Intergas Kombi Kompact HRE 28/24A -31m2 studio niet warm

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:20
In een 31m2 studio uit ca. 1980 zit een Intergas Kombi Kompact HRE 28/24A
Deze krijgt rond het vriespunt de studio niet warm.
Wat we tot nu toe weten:
- 1 grote radiator (T22 50x200) en 2 kleintjes: dus kunnen het minimum vermogen van 7kW niet kwijt lijkt me
- gasverbruik ca. 0,3-0,4m3 per uur , dus ketel brand niet continu, ook al staat de thermostaat op 20 en is het er maar 17 graden
- op de thermostaat gaat het vlammetje regelmatig uit (honeywell modulation, een ronde knop)
- de ketel geeft dan status 1 (op temperatuur)

sinds vandaag:
- max watertemp naar 90 graden
- minimum vermogen en cvpomp stand gecontroleerd: staan zo laag als mag volgens de handleiding.

Wat kan er aan de hand zijn en wat kunnen we daar aan doen?

bedankt

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:43
Radiatoren bijplaatsen, of nog beter de boel een beetje isoleren.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:20
@hesselbeertje huurflat van de studentenhuisvesting....

Dus isoleren -low budget gaan we doen. Dubbelglas is lek, en gaat vervangen worden

Verder zuchten we maar over de .... die een 28/24 kW ketel ophangt voor 31m2

En er hangt sinds deze week een radiator ventilator

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:43
Maar de ketel is het probleem niet. Die gaat niet eerder uit, dan de radiatoren 90 graden zijn. En weer aan als Ta onder de 80 zakt. Dat ie pendelt is niet goed voor zijn levensduur, maar daar gaat het niet om.

Pompsnelheid minimaal is ook niet altijd goed. Zijn de radiatoren wel volledig heet? Je wilt bij Ta 90 een Tr van rond de 70.

[ Voor 23% gewijzigd door hesselbeertje op 09-03-2023 21:10 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:20
hesselbeertje schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:08:
Maar de ketel is het probleem niet. Die gaat niet eerder uit, dan de radiatoren 90 graden zijn. En weer aan als Ta onder de 80 zakt. Dat ie pendelt is niet goed voor zijn levensduur, maar daar gaat het niet om.

Pompsnelheid minimaal is ook niet altijd goed. Zijn de radiatoren wel volledig heet? Je wilt bij Ta 90 een Tr van rond de 70.
Ja. flink heet, en weinig deltaT tussen onder en boven

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:43
Oke dan is het gebouw echt zo lek als een vergiet. Een T22 van 50x200 levert al 3kw, plus nog die kleine radiatoren. Als dat niet genoeg is voor 31m2 rond het vriespunt....

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Je Honeywell thermostaat is de boosdoener. Zet je vermogen vast op min/max 25% en stel E. in op aan/uit. Desnoods knal je E naar 60 graden als dat niet werkt.

Leuk die 3KW met een T22, maar met 40 graden aanvoer is dat nog maar 1KW. Ketel schiet over de 40+5 graden heen en dat honeywell thermostaatje maar vasthouden aan 40 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:20
_JGC_ schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:32:
Je Honeywell thermostaat is de boosdoener. Zet je vermogen vast op min/max 25% en stel E. in op aan/uit. Desnoods knal je E naar 60 graden als dat niet werkt.

Leuk die 3KW met een T22, maar met 40 graden aanvoer is dat nog maar 1KW. Ketel schiet over de 40+5 graden heen en dat honeywell thermostaatje maar vasthouden aan 40 graden.
E ? is dat een parameter in de ketelinstellingen?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
BarryH schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:43:
[...]

E ? is dat een parameter in de ketelinstellingen?
https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf

Pagina 45.
parameter 3 op 25
parameter c op 25
parameter E. op 2
parameter E in stapjes verhogen als parameter E. aanpassen niet werkt

Wat je doet is je ketel vastzetten op vermogen. Die stookt altijd op laagst mogelijke vermogen (25% is lager dan fabrieksinstelling maar laagst mogelijke veilige instelling). Met die instelling heeft moduleren ook totaal geen zin meer, je ketel kan niet meer moduleren, dus kan je net zo goed aan/uit stoken.
Pagina: 1