Mijn vraag
Een elektricien heeft bij ons diverse apparaten aangesloten in de keuken. Waaronder een AEG kookplaat die hoort op 2 fase met een perilex stekker en een aansluitwaarde heeft van 7kw. Het gaat om de AEG IKB64411FB https://www.coolblue.nl/product/830731/aeg-ikb64411fb.html
Nu heeft hij achteraf gezien een kabel te weinig naar de keuken getrokken en 1 erbij gaat niet meer. Daarom heeft hij er voor gekozen om de dubbele fornuisgroep die er wel op zat, met 2x 16A, te splitsen en de kookplaat op 1 van de groepen aan te sluiten.
Mijn vraag is wat vaag, maar ten eerste, is dit veilig? En en tweede wat zijn hiervan de consequenties. Als ik het goed begrijp heeft de kookplaat nu de helft van het beschikbare vermogen. De elektricien geeft aan dat dit ook voldoende is. Maar schakelt de plaat automatisch terug of zal de stop alsnog klappen als ik meerdere kookzones vol zet? (Zou het verder met hem bespreken, maar hij vind mij nogal lastig...)
Een elektricien heeft bij ons diverse apparaten aangesloten in de keuken. Waaronder een AEG kookplaat die hoort op 2 fase met een perilex stekker en een aansluitwaarde heeft van 7kw. Het gaat om de AEG IKB64411FB https://www.coolblue.nl/product/830731/aeg-ikb64411fb.html
Nu heeft hij achteraf gezien een kabel te weinig naar de keuken getrokken en 1 erbij gaat niet meer. Daarom heeft hij er voor gekozen om de dubbele fornuisgroep die er wel op zat, met 2x 16A, te splitsen en de kookplaat op 1 van de groepen aan te sluiten.
Mijn vraag is wat vaag, maar ten eerste, is dit veilig? En en tweede wat zijn hiervan de consequenties. Als ik het goed begrijp heeft de kookplaat nu de helft van het beschikbare vermogen. De elektricien geeft aan dat dit ook voldoende is. Maar schakelt de plaat automatisch terug of zal de stop alsnog klappen als ik meerdere kookzones vol zet? (Zou het verder met hem bespreken, maar hij vind mij nogal lastig...)