Het heeft allemaal even geduurd, maar op moment van schrijven heb ik eindelijk nu 2 sets zonnepanelen op zowel de garage als het huis liggen en gezamenlijk kunnen ze maximaal zo'n 5.000watt produceren. Dit zit natuurlijk erg dicht tegen de maximale waarde van 1 fase aan, waarbij het maximum op 25A ligt.
Volgens mijn neef, die zelf elektromonteur is kan ik 'eenvoudig' de fase 1 meterkast uitbreiden naar fase 3. Hiervoor heb ik volgens hem deze 4 polige Eaton hoofdschakelaar nodig, tevens zijn hulp om het één en het ander aan te sluiten en Enexis om onderin de meterkast fase 1 over te zetten op fase 3.
Maar ik zit toch even te kijken naar deze link die hij stuurde, en ik zie toevallig hier hetzelfde artikel staan, tenminste als ik google op "Eaton 276273". Dat artikel is maar de helft van de prijs, en gezien de prijs vraag ik me af of dit wel de juiste hoofdschakelaar is.
Het valt me namelijk op dat in beide omschrijvingen ik de term "40A" zie. Ik ben dan wel geen elektromonteur maar als je toch 3 fasen hebt met op elke fase 25A dan zit je totaal op 75A. Klopt dit wel? En verder, kijkend naar hoe mijn meterkast er nu uit ziet, past dat wel eens? Al die schakelaars lijken er ook allemaal wat scheef in te zitten, maar kan ook optisch bedrog zijn.
Het is best wel balen als je het zelf niet helemaal weet en je ook nog eens gaat twijfelen of je eigen familie wel de juiste suggesties geeft, vandaar de second opinion vraag hier.
Volgens mijn neef, die zelf elektromonteur is kan ik 'eenvoudig' de fase 1 meterkast uitbreiden naar fase 3. Hiervoor heb ik volgens hem deze 4 polige Eaton hoofdschakelaar nodig, tevens zijn hulp om het één en het ander aan te sluiten en Enexis om onderin de meterkast fase 1 over te zetten op fase 3.
Maar ik zit toch even te kijken naar deze link die hij stuurde, en ik zie toevallig hier hetzelfde artikel staan, tenminste als ik google op "Eaton 276273". Dat artikel is maar de helft van de prijs, en gezien de prijs vraag ik me af of dit wel de juiste hoofdschakelaar is.
Het valt me namelijk op dat in beide omschrijvingen ik de term "40A" zie. Ik ben dan wel geen elektromonteur maar als je toch 3 fasen hebt met op elke fase 25A dan zit je totaal op 75A. Klopt dit wel? En verder, kijkend naar hoe mijn meterkast er nu uit ziet, past dat wel eens? Al die schakelaars lijken er ook allemaal wat scheef in te zitten, maar kan ook optisch bedrog zijn.
Het is best wel balen als je het zelf niet helemaal weet en je ook nog eens gaat twijfelen of je eigen familie wel de juiste suggesties geeft, vandaar de second opinion vraag hier.