Hallo,

Wij horen een geluid lijkend op waterslag bij de afvoer.

Dit geluid is onregelmatig en geeft een hard geluid. Doordat het niet bij het sluiten van kranen hoorbaar is, ga ik ervan uit dat dit van de afvoer afkomstig is.

De CV ketel is in november gecheckt. En we hebben, desondanks we niet denken dat het waterslag is, een waterslagdemper geplaatst bij de wasmachine.

Het geluid komt wanneer de wasmachine centrifugeerd. Of random tijdens het douchen, was draaien en wanneer de vaatwasser aanstaat.

Een paar maanden geleden hebben wij een gevelbreuk in de afvoer gehad. Deze is hersteld. Er is toen niks gezegt over de ophanging van de leidingen in de kruipruimte. Dit zag er goed uit.

Wie heeft de gouden tip of weet wat hier mogelijk aan de hand kan zijn? Mijn volgende stap is om een loodgieter te bellen en alles na te kijken. Maar wie weet is dit zelf op de lossen.

Alvast bedankt!

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • A.M.H
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 29-01 12:26
Ik gok dat de afvoer te strak in de beugels zit waardoor hij niet soepel kan uitzetten en krimpen door verandering in temperatuur. Dit zou je kunnen checken door te kijken of je verschil hoort als je even de douche spoelt met kamertemperatuur water (20 graden), en ook een keer met de douche op de warmste stand. Als het geluid alleen met warm water optreed heeft het met uitzetting van de afvoer te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Prutsor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 28-04 22:12
Zijn er dingen die je kunt uitsluiten?

Zo heeft bijv een douche naar verwachting een warme, maar constante afvoer van water terwijl een wasmachine en vaatwasser volgens mij van tijd tot tijd maar water in de afvoer gooien.
Dat gezegd hebbende, kunnen het spanningsgeluiden zijn van een opwarmende buis die in de klem een klonk geeft? Ik zou zelf bijv eens proberen door de douche heet door te laten lopen en dan eens met meerdere mensen op meerdere plaatsen gaan luisteren.

Ik heb zelf een soortgelijk iets wanneer mijn oude stalen cv buizen opwarmen die met metalen klemmen aan mijn houten ondervloer zitten. Ik accepteer het voor nu aangezien het binnenkort toch vervangen wordt.

hier nog een handboek voor rioleringen: https://www.dyka.nl/media...ek-binnenriolering-nl.pdf. Wellicht kun je er nog wat interessants uithalen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Toch gewoon waterslag? vaatwassers zijn heel goed in waterslag veroorzaken. dat hoor je vaak ook heel ergens anders in huis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Consigliere
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20-02 17:08

Consigliere

Engineer

Ik ga voor de uitzetting in de bettreffende leiding. Deze is te strak gebeugeld.