Ik heb sinds een paar maanden zonnepanelen liggen en nu is mij opgevallen dat de opbrengst welke in de Sems app staat, niet hetzelfde is als de opbrengst welke ik de verbruiksmanager app van Essent staat.
Dit is mijn data welke ik momenteel zie.

Heb 12 panelen elke 315W.

12-02
Sems:1,50 kWh
Essent app: 0,01 kWh

14-02
Sems app: 20,60 kWh
Essent app: 18,52 kWh

15-02
Sems: 14,50 KWh
Essent: 12,39 kWh

Hebben hier meerdere mensen last van of waar kan ik dit verschil uit herleiden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 05-05 21:38
Eigen verbruik in de rest van het huis?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sebazzz
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 05-05 17:38

Sebazzz

3dp

De Goodwe inverter meet natuurlijk uitgaande stroom vanaf de inverter. Essent pakt de waardes uit de slimme meter, waar je eigen verbruik nog vanaf moet.

[Te koop: 3D printers] [Website] Agile tools: [Return: retrospectives] [Pokertime: planning poker]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bulletje80
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08-03-2023
Maar neem aan dat die goodwe inverter toch de data naar de slimme meter stuurt.
Deze data moet toch gelijk zijn.
Als ik dan naar mijn verbruik op 14-02 kijk deze staat op 5,97 KWh.

Wil dat dan zeggen dat ik die dag 23kwh uur hebt verbruikt.
Dit klopt zeker niet, want mijn gemiddeld verbruik is 10 kWh per dag / 3850khw per jaar

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Nu online
Er is geen directe communicatie tussen omvormer en slimme meter. De meter kan alleen “zien” wat er terug is geleverd aan het net. Eigen verbruik op moment van opwekking wordt niet gezien.

Om jouw voorbeeld aan te houden: op 14-2 was je verbruik 5,97 (vanaf het net) + (20,6-18,52 = 2,08) = 8,05 kWh

[ Voor 26% gewijzigd door luckremers op 20-02-2023 19:19 ]

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bulletje80
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08-03-2023
Dus even Jip en Janneke taal.
Totaal verbruik die dag 8,05 waarvan 5,97 van het net en 2,08 van de panelen.

Wanneer is dat het moment dat ik Essent qua maandbedrag omlaag kan schroeven want momenteel betaal ik nog de volle roefel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sebazzz
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 05-05 17:38

Sebazzz

3dp

Bulletje80 schreef op maandag 20 februari 2023 @ 18:59:
Maar neem aan dat die goodwe inverter toch de data naar de slimme meter stuurt.
Zeker niet. De Goodwe inverter weet niet wat jij verbruikt. De slimme meter ook niet, die ziet alleen of jij iets het net opstuurt of afhaald. De som is je teruggave danwel verbruik.