Ongeveer een jaar geleden heb ik mn cv ketel laten vervangen door een Nefit Proline NxT HRC 30/CW5, de vorige had de geest gegeven. Sinds de installatie van de ketel (en een nieuw expansievat) heb ik last van drukverlies. De installateur kon geen probleem vinden. De eerste maanden heel langzaam; zo om de twee weken vulde in dan bij van 1.4 bar naar 2.0. Er is een gespecialiseerd bedrijf langs geweest dat gezocht heeft naar een lek in de oude (ca 15-20 jaar) vloerverwarming. Dat hebben ze niet kunnen vinden. Er was een 'mogelijkheid dat het daar-en-daar' zat.

Zo'n twee maanden geleden viel de druk opeens heel snel weg, binnen een dag tot 0.3 bar. En dus ook geen warm water meer. Installateur weer laten komen, die kon niets verkeerds aan de ketel of het vat vinden. Die ging er van uit dat de vloerverwarming nu echt ergens stuk was. De druk viel nu zo snel weg dat ik vaak meerdere keren per dag moest bijvullen. Een loodgieter heeft op mijn verzoek het stuk vloerverwarming dat verdacht was, afgesloten. Helaas heeft dat niet geholpen.

Er zal wel ergens anders een lek zitten, ook al zie ik het niet. Maar wat ik niet begrijp zijn de enorme fluctuaties. 's Avonds voor ik naar bed ga vul ik even bij tot 2.0 bar. Meestal staat ie 's ochtends dan op 1.8 of 1.9. Ik douche, enzovoorts. Dan roept mijn vrouw van onder de douche dat het water weer koud is. De druk is opeens 0.4bar en OU knippert. Ik draai de bijvul kraan een fractie van een seconde open. Twee slagen open, direct twee slagen dicht. De druk is 1.9 dan 1.2 dan 1.4 dan 2.3 dan 1.8 enzovoorts. Na een tijdje stabiel op bijvoorbeeld 1.7. We gebruiken warm water en alles is ok. Twee uur later weer geen warm water. Zelfde ritueel. Nu schiet de druk van 0.4 naar 3.0. Na een minuut of 10 weer even stabiel op 2.4. En zo stuitert het de hele dag door.

Dat er door een lek drukverlies is, snap ik. Maar waarom die enorme drukverschillen bij het gebruik van warm water? Waarom kan hij een hele nacht stabiel blijven en na tien minuten douchen bijna op nul staan?

Geen idee meer wat ik er mee aan moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank_P
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 23:20
Klinkt toch als een kapot expansievat.
De druk op de manometer is namelijk voor je normale 'verwarming' en niet voor je tapwater.
Ik weet ook niet of die ketel een 3-weg klep heeft, maar voor hetzelfde geld blijft die hangen?
Een goede installateur zou dit toch makkelijk moeten kunnen diagnosticeren.