Bij mijn stiefzoon is de woningbouw cooperatie bezig met een renovatie project.
Nou had ik bij zijn radiator in de woonkamer de JBE radiator ventilatoren toegepast, echter is daar nu een nieuwe Climarad radiator geplaatst.

De oude radiator had ik netjes weggewerkt in een ombouw, nou ben ik niet bekend met de Climarad radiatoren maar ik lees dat het ding een soort WTW functie heeft.
Dus aanvoer en retour van binnen/buiten lucht.

Mijn concrete vraag hierbij is dan ook of ik de radiator ombouw weer terug kan plaatsen ivm met die luchtstromen?
De ombouw heeft aan de onderzijde enigszins een luchttoevoer aan aan de bovenzijde (lees vensterbank) 2 sleuven voor de luchtuitstroom.
Of weet iemand hoe ik kan berekenen wat voor een openingen ik minimaal moet hebben?

  • geugjesclimarad
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 15-04-2023
Goedemiddag Etienne,

Een ombouw is een probleem voor de ventilatie.
Aan de bovenzijde, en ik ga even uit van het model 2.0 met een cv radiator ervoor, zit een gaas rooster(even door de omlijsting van de radiator heen kijken) waar de lucht de woning wordt ingeblazen.
Zelfs als die vrij kan uitblazen is er een probleem met de meting van de Co2 van de ClimaRad.
De meting zit namelijk in de ventilatie unit zelf.
Dit kan opgelost worden door het bestellen van een externe Co2 sensor voor het ClimaRad toestel.
Hierbij ook even een link naar youtube waar de werking van de ClimaRad wordt uitgelegd:
YouTube: ClimaRad infomercial 2017

Met vriendelijke groet,

Klaas Geugjes
projectmanager ClimaRad bv