Beste Tweakers,

Sinds april vorig jaar hangt er een Daikin Monoblock hybride warmtepomp aan de gevel, en an sich doet ie het prima naar behoren. Gasbesparing kruipt richting 2/3e, maar het kan altijd beter.

De mengverdeler van de vloerverwarming (foto) verspilt namelijk veel warmte naar mijn mening. De aangeleverde 37/38 graden word teruggebracht naar 28/29 wanneer het de vloer ingaat en warmt de vloer maar naar een graad of 22 op.



Nu is mijn vraag hoe ik een deel van die "verloren" warmte kan terugwinnen.
1. Is een open verdeler voor de vloerverwarming af te raden gezien we nog een week of 4 per jaar gas stoken (aanlevertemperatuur bij verdeler ca. 48 graden)?

2. Valt er aan de warmtepompinstellingen nog wat te doen (hoger aanvoerdebiet? simpelweg hogere temperatuur instellen?)

3. Of zie ik wellicht nog een truuk m.b.t. de mengverdeler zelf over het hoofd?

Cash is king.

Beste antwoord (via mk1992 op 17-03-2023 10:14)


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:07
mk1992 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 08:48:
Maar de 40 graden is het probleem niet, het is de vloer die zo koel blijft door de bijmenging.
Eigenlijk is er geen verschil of je nu enorm veel of helemaal geen bijmenging hebt; het vermogen wat in de vloer gaat blijft gelijk.
En wat bepaalt het vermogen dat in de vloer gaat: de flow en temperatuur van toevoerwater (lagere temperatuur is beter voor WP, maar dan heb je hogere flow nodig); en de retourtemperatuur (die is gevolg van je systeem, heb je bitter weinig impact op).

- Als je de thermostaatkraan in aanvoer en retourkraan kan weghalen, verhoog je de flow flink (maar loop je risico je vloer te beschadigen door te hoge aanvoer).
- Door de radiatoren meer dicht te zetten, kan je de flow over de vloer verhogen (maar die radiatoren zijn al onderbemeten, dus dat geeft je weer andere problemen).
- Als je de pomp van de verdeler aanzuigend kan maken (andere verdeler), dan kan je de flow verhogen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.

Alle reacties


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:07
Je verliest geen warmte, je zet lage flow bij hoge temperatuur om naar hoge flow bij lage temperatuur.
En nee, 48°in de verdeler stoppen is geen goed idee.
Een mengverdeler plaatsen geschikt voor LTV kan wel helpen, met een mengventiel kan je dan extra flow helpen trekken van je warmtepomp.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-03 14:32
naftebakje schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:45:
Een mengverdeler plaatsen geschikt voor LTV kan wel helpen, met een mengventiel kan je dan extra flow helpen trekken van je warmtepomp.
Voor hetzelfde effect zou ik toch ook het debiet vanuit de warmtepomp kunnen ophogen of werkt dat niet zo?

Cash is king.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Zijn er nog normale radiatoren actief in te verwarmen ruimtes?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:07
mk1992 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:31:
[...]Voor hetzelfde effect zou ik toch ook het debiet vanuit de warmtepomp kunnen ophogen of werkt dat niet zo?
Je kan niet uit van de thermostatische kraan en pomp, omdat je met gas stookt en dus te warm water in de vloer zou kunnen hebben. Een thermostaatkraan geeft relatief veel weerstand.
Ga je met de warmtepomp hoger debiet sturen, wordt die verdeeld over verschillende afnemers, daar weet ik niets van dus kan niet inschatten of dat wel of geen optie is.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-03 14:32
Ronald schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:52:
Zijn er nog normale radiatoren actief in te verwarmen ruimtes?
Ja, enkele boven.

Cash is king.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@mk1992 bij lagere temperatuur doen die nog minder. Voor efficiëntie van de WP wil je wel omlaag... Maar kans dat je het daar dan niet meer warm houdt...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-03 14:32
Ronald schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:04:
@mk1992 bij lagere temperatuur doen die nog minder. Voor efficiëntie van de WP wil je wel omlaag... Maar kans dat je het daar dan niet meer warm houdt...
Oh dat valt best mee, zit nu op 40c aanvoertemperatuur en dat is dankzij het overbemeten formaat prima te doen.

Cash is king.


  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11:02
Verdeler vervangen voor een pomploze, misschien is je huidige verdeler wel om te bouwen. Ketel op 45 graden begrenzen.

Daarna waterzijdig inregelen.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 10:59
Als je de pomp op de verdeler minder water laat doen is er minder menging en loopt de temperatuur naar je vloer op. Je pomp teveel water rond over je vloer.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


  • Slarno
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 08:09
mk1992 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:23:
[...]


Oh dat valt best mee, zit nu op 40c aanvoertemperatuur en dat is dankzij het overbemeten formaat prima te doen.
@Ronald doelt op een aanvoertemperatuur van maximaal 30 graden, uit ervaring kan ik je vertellen dat je radiatoren dan bijna geen meer aan warmte afgeven. Zet je de wp op 35 graden dan heb je er nog wel iets aan warmte van en wellicht een mooi compromis.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@mk1992 https://www.radson.com/nl-nl/tools-en-diensten/calculator

Verschil in afgifte tussen 30 en 40 is enorm. Rendement verschil van de WP ook.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-03 14:32
Maar de 40 graden is het probleem niet, het is de vloer die zo koel blijft door de bijmenging.

Cash is king.


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:07
mk1992 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 08:48:
Maar de 40 graden is het probleem niet, het is de vloer die zo koel blijft door de bijmenging.
Eigenlijk is er geen verschil of je nu enorm veel of helemaal geen bijmenging hebt; het vermogen wat in de vloer gaat blijft gelijk.
En wat bepaalt het vermogen dat in de vloer gaat: de flow en temperatuur van toevoerwater (lagere temperatuur is beter voor WP, maar dan heb je hogere flow nodig); en de retourtemperatuur (die is gevolg van je systeem, heb je bitter weinig impact op).

- Als je de thermostaatkraan in aanvoer en retourkraan kan weghalen, verhoog je de flow flink (maar loop je risico je vloer te beschadigen door te hoge aanvoer).
- Door de radiatoren meer dicht te zetten, kan je de flow over de vloer verhogen (maar die radiatoren zijn al onderbemeten, dus dat geeft je weer andere problemen).
- Als je de pomp van de verdeler aanzuigend kan maken (andere verdeler), dan kan je de flow verhogen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-03 14:32
Alright @naftebakje eens kijken wat een graad of 2/3 meer aanvoer zou brengen.

Cash is king.

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee