Ik heb een Engelstalige guide gemaakt over hoe je een (oudere) APC Smart-UPS 1500 (SUA1500i) kan upgraden naar LiFePO4 accu's. Ik maak hierbij gebruik van PowerBrick+ accu's van de Europese fabrikant PowerTech systems. In principe zijn UPS systemen met lood-zuur accu's niet geschikt om met LiFePO4 accu's te gebruiken, maar de geavanceerde BMS (Battery management system) van de PowerBrick+ accu's zorgen voor de compatibiliteit.

Ik heb de upgrade uitgevoerd met mijn APC SUA1500i, maar dezelfde procedure zou moeten werken met elke APC UPS die de RBC7 accu heeft:
APC AP1250
APC AP1250RM
APC BACKUPS BK1200
APC BACKUPS BK1250
APC BACK-UPS PRO BP1400
APC BACK-UPS PRO BP1400X116
APC BACK-UPS VS SUVS1400
APC SMART-UPS DLA1500
APC SMART-UPS SU1000XL
APC SMART-UPS SU1000XL NET
APC SMART-UPS SU1250
APC SMART-UPS SU1250 RACK
APC SMART-UPS SU1400
APC SMART-UPS SU1400BX120
APC SMART-UPS SU1400NET
APC SMART-UPS SU1400X106
APC SMART-UPS SU1400X145
APC SMART-UPS SU1400X93
APC SMART-UPS SU700XL
APC SMART-UPS SU700XLNET
APC SMART-UPS SUA1000XL
APC SMART-UPS SUA1500
APC SMART-UPS SUA1500US
APC SMART-UPS SUA750XL
APC SMART-UPS SUVS1400
APC SMART-UPS RM SUA1500X93
APC SMART-UPS SMT SMT1500
APC CURK7
APC SMT1500US
APC SU1000XLI
APC SU1000XLINET
APC SU700XLINET
APC SUA750XLI
APC Back-UPS Pro 125OVX
APC 125OVX
Ik ben niet betaald of gesponsord door een van de genoemde producten en ik heb de accu's zelf gekocht.



Vanuit de videobeschrijving:
*Guide* on how to upgrade the APC Smart-UPS 1500 SUA1500i from SLA (Lead-acid) batteries to LFP (LiFePO4) lithium batteries.

You will need:
● 2x PowerTech PowerBrick+ 20Ah or 30Ah LiFePO4 batteries
● A Smart-UPS 1500 SUA1500i
● The cables, terminal covers and fuse from your old battery pack
● A bit of double-sided tape
● Optional: A 12V battery charger
● Optional: APC-Fix software

*PowerTech PowerBrick+ 12V 20Ah*
https://www.powertechsyst...-battery-pack-powerbrick/
https://links.powertechsystems.eu/EN-12V-20Ah

*PowerTech PowerBrick+ 12V 30Ah*
https://www.powertechsyst...2v-30ah-384wh-powerbrick/
https://links.powertechsystems.eu/EN-12V-30Ah

These batteries are rated at 3000 cycles at 100% DoD or 4500 cycles at 80% DoD which means that these batteries last much longer than traditional SLA/AGM batteries which have to be replaced every 3 to 5 years. However, these LiFePo4 batteries are much more expensive.

*Warning: Do not use cheap LiFePO4 batteries*
YouTube: BATTERY TESTING GONE WRONG! Nermak 10Ah Test And Teardown
YouTube: Eco-Worthy 10Ah Review and Teardown
YouTube: ROYPOW 6ah Review and Teardown (It's Melting?!?!?!)

*Warning: Li-Polymer or Li-Ion batteries can be unstable*
YouTube: Dangerous vs. Safe batteries, Explosion and fire test!
YouTube: Examples of Lithium Battery Fires

*APC Fix utility:*
https://web.archive.org/w...http://apc-fix.com/apcfix
You will need an old PC with a serial port and the original APC serial cable that came with your Smart-UPS. You cannot use a standard serial cable, APC uses a custom crossover.

*Expected problem*
Battery meter will be off. The new batteries have a much higher capacity than the old SLA batteries and the UPS will not understand this. The UPS will think that it is low while the battery still has more than 50% capacity left. The UPS will stay on and deliver power but if you use an automated shut-down at less than 10% power then your devices will be shut down long before the new battery is drained.

[ Voor 21% gewijzigd door Tyrian op 11-03-2023 06:42 ]

http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page

Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15:06
Leuk. Maar, waarom zou je dit doen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Tyrian
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online
ZatarraNL schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 08:17:
Leuk. Maar, waarom zou je dit doen?
Daar kun je uiteenlopende redenen voor hebben, onder andere:
  • Een upgrade van een bestaande UPS met LiFePO4 accu's is veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe APC Li-Ion UPS.
  • Met deze 30Ah accu's kun je rekenen op ong. 4x de runtime in vergelijking met traditionele SLA/AGM accu's
  • Accu's zouden zeer lang mee moeten gaan. 3000+ cycles en meer dan 10 kalenderjaren.
  • Als je de UPS al hebt zijn de kosten lager dan de aanschaf van een LiFePO4 (Solar) power station met dezelfde capaciteit.
  • Er zijn (Solar) Power Stations met UPS functie staan nog maar in de kinderschoenen. De schakeltijd kan te traag zijn om een PC/Server online te houden, er is een flinke idle power drain en de interne elektronica werkt vaak enkel op accustroom waardoor de power station continu in laad/ontlaad cycli komt. Ook hebben deze geen software om de PC/server veilig af te sluiten als de accu bijna op is. Ook schakelt de solar power station vaak niet automatisch terug in als de stroomstoring voorbij is.
  • LiFePO4 accu's zijn veel lichter dan loodaccu's en veiliger dan Li-Ion / Li-Polimer accu's.

http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page

Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15:06
Dank voor de toelichting. Interessant. Mijn BX1600MI staat niet in jouw lijstje. Dit een eentje die officieel geen vervangbare accu's heeft, al lijkt dat in de praktijk best mogelijk te zijn. Denk je dat deze ook in aanmerking zou kunnen komen? Waar is dat van afhankelijk?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tyrian
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online
ZatarraNL schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 19:11:
Dank voor de toelichting. Interessant. Mijn BX1600MI staat niet in jouw lijstje. Dit een eentje die officieel geen vervangbare accu's heeft, al lijkt dat in de praktijk best mogelijk te zijn. Denk je dat deze ook in aanmerking zou kunnen komen? Waar is dat van afhankelijk?
De accu's van jouw model zijn wel vervangbaar. Je hebt APC RBC176 nodig:
https://www.apc.com/shop/...Cartridge-176/P-APCRBC176

De door mij genoemde accu's gaan zeker niet passen omdat ze fysiek te groot zijn en ook andere aansluitingen hebben. Je zult zelf moeten kijken of er een accu is die hetzelfde voltage, formaat en aansluitingen heeft als de accu van jouw UPS. Ik heb je UPS niet dus ik kan dat niet goed nagaan:

Dit zijn alle accu's die ze hebben.
https://www.powertechsyst...-battery-pack-powerbrick/

Het is echter de vraag of je (dure) LiFePO4 accu's wilt kopen voor een relatief goedkope UPS met modified sine wave.

[ Voor 5% gewijzigd door Tyrian op 11-03-2023 19:59 ]

http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page

Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15:06
Voorlopig zal ik die niet kopen. De accu's zijn nu stuk, maar staan op de lijst voor vervanging onder garantie.
Wel interessant om hiervan op de hoogte te zijn als ik ze zelf een keer moet vervangen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 91634

Ik snap ik niet waarom je dit zou willen. Voor standby gebruik zijn loodaccus heel erg geschikt, stukken goedkoper. En voor die 1 a 2 keer per jaar dat ze ups zich inschakelt vanwege stroom uitval zal je ook nooit laadcycles verbruik van me lood accu.
Vergeet ook niet dat je loodaccu prima op lading van 100% kunt houden terwijl je een Li-Ion / Li-Polimer ( weet niet of ook geld voor LiFePO4 ook geld) beter geladen niveau kunt aan houden van 60% als je wilt dat ze zo lang mogelijk mee gaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dmantione
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 16:53

dmantione

Moderator Beeld & Geluid
Het hangt er vanaf wat je wilt: Als je alleen maar je computer wilt afsluiten, dan is een loodaccu prima. Als een periode op een batterij door wilt kunnen werken, dan is de hogere capaciteit van LifePO4-batterijen goud waard, omdat er 4 keer meer energie in past, maar ook omdat je de capaciteit van een loodaccu beter niet volledig benut, de accu gaat kapot als je hem te ver ontlaadt.

LifePO4 geladen houden is volgens mij geen probleem, het grote voordeel van LifePO4 t.o.v. Li-ion is namelijk dat de batterij veel langer meegaat. Maar Li-Ion is al een zegen t.o.v. loodaccu's wat betreft levensduur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thespeed
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 18:01
Tyrian schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 19:56:
[...]


De accu's van jouw model zijn wel vervangbaar. Je hebt APC RBC176 nodig:
https://www.apc.com/shop/...Cartridge-176/P-APCRBC176

De door mij genoemde accu's gaan zeker niet passen omdat ze fysiek te groot zijn en ook andere aansluitingen hebben. Je zult zelf moeten kijken of er een accu is die hetzelfde voltage, formaat en aansluitingen heeft als de accu van jouw UPS. Ik heb je UPS niet dus ik kan dat niet goed nagaan:

Dit zijn alle accu's die ze hebben.
https://www.powertechsyst...-battery-pack-powerbrick/

Het is echter de vraag of je (dure) LiFePO4 accu's wilt kopen voor een relatief goedkope UPS met modified sine wave.
Die accu's lijken veel op de 12V 7Ah loodaccu's die veel in alarminstallaties gebruikt worden.
Ik heb deze ook vervangen in mijn APC Smart ups 750 door 2 Yuasa accu's.
Kweste van wat dubbelzijdige tape er tussen ;)

Je zou even kunnen controleren als dit dezelfde zijn.
Ik had er in ieder geval toen 2 nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door thespeed op 11-04-2023 09:39 ]