Beste Tweakers,
In de afgelopen weken heb ik mij mede door de hulp hier op het forum flink ondergedompeld in de zonnepanelen (zoals half Nederland). Fijn dat er zo'n grote kennisbank hier op het forum zit!
Ik heb een plat dak op zuid wat gemakkelijk te bereiken is en daarom besloten zelf te leggen. Ik heb me op het forum hier goed ingelezen op zaken als:
Alles goed en wel en heb alles besteld en (wordt vandaag geleverd).
Nu heb ik vannacht liggen piekeren omdat ik blijkbaar 1 detail over het hoofd heb gezien en daar ligt de kern van mijn vraag dan ook.
Vraag:
Ik heb een 40a hoofdzekering met 8 groepen die op 16a afgezekerd zijn. Mijn plan is om groep 8 op te offeren voor de PV installatie. Echter heb ik met mijn plotse wisseling van de 3600 naar 4200 omvormer ook een hogere ampère op mn nek gehaald. Ik heb me in mijn voorbereiding alleen gefocust op de wattage die de hoofdzekering kan dragen en die moet de 5040*1,2= 4200 makkelijk aankunnen. De zekering van die specifieke groep echter niet omdat die max 16a kan hebben.
Rommelen aan mn meterkast ga ik niet zelf aan beginnen maar ik wil wel graag leren wat mn opties zijn
. De panelen liggen nog niet dus worst-case scenario kan ik altijd nog 2 panelen retourneren en een kleinere omvormer nemen maar liever wek ik wat extra op.
Erg bedankt alvast voor de hulp!
:strip_exif()/f/image/uR2NChDvPAgQgCCnX6HFoQpF.jpg?f=fotoalbum_large)
...
In de afgelopen weken heb ik mij mede door de hulp hier op het forum flink ondergedompeld in de zonnepanelen (zoals half Nederland). Fijn dat er zo'n grote kennisbank hier op het forum zit!
Ik heb een plat dak op zuid wat gemakkelijk te bereiken is en daarom besloten zelf te leggen. Ik heb me op het forum hier goed ingelezen op zaken als:
- Vlambogen
- Inductielussen
- Panelen aarden (ik betonvoeten ga gebruiken)
- Werkschakelaar aan de AC kant
- Omvormer met DC schakelaar
- Eigen gescheiden groep (geen PV verdeler)
- Gescheiden pvc doorvoer voor + en -
- Downsizen van de omvormer
- Cross-mating (ga liever geen goede connectoren afknippen met extra risico ze vervolgens aan te knijpen -> https://solarmagazine.nl/...-mc4-connectoren-staeubli
- Do's en don'ts rondom mc4 krimpen
Alles goed en wel en heb alles besteld en (wordt vandaag geleverd).
Nu heb ik vannacht liggen piekeren omdat ik blijkbaar 1 detail over het hoofd heb gezien en daar ligt de kern van mijn vraag dan ook.
Vraag:
Ik heb een 40a hoofdzekering met 8 groepen die op 16a afgezekerd zijn. Mijn plan is om groep 8 op te offeren voor de PV installatie. Echter heb ik met mijn plotse wisseling van de 3600 naar 4200 omvormer ook een hogere ampère op mn nek gehaald. Ik heb me in mijn voorbereiding alleen gefocust op de wattage die de hoofdzekering kan dragen en die moet de 5040*1,2= 4200 makkelijk aankunnen. De zekering van die specifieke groep echter niet omdat die max 16a kan hebben.
Rommelen aan mn meterkast ga ik niet zelf aan beginnen maar ik wil wel graag leren wat mn opties zijn
Erg bedankt alvast voor de hulp!