgt dat zodra de doorstromer aangaat de CV uitschakelt zie onderstaande schema's.
De elektrische CV is na 24 uur er mee gestopt en het schermpje op de CV knippert nu alleen nog maar om de zoveel seconde zonder dat daar iets van af kan worden geleid. Het is voor de tweede keer nu gebeurd dus de leverancier van de CV zegt dat een fout in de CV eigenlijk wel is uitgesloten en dat het aan de manier ligt hoe wij het hebben aangesloten.
:fill(white):strip_exif()/f/image/py5RJy7OCMQKS2BVt43ESSc7.png?f=user_large)
Port A2 en A6 zijn dus aangesloten op de doorstromer poort A7 en A8 zijn gewoon aan elkaar gekoppeld daar zit geen schakelaar tussen.
Op port B5/B6 zit de thermostaat ontvanger aangesloten.
Beschrijving van de masterwatt focus block functie:
BLOK–relais:
Ingang welke het slave apparaat uitschakelt, het circuit dat aangesloten
is op de BLOK klemmen (maximaal 0,1A 250V-) zal geopend worden op
het moment dat verwarmingsbedrijf op start.
:strip_exif()/f/image/lv3TgASJHiexIhIV1zZhn3yS.jpg?f=fotoalbum_large)