In verband met het plaatsen van zonnepanelen wilde ik de meterkast ook eens onderhanden nemen. Het lijkt allemaal niet even netjes zonder dat ik teveel verstand van zaken heb. Als ik me niet vergis, zijn er ook 2 leidingen op 1 groep aangesloten. De kabel van de hoofdaansluiting moet (dacht ik) ook dikker.
Momenteel heb ik een 1x50A aansluiting. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel een keer naar 3x25A (dat is tenminste nu de standaard) gaan. Ik wil graag ook voorbereid zijn op de toekomst, maar denk voor nu met 24 uit te kunnen.
Een paar vragen:
1 - (Hybride) warmtepomp
Ik kon geen volledig uitsluitsel vinden, maar het lijkt me dat voor all-electric sowieso een krachtgroep nodig is en voor hybride je ook al snel daar aan komt. Sowieso denk ik dat je dan snel naar 3-fase gaat kijken. Is het slim al een krachtgroep mee te bestellen ondanks dat ik nog geen 3-fase heb?
2 - Kookgroep
Ik zie dat Baldeagle hier een aparte kookgroep heeft, maar deze nog niet gebruikt op 1 fase (en hiervoor 2 aparte groepen gebruikt). Moet je met de kookgroep ook nog rekening houden of het een 1-fase of 3-fase variant is? Wat ik er tot nu toe over lees is het 1 groep met 2 fases die uiteindelijk dit combineren voor 1 fase. Deze lijkt me dan ook nog bruikbaar (tot max 7300W kookplaten) bij een 3-fase hoofdaansluiting toch?
Momenteel koken we nog op gas en verwacht ik niet dat dit het komende jaar verandert. Aangezien het gemakkelijk is nu in 1x een goede kast te bestellen, wil ik wel voorbereiden dat dit in de toekomst kan. Is het dan handig een kookgroep erin te zetten (mits die ook op 3-fase kan) of is altijd een krachtgroep nodig als je naar 3-fase gaat? Qua vermogen verwacht ik niet dat we een plaat van >7300W willen aangezien dat ook kookkunsten veronderstelt.
3 - Zonnepanelen
In de komende maanden zullen ze bij ons zonnepanelen plaatsen van Enie / Soly. Voor de zonnepanelen krijg ik te horen dat ze 4 slots nodig hebben en indien er geen ruimte is, ze zelf 'aftakken met een eigen aardlekautomaat'. Wel benoemen ze dat een 40A aardlekschakelaar meer dan voldoende is, dus denk dat het losse groepen met eigen aardlekschakelaar wordt?
We laten 13 panelen (9 oost (+/- 68 graden), 4 west (+/-248 graden)) plaatsen met een piekvermogen van 5395W en verwachte jaarlijkse opbrengst van 3875kWh. Het is een systeem met micro-omvormers (Enphase IQ 8M) met een Enphase Q relay controller 1 fase.
Heeft iemand ervaring met wat Enie aansluit? Heeft het zin om zelf al componenten bij te bestellen of is het net zo makkelijk het apart van de rest te houden? Ik neem aan dat een 3-fase aansluiting later toch ook betekent dat ik later naar een 3-fase relay controller moet?
4 - 3 fasen toekomst
Ik probeer me voor te stellen hoe ik het beste voorbereid kan zijn op een omgang naar 3-fasen. Ik lees bijv. dat het af te raden is 2x 2p aardlek te nemen, omdat je dan een dode fase zou hebben (de 3e fase kan niet aangesloten worden voor de groepen). Zie ik het verkeerd dat als ik nu 1x 50A heb op 1 fase, ik dan waarschijnlijk ook prima uit kan met 8 groepen op 2x 25A (2 van de 3 fasen)? Natuurlijk komen er nog zonnepanelen bij (1 fase) en in de toekomst mogelijk een warmtepomp (krachtgroep vermoed ik) en elektrisch koken (2 of 3 fase). Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik die verdeling dan optimaal voor me moet zien.
5. 3-fase componenten tijdens 1-fase aansluiting
Kan je al wel voorbedrade 3-fase componenten hebben (bijv. krachtstroom) die je nog niet gebruikt totdat je naar 3-fase omgaat? Of kunnen ze dan ook niet voorbedraad zijn?
Waar ik nu aan zit te denken
* 7 groepen (6 nu nodig + 1 extra omdat het past op de aardlekschakelaars)
* 1 kookgroep (nu niet nodig, fijn als het er al bekabeld in zit)
* 2 2p aardlekschakelaars
* Zonnepanelen komen waarschijnlijk ook met een eigen aardlek en dubbele groep, dus lijkt me dan redelijk verdeeld qua vermogen als ik later naar 3-fase ga
* Krachtstroom twijfel ik over afhankelijk of het al voorbedraad aangesloten kan worden zolang ik op 1-fase zit. Ik neig naar niet, omdat ik dan ook niet exact weet of ik los aardlek+installatieapparaat moet kiezen en 30mA of 300mA varianten. Wellicht dat het niet afdoende blijkt als je eenmaal gaat voor de warmtepomp in x jaar. Daarnaast zou dat nu een dubbel zo brede kast nodig maken.
