Airco buitenmuur zonder spouw met isolatie voorzetwand

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fidelity
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 20:27
In onze woning uit de jaren '40 willen wij in de huiskamer een split-airco laten plaatsen. De buitenunit komt buiten (ivm. resonatie) op de grond direct achter de buitenmuur te staan. De binnenunit komt binnen aan de andere kant te hangen aan een voorzetwand van gisplaten. De binnenunit weegt niet zoveel, dus de gipsplaat zou dat moeten houden.

Aangezien de huiskamer geen spouwmuur heeft willen we deze eerst op korte termijn zelf gaan isoleren dmv. een voorzetwand om de kou en warmte van de airco vast te houden. Ik heb hierover wat advies nodig mbt. luchtdicht en isolerend afwerken. Evenals stroomvoorbereiding.

Luchtdicht en isolerend afwerken:
Afbeeldingslocatie: https://vdm-prd01.praxiscdn.nl/vdm/media/picture/picture/99502/Muur_isoleren_4.jpg

Ik kan alles natuurlijk netjes afwerken en daarna de airco monteur langs laten komen. Maar die komt alleen om de airco te plaatsen en ik vermoed dat die geen rekening zal houden met de geplaatste isolatie.

Dan zit ik dus met het feit dat hij met een boormachine van binnen en/of buiten door de isolatie en folie zal boren. Wat vermoedelijk de isolatie en/of vocht aan zal tasten lijkt mij? (of zeg ik nu iets geks?)

Het liefste bereid ik dit dus netjes voor zodat ik zeker weet dat het goed gebeurd en de airco monteur zich alleen bezig hoeft te houden met de klus waarvoor hij is ingeschakeld. Daarnaast komt die monteur pas een week nadat wij klaar zijn. Dus ik zal het gat daarnaast tijdelijk op moeten vullen.

Het stappenplan is dan naar mijn idee als volgt, maar geen idee of dit allemaal correct is:
1. Gat in buitenmuur voorboren (schuine afloop), de ene site zegt 60mm, de ander 65mm en weer een ander 70mm

2. PVC of mantelbuis ertussen plaatsen? Hoe dit te bevestigen? En hoe de folie hieromheen te verwerken. Gewoon beide folies met tape rondom de buis vastzetten en een gat in het isolatiewol maken zodat deze om de buis zit?

3. Voor de ruimte tussen de PVC/mantelbuis en de buitenmuur opvullen met acrylaatkit? Dus om luchtdicht af te sluiten aan zowel de buitenkant (buitenmuur) als de binnenkant (gipsplaat). Ik dacht aan zoiets?:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlin6zRG46p3Re_fpCkrMF_Z5E8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FbWLRFTqlH5hRQMWJ9SU6y5L.jpg?f=user_large

Maar de buis wordt dan alleen op zijn plaats gehouden door de kit en verder niets. Dus vraag mij sterk af of dit 'the way to go' is.

Voor het luchtdicht afsluiten aan de binnenkant zou ik wederom voor acrylaatkit kunnen gaan. Maar na een zoektocht kom ik ook (betere?) oplossingen tegen. Zoals:
- Ubbink Luchtdicht Doorvoermanchet 60-80, deze zou ik aan de binnenzijde op de buitemuur en aan de binnenzijde op de gisplaatmuur (dus de niet-zichtbare-kant, aan de andere kant komt de airco) kunnen plaatsen. Maar zou dat voldoende zijn?

- Celdex PE 035 manchet, deze plaats je net als hierboven rond de buis. Maar plak je blijkbaar tegen het folie aan en zou dan luchtdicht moeten zijn. Een mooie en simpele oplossing, maar het is voor zover ik kan zien nergens (particulier) te koop.


Elektra:
Dan om het verhaal nog complexer te maken... er moet ook elektra komen. Toevallig zit om de hoek direct naast de nog te plaatsen voorzetwand de meterkast. Deze grenst hier direct aan. Kan dus netjes de kabel direct achter de voorzetwand krijgen. Maar hoe krijg ik deze ook luchtdicht (en netjes) naar buiten toe?

Het betreft een A+++ airco die kan koelen (1080w) en verwarmen (1050w). Mijn idee was om hier sowieso een aparte groep op te zetten of misschien zelfs een aardlekautomaat (alamat) van 16a. Of is dat gezien het "lage" verbruik zonde en kan ik het beter bij de huiskamer-groep in de centraaldoos bijplaatsen?
De kabels moeten uiteindelijk bij de buitenmuur uitkomen omdat ik begreep dat het verplicht is om daar een werkschakelaar voor de airco te hebben zodat een monteur deze altijd zelf spanningsloos kan maken. Een werkschakelaar 3 polig 16A lijkt mij daarvoor voldoende?

Mijn idee was om een 3-polige YMVK 3x 2.5mm installatiekabel achter de voorzetwand vast te zetten tussen/door de geïmpregneerde latten. Zonder verder gebruik van installatiebuizen. Mag/kan dat?

En hoe krijg ik deze kabel eveneens netjes luchtdicht buiten in de werkschakelaar? Een apart gat boren en deze dicht purren? Mag deze kabel tussen de geïmpregneerde latten lopen en achter het vochtregulerende folie langs?

De binnenunit krijgt als het goed is stroom via de buitenunit, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.

Hoor graag jullie advies!

Beste antwoord (via Fidelity op 05-04-2023 08:11)


  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 23:10
Er zijn 2 zaken die je wilt bereiken;

1: het herstellen van de dampremmende folie (geen grote gaten)

2: zo luchtdicht als mogelijk bouwen

1 is belangrijk voor de levensduur van je voorzetwand om schade te voorkomen.

