Ik heb een Ventiline VA/W 1.4C WP naast een Nefit Proline NxT HRC ketel.
Nu werkt de WP via de aanlegsensor echter ik wil dat omzetten dat als een zoneregelaar de ketel start middels een contact dat dan de WP ook gaat lopen.
Heb tijdelijk even schakelaartje gemaakt op ingang 13 van de WP. Echter de WP wil niet starten en ik begrijp niet waarom.
Parameter C/1_1 -> op 4 = Kamerthermostaat.
Uitlezing Kamerthermostaat 68 springt ook netjes op 1 als schakelaar gesloten is.
Heeft iemand een idee? Of wordt het een reset van de parameters. Wat me trouwens opvalt dat in boek Nefit niet alle parameters staan moet je Ecolution manual er weer naast houden...
Verder vragen:
-Wat is minimale m3 wat er er doorheen dient te gaan in WP bedrijf. (anders telkens op AP2 = persgas fout) eruit. Wil namelijk niet harder ventileren wanneer er armte gemaat moet worden want dat heeft geen zin.
Over de Nefit Proline NxT HRC. Deze wordt aangestuurd middels een contact uit 3 zone regelingen die weer aangestuurd worden door kamer thermostaten. Is er een mogelijkheid een "display" (dus geen thernostaat functie) aan de ketel te hangen zodat je ketelstatus etc. kunt uitlezen?
En weet iemand of je de Ventiline met een computer kunt uitlezen via de USB poort i de WP? Of via de externe bus pport, welk protocol etc.
Is er ergens software waarmee ik WP kan insellen want via display durut zo lang en zo verwarrend?
Nu werkt de WP via de aanlegsensor echter ik wil dat omzetten dat als een zoneregelaar de ketel start middels een contact dat dan de WP ook gaat lopen.
Heb tijdelijk even schakelaartje gemaakt op ingang 13 van de WP. Echter de WP wil niet starten en ik begrijp niet waarom.
Parameter C/1_1 -> op 4 = Kamerthermostaat.
Uitlezing Kamerthermostaat 68 springt ook netjes op 1 als schakelaar gesloten is.
Heeft iemand een idee? Of wordt het een reset van de parameters. Wat me trouwens opvalt dat in boek Nefit niet alle parameters staan moet je Ecolution manual er weer naast houden...
Verder vragen:
-Wat is minimale m3 wat er er doorheen dient te gaan in WP bedrijf. (anders telkens op AP2 = persgas fout) eruit. Wil namelijk niet harder ventileren wanneer er armte gemaat moet worden want dat heeft geen zin.
Over de Nefit Proline NxT HRC. Deze wordt aangestuurd middels een contact uit 3 zone regelingen die weer aangestuurd worden door kamer thermostaten. Is er een mogelijkheid een "display" (dus geen thernostaat functie) aan de ketel te hangen zodat je ketelstatus etc. kunt uitlezen?
En weet iemand of je de Ventiline met een computer kunt uitlezen via de USB poort i de WP? Of via de externe bus pport, welk protocol etc.
Is er ergens software waarmee ik WP kan insellen want via display durut zo lang en zo verwarrend?