Dat zou dan https://www.sandervunderi...ekschakelaars-3-fase.html zijn met 7 groepen + fornuisgroep.
![]() | ![]() | ![]() |
Momenteel heb ik een 1x50A aansluiting. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel een keer naar 3x25A (dat is tenminste nu de standaard) gaan. Ik wil graag ook voorbereid zijn op de toekomst, maar denk voor nu met 24 uit te kunnen.
Een paar vragen:
1 - (Hybride) warmtepomp
Ik kon geen volledig uitsluitsel vinden, maar het lijkt me dat voor all-electric sowieso een krachtgroep nodig is en voor hybride je ook al snel daar aan komt. Sowieso denk ik dat je dan snel naar 3-fase gaat kijken. Is het slim al een krachtgroep mee te bestellen ondanks dat ik nog geen 3-fase heb?
2 - Kookgroep
Ik zie dat Baldeagle hier een aparte kookgroep heeft, maar deze nog niet gebruikt op 1 fase (en hiervoor 2 aparte groepen gebruikt). Moet je met de kookgroep ook nog rekening houden of het een 1-fase of 3-fase variant is? Wat ik er tot nu toe over lees is het 1 groep met 2 fases die uiteindelijk dit combineren voor 1 fase. Deze lijkt me dan ook nog bruikbaar (tot max 7300W kookplaten) bij een 3-fase hoofdaansluiting toch?
Momenteel koken we nog op gas en verwacht ik niet dat dit het komende jaar verandert. Aangezien het gemakkelijk is nu in 1x een goede kast te bestellen, wil ik wel voorbereiden dat dit in de toekomst kan. Is het dan handig een kookgroep erin te zetten (mits die ook op 3-fase kan) of is altijd een krachtgroep nodig als je naar 3-fase gaat? Qua vermogen verwacht ik niet dat we een plaat van >7300W willen aangezien dat ook kookkunsten veronderstelt.
3 - Zonnepanelen
In de komende maanden zullen ze bij ons zonnepanelen plaatsen van Enie / Soly. Voor de zonnepanelen krijg ik te horen dat ze 4 slots nodig hebben en indien er geen ruimte is, ze zelf 'aftakken met een eigen aardlekautomaat'. Wel benoemen ze dat een 40A aardlekschakelaar meer dan voldoende is, dus denk dat het losse groepen met eigen aardlekschakelaar wordt?
We laten 13 panelen (9 oost (+/- 68 graden), 4 west (+/-248 graden)) plaatsen met een piekvermogen van 5395W en verwachte jaarlijkse opbrengst van 3875kWh. Het is een systeem met micro-omvormers (Enphase IQ 8M) met een Enphase Q relay controller 1 fase.
Heeft iemand ervaring met wat Enie aansluit? Heeft het zin om zelf al componenten bij te bestellen of is het net zo makkelijk het apart van de rest te houden? Ik neem aan dat een 3-fase aansluiting later toch ook betekent dat ik later naar een 3-fase relay controller moet?
4 - 3 fasen toekomst
Ik probeer me voor te stellen hoe ik het beste voorbereid kan zijn op een omgang naar 3-fasen. Ik lees bijv. dat het af te raden is 2x 2p aardlek te nemen, omdat je dan een dode fase zou hebben (de 3e fase kan niet aangesloten worden voor de groepen). Zie ik het verkeerd dat als ik nu 1x 50A heb op 1 fase, ik dan waarschijnlijk ook prima uit kan met 8 groepen op 2x 25A (2 van de 3 fasen)? Natuurlijk komen er nog zonnepanelen bij (1 fase) en in de toekomst mogelijk een warmtepomp (krachtgroep vermoed ik) en elektrisch koken (2 of 3 fase). Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik die verdeling dan optimaal voor me moet zien.
5. 3-fase componenten tijdens 1-fase aansluiting
Kan je al wel voorbedrade 3-fase componenten hebben (bijv. krachtstroom) die je nog niet gebruikt totdat je naar 3-fase omgaat? Of kunnen ze dan ook niet voorbedraad zijn?
Waar ik nu aan zit te denken
* 7 groepen (6 nu nodig + 1 extra omdat het past op de aardlekschakelaars)
* 1 kookgroep (nu niet nodig, fijn als het er al bekabeld in zit)
* 2 2p aardlekschakelaars
* Zonnepanelen komen waarschijnlijk ook met een eigen aardlek en dubbele groep, dus lijkt me dan redelijk verdeeld qua vermogen als ik later naar 3-fase ga
* Krachtstroom twijfel ik over afhankelijk of het al voorbedraad aangesloten kan worden zolang ik op 1-fase zit. Ik neig naar niet, omdat ik dan ook niet exact weet of ik los aardlek+installatieapparaat moet kiezen en 30mA of 300mA varianten. Wellicht dat het niet afdoende blijkt als je eenmaal gaat voor de warmtepomp in x jaar. Daarnaast zou dat nu een dubbel zo brede kast nodig maken.
Dat zou dan https://www.sandervunderi...ekschakelaars-3-fase.html zijn met 7 groepen + fornuisgroep.