2 doe je voor een comfortabeler binnenklimaat


Het "herstellen" van de folies adviseer ik normaliter als volgt:

-iets grote boren in muur(stenen) dan normaal nodig.
-heeeeeel goed stofvrij maken
-rondje tapen IN het gat met een tape die goed houdt op steenachtige materialen (gespecialiseerde tapes/bitumineuze tapes etc)
-luchtdichte flexibele tapes gebruiken om van folie naar gat te trekken(welke je daar plakt op de steen-tape)
-daarna de gipsplaat plaatsen
-voorzichtig een gat maken in de gipsplaat zonder de folie te beschadigen.

Omslachtig? Ja
Duur? Ook als je maar een stukje nodig hebt
Doet een airco monteur dit? Nee, niet standaard. (Waarschijnlijk hebben de meesten de juiste tapes ook niet)

Airco leidingen gemonteerd? Klein propje (flexibele!!!)pur vanaf de binnenzijde.

2050vandaag, waarom wachten?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:05
Met siliconenkit kan je het afdichten en liever geen pur gebruiken of alleen pur voor binnenin met een laag kit overheen.

van binnen en buiten, PVC buis en doorvoermanchet voegt niets toe behalve extra werk.
Hier zijn ze van buiten naar binnen gegaan en verrast dat de gipsplaat niet kapot ging, mooi netjes en strak.

Ligt eraan wie boort en/of de boor scherp is.
En kans dat het 80mm wordt gezien je werkruimte nodig hebt om later rondom dicht kitten/purren.

Hier ook een WTW laten plaatsen dat waren gaten van 120 terwijl de buis 100 was bijvoorbeeld.

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 27-03-2023 19:31 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fidelity
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 20:27
mr_evil08 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 19:26:
van binnen en buiten, PVC buis en doorvoermanchet voegt niets toe behalve extra werk.
Mijn idee was juist om een PVC buis te leggen zodat de aircoboer alleen zijn kabels er doorheen hoeft te leggen en desnoods alleen die PVC buis daarna dicht hoeft te purren. Ik voer namelijk vooraf de isolatie met voorzetwand uit. Dus hoe krijgt die aircoboer later die kabels nog naar de buitenwand? Als je een boor op het dampremmende folie zet scheurt dat toch kapot achter de gipsplaat? Dan voer ik het isolatiewerk voor niets uit.

Dus uiteraard extra werk voor mij. Maar een stuk zekerheid dat de dampremmende folie en isolatie niet gesloopt wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • banaliteit
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:53
De vraag is hoe significant zo'n gat in de isolatie is. Ik had dezelfde vragen toen ik zag hoe men de afzuigkap naar buiten had afgewerkt bij de folie. Gewoon buis erdoor heen met enorm veel ruimte rondom de buis. Het is dat mijn woning uit 2000 al belabberde isolatie had anders zou ik wel zwaar gekwetst zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fidelity
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 20:27
Ja en deze woning is uit 1940 ongeveer, dus isolatie is daar nog belangrijker haha!

Maar hoop op meer response. Ik kan nu nog wat doen of voorbereiden aan de voorzet wand en/of isolatie. Als die airco er straks komt en ik voer nu niets uit, ben ik totaal aangewezen op hoe de monteur alles achterlaat en oplevert

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:55
Als je het netjes wilt dan zelf doen. Aircoboeren etc boren gewoon een gat en maken zich echt geen zorgen om luchtlekken.

Sterker nog je zult bij doorvoeren van de leiding zelf de loze ruimte moeten opvullen. Voor de airco voor het gat gehangen wordt. Aan de buitenzijde kun je achteraf ook nog wel bij het gat.

Aircoboeren plaatsen typisch geen doorvoerbuizen. Ik heb bij een vorige woning zelf een gat gemaakt en 60mm buis geplaatst. Aan de installateur gevraagd welke diameter hij nodig had.

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 23:10
Er zijn 2 zaken die je wilt bereiken;

1: het herstellen van de dampremmende folie (geen grote gaten)

2: zo luchtdicht als mogelijk bouwen

1 is belangrijk voor de levensduur van je voorzetwand om schade te voorkomen.

2 doe je voor een comfortabeler binnenklimaat


Het "herstellen" van de folies adviseer ik normaliter als volgt:

-iets grote boren in muur(stenen) dan normaal nodig.
-heeeeeel goed stofvrij maken
-rondje tapen IN het gat met een tape die goed houdt op steenachtige materialen (gespecialiseerde tapes/bitumineuze tapes etc)
-luchtdichte flexibele tapes gebruiken om van folie naar gat te trekken(welke je daar plakt op de steen-tape)
-daarna de gipsplaat plaatsen
-voorzichtig een gat maken in de gipsplaat zonder de folie te beschadigen.

Omslachtig? Ja
Duur? Ook als je maar een stukje nodig hebt
Doet een airco monteur dit? Nee, niet standaard. (Waarschijnlijk hebben de meesten de juiste tapes ook niet)

Airco leidingen gemonteerd? Klein propje (flexibele!!!)pur vanaf de binnenzijde.

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fidelity
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 20:27
@BjornHero kijk, hier heb ik wat aan. Top!!! Heb je toevallig ook nog een suggestie wat betreft elektra? Zie dikgedrukt kopje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 23:10
Fidelity schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 10:28:
@BjornHero kijk, hier heb ik wat aan. Top!!! Heb je toevallig ook nog een suggestie wat betreft elektra? Zie dikgedrukt kopje
Kabel zoals je zelf voorstelt is meer dan prima.

Enige waar je een beetje op moet letten is dat je bij de doorvoer door de dampremmende folie fatsoenlijk aftapet.

2050vandaag, waarom wachten?

Pagina: 1