Hallo,
Wij zijn onlangs verhuisd naar een andere woning. Daar hebben we de ketel uit 2018 (Nefit Trendline hrc30 cw5) laten hangen, maar wel alle radiatoren vervangen door Jaga lagetemperatuur radiatoren (met ventilator). Ergens dit jaar wordt er nog een hybride warmtepomp bijgeplaatst.
Mijn vraag gaat over de instellingen van de huidige ketel en het pendelgedrag wat ik zie. In Home assistant zie ik de volgende grafiek bij de watertemperatuur:
/f/image/nbOhSNnTwP9ecCqOBsFC3hnW.png?f=fotoalbum_large)
Het lijkt alsof de ketel steeds een beetje opwarmt, en dan meteen weer stopt. De uitschieters naar 70 graden zijn warm tapwater. Gisteren was het iets kouder, ik vermoed dat de watertemperatuur daardoor hoger uitviel.
Ik heb de ketel afgesteld op basis van het advies van John Visser. Dus pompsnelheid en vermogen helemaal naar beneden halen, en aanvoertemperatuur lekker laten staan op 70.
De ketel lijkt hier toch te pendelen? Kan iemand dit bevestigen? En beter nog, enig idee hoe ik dit kan verhelpen, aangezien ik de temperatuur niet begrens.
Het huis wordt trouwens wel prima warm -- daar geen problemen. Maar volgens mij is pendelen niet goed voor de ketel en ook inefficient qua gasverbruik.
Bedankt voor het lezen!
Wij zijn onlangs verhuisd naar een andere woning. Daar hebben we de ketel uit 2018 (Nefit Trendline hrc30 cw5) laten hangen, maar wel alle radiatoren vervangen door Jaga lagetemperatuur radiatoren (met ventilator). Ergens dit jaar wordt er nog een hybride warmtepomp bijgeplaatst.
Mijn vraag gaat over de instellingen van de huidige ketel en het pendelgedrag wat ik zie. In Home assistant zie ik de volgende grafiek bij de watertemperatuur:
/f/image/nbOhSNnTwP9ecCqOBsFC3hnW.png?f=fotoalbum_large)
Het lijkt alsof de ketel steeds een beetje opwarmt, en dan meteen weer stopt. De uitschieters naar 70 graden zijn warm tapwater. Gisteren was het iets kouder, ik vermoed dat de watertemperatuur daardoor hoger uitviel.
Ik heb de ketel afgesteld op basis van het advies van John Visser. Dus pompsnelheid en vermogen helemaal naar beneden halen, en aanvoertemperatuur lekker laten staan op 70.
De ketel lijkt hier toch te pendelen? Kan iemand dit bevestigen? En beter nog, enig idee hoe ik dit kan verhelpen, aangezien ik de temperatuur niet begrens.
Het huis wordt trouwens wel prima warm -- daar geen problemen. Maar volgens mij is pendelen niet goed voor de ketel en ook inefficient qua gasverbruik.
Bedankt voor het lezen!