Onlangs ontdekte ik wat lekkage onder onze CV ketel. Bleek het overdruk ventiel te zijn; dat boven 3bar gaat aflaten.
De druk; -bij koud systeem- was ruim boven de 2 bar. Normaal vul ik het systeem altijd bij tot max 2 bar, dus er is sprake van een oplopende druk.
Het is een Nefit ecomline met voorraadsysteem (boiler dus, geen platenwisselaar) en ik vermoed dat de boiler dus intern lekt, waardoor sanitairwater in het CV systeem terecht komt. Iets anders kan ik niet bedenken, waardoor de druk zo oploopt, en hoog blijft.
Ik heb gezien dat het vat met knelkoppelingen gemonteerd is, dus buiten de hele handel aflaten (cv en tapwater) lijkt het me niet heel lastig. Een tweedehands vat is voor niet veel geld wel aan te komen.
Nu vraag ik mij af of ik niet ook meteen een nieuw expansievat zou moeten plaatsen want als ik het stickertje begrijp is het vat van 2007 en heeft nu natuurlijk ook een tijdje op max druk gezeten. En als het systeem toch leeg moet?
Iemand ervaring hiermee? Nog andere zaken waar ik aan moet denken?
De druk; -bij koud systeem- was ruim boven de 2 bar. Normaal vul ik het systeem altijd bij tot max 2 bar, dus er is sprake van een oplopende druk.
Het is een Nefit ecomline met voorraadsysteem (boiler dus, geen platenwisselaar) en ik vermoed dat de boiler dus intern lekt, waardoor sanitairwater in het CV systeem terecht komt. Iets anders kan ik niet bedenken, waardoor de druk zo oploopt, en hoog blijft.
Ik heb gezien dat het vat met knelkoppelingen gemonteerd is, dus buiten de hele handel aflaten (cv en tapwater) lijkt het me niet heel lastig. Een tweedehands vat is voor niet veel geld wel aan te komen.
Nu vraag ik mij af of ik niet ook meteen een nieuw expansievat zou moeten plaatsen want als ik het stickertje begrijp is het vat van 2007 en heeft nu natuurlijk ook een tijdje op max druk gezeten. En als het systeem toch leeg moet?
Iemand ervaring hiermee? Nog andere zaken waar ik aan moet denken?