Hoi Tweakers,
ook ik heb al geruime tijd op de achtergrond mee gelezen en recent getekend voor een panasonic warmtepomp welke ik zelf ga installeren. De inbedrijfsname door een locale installateur om toch in de winter iemand achter de hand te hebben en ivm subsidie. In dit topic wil ik de installatie en bijbehorende perikelen en vragen met jullie delen
.
Situatie:
wij gebruiken 1800m3 gas in een voormalig tuinderswoning uit 1966.
Spouwmuur is nageisoleerd met knauf vlokken, dak met 15cm glaswol, vloer met tonzon en overal HR++. Totale woonopervlak is slechts 120m2, maar doordat de woning vrijstaand is in het openveld gebruiken we nog behoorlijk wat gas. Ook is de huidige nefit combi erg oud.
Afgifte dmv 100m2 vloerverwarming 14mm HoH 10cm.
Benodigde capaciteit:
Volgens zowel de koevlaas methode als warmte verlies berekening zou ik met 9kw uit moeten komen. Omdat we ook sww ermee willen doen en nog een verwarmde garage willen aanbouwen gekozen voor een T-cap om niet te weinig te hebben. Deze is momenteel goed leverbaar, dus ik was helemaal happy..
.. totdat ik las dat de J generatie van de 9kw mono die wij onlangs besteld hebben erg matig terug moduleert. (7kw?) Omdat onze woning vrij klein is kan ik een SWW vat nog nèt kwijt, maar wil graag zonder buffervat werken.
Ik lees over pendelen en dat dit ongewenst is. Omdat wij momenteel veel gas slurpen en wel al 6kwatt piek hebben liggen is elektrisch verwarmen sowieso al heel mooi. Iets mindere COP kan ik mee leveren en ben geen die-hard regel freak. Ook een lichte schommeling van de binnentemperatuur lig ik niet wakker van . Maar de eerste vraag nu is:
kan een 9kw-Tcap in onze situatie zonder buffervat (al dan niet met wat mindere COP) werken of zou dit jullie inziens bij hogere buiten temperaturen zodanig over gedimensioneerd zijn dat het simpelweg niet werkt?
Afweging is om met hangende poten de Tcap te annuleren en in de rij te gaan staan voor een 9kw 1 fase HT. Kans dat ik dan het volgende stookseizoen mis is groot wat een iets slechtere COP voor mij nu acceptabel zou maken mits het werkend te krijgen is. Eventuele overcapaciteit is bij het wegvallen van de salderings regeling mogelijk interessant in combinatie met een grote bufferzak in de kruipruimte, maar dat kan komende jaren nog helemaal niet uit
ook ik heb al geruime tijd op de achtergrond mee gelezen en recent getekend voor een panasonic warmtepomp welke ik zelf ga installeren. De inbedrijfsname door een locale installateur om toch in de winter iemand achter de hand te hebben en ivm subsidie. In dit topic wil ik de installatie en bijbehorende perikelen en vragen met jullie delen
Situatie:
wij gebruiken 1800m3 gas in een voormalig tuinderswoning uit 1966.
Spouwmuur is nageisoleerd met knauf vlokken, dak met 15cm glaswol, vloer met tonzon en overal HR++. Totale woonopervlak is slechts 120m2, maar doordat de woning vrijstaand is in het openveld gebruiken we nog behoorlijk wat gas. Ook is de huidige nefit combi erg oud.
Afgifte dmv 100m2 vloerverwarming 14mm HoH 10cm.
Benodigde capaciteit:
Volgens zowel de koevlaas methode als warmte verlies berekening zou ik met 9kw uit moeten komen. Omdat we ook sww ermee willen doen en nog een verwarmde garage willen aanbouwen gekozen voor een T-cap om niet te weinig te hebben. Deze is momenteel goed leverbaar, dus ik was helemaal happy..
.. totdat ik las dat de J generatie van de 9kw mono die wij onlangs besteld hebben erg matig terug moduleert. (7kw?) Omdat onze woning vrij klein is kan ik een SWW vat nog nèt kwijt, maar wil graag zonder buffervat werken.
Ik lees over pendelen en dat dit ongewenst is. Omdat wij momenteel veel gas slurpen en wel al 6kwatt piek hebben liggen is elektrisch verwarmen sowieso al heel mooi. Iets mindere COP kan ik mee leveren en ben geen die-hard regel freak. Ook een lichte schommeling van de binnentemperatuur lig ik niet wakker van . Maar de eerste vraag nu is:
kan een 9kw-Tcap in onze situatie zonder buffervat (al dan niet met wat mindere COP) werken of zou dit jullie inziens bij hogere buiten temperaturen zodanig over gedimensioneerd zijn dat het simpelweg niet werkt?
Afweging is om met hangende poten de Tcap te annuleren en in de rij te gaan staan voor een 9kw 1 fase HT. Kans dat ik dan het volgende stookseizoen mis is groot wat een iets slechtere COP voor mij nu acceptabel zou maken mits het werkend te krijgen is. Eventuele overcapaciteit is bij het wegvallen van de salderings regeling mogelijk interessant in combinatie met een grote bufferzak in de kruipruimte, maar dat kan komende jaren nog helemaal niet uit