Ik had een opentherm 'domme' Honeywell Round thermostaat die af en toe Ot als foutmelding gaf. Deze eergisteren vervangen door een Honeywell Round Connected en nu meerdere keren per dag Ot als foutmelding en 1x F55.
Mijn CV is een Remeha Avanta.
Ik heb de bedrading gecontroleerd en geen loszittende contacten gevonden. Ik vermoed ook geen storing in de bedrading, want zodra 1 draad los is gaat de thermostaat meteen uit omdat de voedingsspanning verdwijn.
Omdat beide thermostaten, zowel de oude als de nieuwe, Ot geeft, vermoed ik dat de Remeha de storing veroorzaakt.
Kent iemand dit probleem en weet een mogelijke oplossing? Heeft iemand een electrisch schema van de Remeha Avanta van de printplaat waar de thermostaataansluiting aankomt? Misschien kan ik daar uithalen waar het fout kan gaan.
Internet heeft niet de gewenste oplossing kunnen aandragen.
Edit
Ik heb het probleem gevonden. Op de printplaat zat een dik geworden elco. Deze heb ik vervangen en alles werkt weer. Wel lastig dat de printkaart met popnagels vastzit aan een metalen plaat. Ik heb de elco aan de bovenkant kunnen solderen.
Mijn CV is een Remeha Avanta.
Ik heb de bedrading gecontroleerd en geen loszittende contacten gevonden. Ik vermoed ook geen storing in de bedrading, want zodra 1 draad los is gaat de thermostaat meteen uit omdat de voedingsspanning verdwijn.
Omdat beide thermostaten, zowel de oude als de nieuwe, Ot geeft, vermoed ik dat de Remeha de storing veroorzaakt.
Kent iemand dit probleem en weet een mogelijke oplossing? Heeft iemand een electrisch schema van de Remeha Avanta van de printplaat waar de thermostaataansluiting aankomt? Misschien kan ik daar uithalen waar het fout kan gaan.
Internet heeft niet de gewenste oplossing kunnen aandragen.
Edit
Ik heb het probleem gevonden. Op de printplaat zat een dik geworden elco. Deze heb ik vervangen en alles werkt weer. Wel lastig dat de printkaart met popnagels vastzit aan een metalen plaat. Ik heb de elco aan de bovenkant kunnen solderen.
[Voor 44% gewijzigd door Swerfer op 18-02-2023 12:24]