Hallo, ik heb onlangs een warmtepomp laten installeren en heb daarbij de honeywell evohome als thermostaat gekregen. Situatie is als volgt:
Dat veroorzaakt een zaagtandbeweging in de temperaturen in mijn warmtepomp: bij vraag gaat de temperatuur naar beneden, en wanneer er geen vraag is blijft de warmtepomp wel draaien, maar warmt hij een buffer up die steeds warmer en warmer word tot er weer vraag is. Een run van mijn warmtepomp bij vraag ziet er dus eigenlijk altijd zo uit:
De blauwe lijn is de aanvoertemperatuur. De zwarte is de gewenste aanvoertemperatuur. Aan de andere twee lijntjes kan je zien dat de warmtepomp aan staat.
Mijn idee om een meer vloeiende afname te hebben is als volgt:
Nu is mijn vraag eigenlijk simpelweg of dit met evohome kan.
- benedenverdieping is volledig vloerverwarming die als evohome als 1 zone gezien word met een open/dicht zoneklep. Als er vraag is vanuit de zone word de cv pomp aangeschakeld en gaat deze zoneklep open.
- bovenverdieping word verwarmd via radiatoren en zijn voorzien van evohome radiatorknoppen, als een van deze radiatoren vraag heeft schakeld evohome de cv pomp aan en draait de radiatorknop open.
Dat veroorzaakt een zaagtandbeweging in de temperaturen in mijn warmtepomp: bij vraag gaat de temperatuur naar beneden, en wanneer er geen vraag is blijft de warmtepomp wel draaien, maar warmt hij een buffer up die steeds warmer en warmer word tot er weer vraag is. Een run van mijn warmtepomp bij vraag ziet er dus eigenlijk altijd zo uit:
De blauwe lijn is de aanvoertemperatuur. De zwarte is de gewenste aanvoertemperatuur. Aan de andere twee lijntjes kan je zien dat de warmtepomp aan staat.
Mijn idee om een meer vloeiende afname te hebben is als volgt:
- de zoneklep modulerend maken, i.p.v. aan/uit. De pomp kan dan continu draaien wanneer de zoneklep (gedeeltelijk) open staat, en neem ik dus veel vloeiender warmte af van de warmtepomp;
- pomp op drukverschil laten draaien i.p.v. aan/uit op de maximale stand (de grundfos cv pomp heeft hier een optie voor), als de zoneklep dan open of dicht moduleerd zou de pomp hier correct op moeten reageren.
Nu is mijn vraag eigenlijk simpelweg of dit met evohome kan.