Belgische nieuwbouw: 3x230V een goed idee? Of beter

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • langevingers84
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 20-02 13:28
Het gaat over de elektriciteitsaansluiting voor een nieuwbouwwoning van netto 230m² met lucht/water warmtepomp voor verwarming en warm water, inductievuur, zonnepanelen (6200Wp) en 2 elektrische auto's. (we hebben nog maar 1 elektrische auto's - een smart EQ fortwo, maar in de toekomst misschien 2).

We hadden eerst 3*400V*32A gevraagd, maar fluvius laat weten dat er alleen 3x230V ligt. Een 3x400V aansluiting zou zeer lange doorlooptijd kunnen hebben. We dachten ook direct de definitieve kabel te leggen en die te gebruiken voor de tijdelijke werfaansluiting.

Aannemer stelt nu 3x50A/230V voor, wat neerkomt op 230V * 50A * sqrt(3) = 20kVA.

Ik lees bijvoorbeeld op fluvius website dat niet alle elektrische auto's kunnen laden op 3*230V. Zijn er nog nadelen om voor 3*230V te gaan?

Zouden jullie toch 3*400V aanvragen voor de uiteindelijke aansluiting?

Of voor de 3*230V gaan maar met kabels die al 400V aankunnen zodat we later kunnen switchen zonder veel aanpassingen? (vooral de kabel van de straat naar het huis die onder de grond gaat)

Alle reacties


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Heb je je al eens ingelezen wat een huisaansluiting met 400V inhoudt?

230 * √ (3) = 400V

[Voor 14% gewijzigd door timovd op 20-02-2023 13:38]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | todo: SMA 3 fasen + APS micro's


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Ik denk dat je een spraakverwarring hebt. Het is 3-fase 230V of het is 400V. Waar 230V de spanning tussen fase en 0 is en 400V de spanning tussen twee fases.

400V gebruik je in krachtstroomtoepassingen in driehoekschakeling. Dat komt in woonhuizen vrijwel nooit voor. 3-fasen omvormers en laadpalen doen 3x230V in sterschakeling.

3-fase 230V 50A is 3x50x0,23 = 34,5 kVA.

[Voor 6% gewijzigd door Maasluip op 20-02-2023 13:41]

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Iets doet mij vermoeden dat zelfs een 3x50A wat overdreven is. Hier (vrijstaand goed geïsoleerd 267m2) hebben we 3x35A, maar met selectiviteit en iets minder zonnepanelen (we hebben er 56, 20kW piek) had je ook toegekund met 3x25A.

400V doe je alleen als je industriële apparatuur gaat gebruiken (lassen, zware draaibanken etc.)

Als het huis ook maar enigzins modern geïsoleerd is ga je aan een warmtepomp van zeg 12kW genoeg hebben, die met een COP van 5 dan slechts 2.4kW vraagt op vol vermogen.

Enige reden om voor 3x50A te gaan is als je op zeer zonnige dagen twee auto's tegelijk met 22kW wil gaan laden, maar dat is een laadvermogen wat niemand echt nodig heeft.

[Voor 53% gewijzigd door pagani op 20-02-2023 13:44]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:13
timovd schreef op maandag 20 februari 2023 @ 13:33:
Heb je je al eens ingelezen wat een huisaansluiting met 400V inhoudt?
Zo te zien wel, hij linkt zelfs naar een PDF die hij gelezen heeft? :)
Maasluip schreef op maandag 20 februari 2023 @ 13:38:
Ik denk dat je een spraakverwarring hebt. Het is 3-fase 230V of het is 400V. Waar 230V de spanning tussen fase en 0 is en 400V de spanning tussen twee fases.
Ik denk het niet aangezien @langevingers84 zo te zien Belg is en dit soort netten daar nog veelvuldig voorkomen. Met dus 230V tussen de fasen.
langevingers84 schreef op maandag 20 februari 2023 @ 13:28:
Ik lees bijvoorbeeld op fluvius website dat niet alle elektrische auto's kunnen laden op 3*230V. Zijn er nog nadelen om voor 3*230V te gaan?

Zouden jullie toch 3*400V aanvragen voor de uiteindelijke aansluiting?
Er is eigenlijk pas goed antwoord op te geven als je weet welke elektrische auto je precies erbij gaat kopen en welke laadsnelheid wenselijk is.

Maar een 230/400V aansluiting zodat je het merendeel van de EV's met 11kW kunt laden lijkt mij toch wel zeer wenselijk. Anders wordt het veelal laden met 3,7kW op 1 fase.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Lt.Mitchell
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 30-03 22:46
@timovd & @Maasluip

TS komt uit België en heeft als netbeheerder Fluvius. In BE is 3 x 230 (zonder N) nog vaak voorkomend en dus in het geval van TS een probleem.

Ontopic, ja ik zou alvast een 3 x 400 + N aansluiting vragen. Tijdelijk zal je dan een 3 x 230 (zonder N) krijgen en heb je inderdaad maar beperkte mogelijkheden qua laadpalen (je auto zal wel laden, maar slechts op 1 fase: 230V en vaak ben je dan beperkt in het vermogen).

Hou er wel rekening mee dat de switch van 3 x 230V naar 3x400+N ook inhoudt dat de aansluitingen van Warmtepomp, laadpaal en mogelijks inductiekookplaat zullen moeten aangepast worden.

Ik zou ook wel voor de 50A gaan, dan heb je 20kVA ter beschikking wat hetzelfde is als een standaard 32A 3x400+N aansluiting ;)
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee