  • Laatst online: 13-02 19:18
Ongeveer een jaar geleden heb ik mn cv ketel laten vervangen, de vorige had de geest gegeven. Sinds de installatie van de ketel (en een nieuw expansievat) heb ik last van drukverlies. De installateur kon geen probleem vinden. De eerste maanden heel langzaam; zo om de twee weken vulde in dan bij van 1.4 bar naar 2.0. Er is een gespecialiseerd bedrijf langs geweest dat gezocht heeft naar een lek in de oude (ca 15-20 jaar) vloerverwarming. Dat hebben ze niet kunnen vinden. Er was een 'mogelijkheid dat het daar-en-daar' zat.

Zo'n twee maanden geleden viel de druk opeens heel snel weg, binnen een dag tot 0.3 bar. En dus ook geen warm water meer. Installateur weer laten komen, die kon niets verkeerds aan de ketel of het vat vinden. Die ging er van uit dat de vloerverwarming nu echt ergens stuk was. De druk viel nu zo snel weg dat ik vaak meerdere keren per dag moest bijvullen. Een loodgieter heeft op mijn verzoek het stuk vloerverwarming dat verdacht was, afgesloten. Helaas heeft dat niet geholpen.

Er zal wel ergens anders een lek zitten, ook al zie ik het niet. Maar wat ik niet begrijp zijn de enorme fluctuaties. 's Avonds voor ik naar bed ga vul ik even bij tot 2.0 bar. Meestal staat ie 's ochtends dan op 1.8 of 1.9. Ik douche, enzovoorts. Dan roept mijn vrouw van onder de douche dat het water weer koud is. De druk is opeens 0.4bar en OU knippert. Ik draai de bijvul kraan een fractie van een seconde open. Twee slagen open, direct twee slagen dicht. De druk is 1.9 dan 1.2 dan 1.4 dan 2.3 dan 1.8 enzovoorts. Na een tijdje stabiel op bijvoorbeeld 1.7. We gebruiken warm water en alles is ok. Twee uur later weer geen warm water. Zelfde ritueel. Nu schiet de druk van 0.4 naar 3.0. Na een minuut of 10 weer even stabiel op 2.4. En zo stuitert het de hele dag door.

Dat er door een lek drukverlies is, snap ik. Maar waarom die enorme drukverschillen bij het gebruik van warm water? Waarom kan hij een hele nacht stabiel blijven en na tien minuten douchen bijna op nul staan?

Geen idee meer wat ik er mee aan moet.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sarcas
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 13-02 19:18
Fijn. Verkeerde subforum. Excuus en grrr.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjaakie123
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 03-09 14:30
Dit klinkt als het lekt ergens.
onder de vloer bijvoorbeeld. gezien het feit dat je regelmatig bijvult niet op een plek waar je er last van hebt.

een andere optie is dat je expansie vat stuk is. en dat zodra het warm word het overdruk ventiel open gaat. (Zit soms in de CV ketel.) meestal word het overdruk ventiel op het riool aangesloten.
Expansie vat kan je op kloppen onderaan hoort hij hol te klinken.

zelf zie ik dat mijn CV ketel ook een beetje gaat pompen als er veel warm water gebruikt word en dat verwarmingsleidingen opwarmen. (en dus ook dat de druk oploopt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bassierocks
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 16-09 18:53
Het expansievat is defect, waardoor de snelle drukveranderingen ontstaan. Het expansievat moet het systeem onder druk houden. Als het cv systeem opwarmt (bijvoorbeeld bij douchen), zet het water uit en neemt het expansievat het op. Als het water weer krimpt, geeft deze het water weer terug. Nu werkt dat niet en wordt bij uitzetten de druk te hoog (meer dan 3 bar) en gaat het water via de overstort naar het riool. Even daarna koelt het wat af en zakt de druk volledig weg. Een expansievat is zelf ook wel goed te vervangen, daarvoor hoef je niet perse een installateur in te schakelen.

Daarnaast heb je waarschijnlijk nog steeds een lekkage in het systeem.

Een expansievat 'slijt' ook meer bij grote drukschommelingen. Bij grote installaties met veel te kleine vaten, gaan de expansievaten ook veel eerder kapot. Daarnaast zijn er ook veel lage kwaliteit vaten op de markt.

edit- Het expansievat is ook simpel te testen. Als je met een kleine schroevendraaier op het pennetje van het ventiel heel kort druk, moet er een spuitje lucht uit komen. Net als bij een autoband. Bij jouw komt er waarschijnlijk of niks uit, of water uit (dan is het membraam gescheurd).

[ Voor 14% gewijzigd door bassierocks op 27-02-2023 19:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwoon Joep
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 23:09
Als je een nieuwe expansievat plaatst dan altijd je overstort vervangen, als deze 1x is gaan druppelen blijft dat zo bij een bepaalde druk.
Ik adviseer een nieuwe expansievat en overstort....kost je de kop niet en vermoedelijk probleem solved.

Misschien bij installatie nieuwe cv ketel niet gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:49
Bij mij is bij het vervangen van de CV ook het expansievat vervangen.
Bij jou is dat niet gebeurd (een jaar geleden)?

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD

Pagina: 1