Vloerverwarming badkamer: wel of geen verdeler

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online
Eind dit jaar gaan we de badkamer renoveren, en willen we hier vloerverwarming leggen. Tegen die tijd zal de CV keter vervangen zijn door een warmtepomp. Op de badkamer hangt op dit moment een radiator, maar die zal gaan verdwijnen. De aanvoer van de radiotor is een 16mm buis, die op zolder afsplitst van de 22mm buis. Dus mijn insteek op dit moment is: waarom uberhaupt verdeler er tussen zetten, en niet gewoon de 16mm flexibele buis aansluiten op de 16mm aanvoer. Dit op zolder, en dan door de plafond, via de muur naar de vloer in. Het betreft 5,5m2. Lengte van de "groep" zou neerkomen op ongeveer 75m.

Echter, mijn "angst" is nu dat het water uit de badkamer sneller en warmer terug komt bij de WP dan het water uit de woonkamer.
1. Omdat de woonkamer verder weg ligt
2. De afgifte van de woonkamer veel groter is
3. De vloer van de woonkamer meer warmte verliest aan de onderkant (kruipruimte, wel geisoleerd), dan de vloer van de badkamer (die vanuit de woonkamer ook "verwarmd" wordt).

Dus als ik mijn boven beschreven plan volg, zal ik de flow nooit kunnen regelen (evt knijpen) voor de badkamer. Is dit een terechte vrees? Of wellicht toch verstandig om een verdeler er tussen de plaatsen waarin de flow kan knijpen, of een RTL ventiel en dan weer zonder verdeler.

De situatie
De WP (binnenunit) komt op dezelfde plek waar nu de CV ketel hangt. Vanuit de CV splits de leiding naar links en naar rechts.
Links: gaat via een omweg naar de vloerverwarming in de woonkamer, 4 groeps (+/-40m2). 99% van de tijd zal dit ook het enige zijn wat warm water gevoed wordt via deze leiding. Afstand CV tot aan verdeler, 18-20m. Leiding diameter 22mm.
Rechts: 22mm buis richting de badkamer en werkkamer. Aftakking van 22mm naar 16mm voor de badkamer is na een meter of 6-7. Daarachter komt nog de werkkamer, met een (overbemeten) radiator. Deze staat een aantal dagen per week overdag aan (thuis werken), avond/weekend niet.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TimK1990
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 24-04 12:07
Je hebt voor dit soort situaties de volgende ventielen:
https://www.warmteservice..._YKCz5Mi0P_gaAh6HEALw_wcB

Als je enkel de flow wil regelen kan je ook gewoon een recht voet ventiel plaatsen. Dan heb je alleen geen beveiliging tegen te hoge temperaturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Nu online
TimK1990 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 07:39:
Je hebt voor dit soort situaties de volgende ventielen:
https://www.warmteservice..._YKCz5Mi0P_gaAh6HEALw_wcB

Als je enkel de flow wil regelen kan je ook gewoon een recht voet ventiel plaatsen. Dan heb je alleen geen beveiliging tegen te hoge temperaturen.
Voet ventiel had ik nog niet over nagedacht, zou idd ook een optie kunnen zijn.

Te hoge temperatuur zal geen issue worden, WP met 30-35 graden aanvoer max.

Maar de vraag is nog steeds: is mijn vrees terecht? Hoewel een voet ventiel niet de kosten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 07-12-2024
Rtl ventiel plaats je in de retour (dus water wat de badkamer verlaat) . Dit ventiel knijpt de leiding af tot het water is gedaald tot de ingestelde temperatuur.

Het voorkomt dus dat water te warm je badkamer verlaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimK1990
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 24-04 12:07
danny.s schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 07:57:
[...]

Voet ventiel had ik nog niet over nagedacht, zou idd ook een optie kunnen zijn.

Te hoge temperatuur zal geen issue worden, WP met 30-35 graden aanvoer max.

Maar de vraag is nog steeds: is mijn vrees terecht? Hoewel een voet ventiel niet de kosten zijn.
Ik ben zelf bezig met het zelfde echter is denk ik mijn badkamer kleiner en leg ik geen vloerverwarming onder mijn bad dus zijn het aantal lussen klein. Ik denk ook aan een voetventiel.

Water kiest de weg van de minste weerstand dus het kan inderdaad zo zijn. Ik weet niet hoe het leidingwerk loopt maar ik kan me voorstellen dat als je de rest probeert in te regelen dat de ongeregelde groep de meeste flow krijgt.