Op dit moment heb ik op mijn huis ongeveer 9100Wp liggen. Hiervan ligt 4550Wp op het zuiden en 4550Wp op het oosten. Dit is gekoppeld aan een 3-fase omvormer. Ik heb een 3x25A aansluiting.
Nu wil ik deze installatie uitbreiden met 4000Wp. Deze 10 panelen komen op mijn kapschuurtje te liggen en komen op het oosten. Nu wilde ik voor deze installatie een 1-fase omvormer gebruiken. Hiermee krijg ik echter een onregelmatige belasting op mijn fasen.
De 3-fase installatie zit op een aparte groep en de 1-fase installatie komt ook op een aparte 16A groep te zitten. Als beide installaties 80% (oosten) + 100% (zuiden) + 80% (westen) leveren, ervan uitgaande dat de 3-fase installatie de productie netjes over 3-fasen zal verdelen, dan kom ik op het volgende overzicht uit:
4550 * 0.8 + 4550 = 8190Wp / 3 = 2702 Watt per fase.
4000 * 0.8 = 3200 => deze zal ik 1 van de 3 fase toe moeten voegen, waardoor het theoretische vermogen van deze fase op ~5900 Watt uitkomt. Dit ligt net boven de 5750 Watt die een 25A zekering kan hebben.
Een investering in een 3-fase omvormer voor de tweede installatie kost mij ongeveer 200 euro (omvormer) + 150 euro (grondkabel) + meterkast aanpassingen (ik heb geen ruimte meer voor een extra 3-fase groep
).
Vraag: ben ik het allemaal te theoretisch aan het benaderen en moet het kunnen met de 1-fase omvormer of is het toch verstandig extra te investeren in een extra 3-fase installatie?
Nu wil ik deze installatie uitbreiden met 4000Wp. Deze 10 panelen komen op mijn kapschuurtje te liggen en komen op het oosten. Nu wilde ik voor deze installatie een 1-fase omvormer gebruiken. Hiermee krijg ik echter een onregelmatige belasting op mijn fasen.
De 3-fase installatie zit op een aparte groep en de 1-fase installatie komt ook op een aparte 16A groep te zitten. Als beide installaties 80% (oosten) + 100% (zuiden) + 80% (westen) leveren, ervan uitgaande dat de 3-fase installatie de productie netjes over 3-fasen zal verdelen, dan kom ik op het volgende overzicht uit:
4550 * 0.8 + 4550 = 8190Wp / 3 = 2702 Watt per fase.
4000 * 0.8 = 3200 => deze zal ik 1 van de 3 fase toe moeten voegen, waardoor het theoretische vermogen van deze fase op ~5900 Watt uitkomt. Dit ligt net boven de 5750 Watt die een 25A zekering kan hebben.
Een investering in een 3-fase omvormer voor de tweede installatie kost mij ongeveer 200 euro (omvormer) + 150 euro (grondkabel) + meterkast aanpassingen (ik heb geen ruimte meer voor een extra 3-fase groep
Vraag: ben ik het allemaal te theoretisch aan het benaderen en moet het kunnen met de 1-fase omvormer of is het toch verstandig extra te investeren in een extra 3-fase installatie?