Wij hebben een 3x25A aansluiting in de meterkast en momenteel alleen de BORA inductiekookplaat op een krachtstroomgroep.
Mijn vraag: kun je op de meterkast nog een krachtstroom-groep laten zetten voor een 8kW warmtepomp bijvoorbeeld? (De meterkast zit er al aardig ‘vol’ uit)
En is dan die 3x25A nog genoeg of moeten we 3x35A gaan aanvragen?

[ Voor 7% gewijzigd door A-J op 04-03-2023 20:08 ]

WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:06
8kW warmtepomp verbruikt maar zo'n 2kW max en zal geen 3-fase aansluiting nodig hebben.

  • A-J
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-11 10:28

WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp


  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 18-11 07:06

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

8kW thermisch vermogen of elektrisch vermogen?

Maar, wij hebben ook een elektrische kookplaat, oven, wasmachine, droger, Quooker en een warmtepomp en dat gaat prima op 3x25A.

Al heb ik nooit geprobeerd om ze allemaal tegelijk aan te zetten, maar dat komt ook niet vaak voor.

Een krachtgroep bijplaatsen is niet heel lastig, als er geen ruimte is in de kast, moet je er een kast bij zetten.

[ Voor 17% gewijzigd door Accretion op 04-03-2023 20:15 ]


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:06
Maximaal 11,5A dus nog geen 4A per fase.
Wat is het maximaal opgenomen vermogen van de kookplaat?

[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 04-03-2023 20:21 ]


  • A-J
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-11 10:28
“Aansluitspanning
400 V”

En dit is 7600 watt maximaal

[ Voor 49% gewijzigd door A-J op 04-03-2023 22:27 ]

WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:06
A-J schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 20:21:
“Aansluitspanning
400 V”

En dit is 7600 watt maximaal
Nee. Trekt maximaal 11,5A staat in de specs. Dat is 4600w ofwel ~1500w per fase.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:15
De enkelfase puhz sw75 heeft 22A in de datasheet.

De 3 fase zal dus echt 3x11,5 doen.

En dat zal ondanks de soft start de inschakel stroom zijn. Dat duurt zo kort dat zelfs met de bora voluit de hoofdzekering blijft zitten.

Ik krijg mijn 7,2kW inductie niet boven de 5kW. Dit gaat op voor vrijwel alle kookplaten want al die 32A kookgroepen in 3x25A huizen gaat zelden mis.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Umbrah
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 15:20

Umbrah

The Incredible MapMan

Je kunt krachtgroepen plaatsen tot je vol zit. Kast vol maar aansluiting niet? Tweede kast op dezelfde aansluiting er naast kan. Bakjes ook. Let bij warmtepompen op inschakelstroom, thermische capaciteit, en aansluitwaarde. @Uszka had hem door. Welkom bij de efficiëntie van een warmtepomp. Je kunt ook nog een wpboiler plaatsen, en een oplaadpunt voor je auto. Laat de defrost en legionella run echter niet tegelijk draaien, en bij voorkeur op een tijdstip waarop je niet kookt. Als je je auto achter een loadbalancer zet, of zo'n paal haalt die ook je PV uitleest en slim schakelt kan je daarvoor zelfs 0A effectief rekenen als impact op de rest van je huis.

Je kan heel veel op die 3x25A die betaalbaar is. Maar ontwijk aub dingen als doorstroom boilers, of andere cop1 dingen. Want dan ben je wel vrij snel er doorheen (18kw douche iemand? Ook zo veel minder waterdruk dan een wpboiler!)

[ Voor 11% gewijzigd door Umbrah op 05-03-2023 07:49 ]


  • A-J
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07-11 10:28
Uszka schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 23:29:
[...]

Nee. Trekt maximaal 11,5A staat in de specs. Dat is 4600w ofwel ~1500w per fase.
Ik bedoelde; de BORA gebruik maximaal 7600 watt = +- 6A maximaal per groep?
Umbrah schreef op zondag 5 maart 2023 @ 07:47:
Je kunt krachtgroepen plaatsen tot je vol zit. Kast vol maar aansluiting niet? Tweede kast op dezelfde aansluiting er naast kan. Bakjes ook. Let bij warmtepompen op inschakelstroom, thermische capaciteit, en aansluitwaarde. @Uszka had hem door. Welkom bij de efficiëntie van een warmtepomp. Je kunt ook nog een wpboiler plaatsen, en een oplaadpunt voor je auto. Laat de defrost en legionella run echter niet tegelijk draaien, en bij voorkeur op een tijdstip waarop je niet kookt. Als je je auto achter een loadbalancer zet, of zo'n paal haalt die ook je PV uitleest en slim schakelt kan je daarvoor zelfs 0A effectief rekenen als impact op de rest van je huis.

Je kan heel veel op die 3x25A die betaalbaar is. Maar ontwijk aub dingen als doorstroom boilers, of andere cop1 dingen. Want dan ben je wel vrij snel er doorheen (18kw douche iemand? Ook zo veel minder waterdruk dan een wpboiler!)
Thanks! Er komt een 200L boiler bij die gevuld wordt door de warmtepomp , volgens mij is die redelijk energie-arm?

Defrost en legionella run kun je instellen in de meeste WP displays/apps?
Ik ga overigens voor een Mitsubishi Ecodan 8kW setup (Powerinverter, Eco of Zubadan ben ik nog niet over uit)

In de toekomst wil ik idd een oplaadpunt (liefst dan ook 3 fasen krachtstroom) plaatsen bij onze oprit en mijn 330e vervangen voor een volledig elektrische wagen. Dit moet dus allemaal kunnen met 3x25A , mits je bovenstaande goed inregelt?

WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp


  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17-11 13:29
De Bora gebruikt l1 en l2 voor de pitten en l3 voor de afzuiging dacht ik. Dus die verdeling is niet helemaal evenredig.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:15
@S-te-fan goed punt. Dit is 1 van de Bora modellen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cA_yjExgdB_6k_tZMkR16EwnzFc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/orrKZeoeTdl7VMqg8NDFNvyT.png?f=user_large

@A-J Dus even kijken welke bora je hebt en hoe die aangesloten gaat worden.

Een enkelfase ecodan kan natuurlijk sowieso aan L3 in bovenstaande schema. Eco inverter is er dacht ik sowieso niet in 3 fase.

(Ook kijken naar je andere gebruikers... maar in de praktijk is het allemaal prima mogelijk met 3x25A)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.