Goedemiddag,

Wij hebben recent zonnepanelen laten leggen, waarvan ene in de schaduw ligt van een schoorsteen. Het bedrijf die de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft aangegeven dat één optimizer (onder het paneel wat in de schaduw ligt) voldoende is zodat de rest van de panelen niet minder presteren. Klopt dit, of dienen alle zonnepanelen te worden voorzien van een optimizer?

We hebben 12 zonnepanelen op het voorste schuine dak liggen, waarvan 1 paneel in de schaduw van de schoorsteen. Verder hebben we 3 zonnepanelen op het achterste dak, op de dakkapel liggen. Deze liggen niet in de schaduw en zijn parallel geschakeld op het voorste dak (omvormer met twee fasen: één fase voor het voorste dak, één fase voor het dakkapel)

MaySun Solar zonnepanelen Wp: 400w

Alvast bedankt

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Een optimizer is in een goed aangelegd systeem geheel niet nuttig bij harde schaduw. Kost meer dan het op brengt.

Ik denk dat het goed zit, maar je verhaal is denk ik erg zoals jij het begrijpt… niet hoe het meestal uitgelegd wordt … foto maakt dingen makkelijk ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:07
Een optimizer is helemaal niet nodig. 12 panelen is ruim voldoende voor het schaduwmanagement van de omvormer.

Welk merk en type omvormer heb je?
Heb je de MaySun Venusun of Twinsun? De Venusun heeft een akelig lage Vmp.

3 panelen klinkt te weinig om een string van een 2 MPPT omvormer op te laten starten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martie
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 19-03-2023
@Uszka , Het is bij een serie string toch zo dat de hele string zo goed presteert als de zwakste schakel? Als er 1 paneel in de schaduw ligt presteert de hele string matig. Met 1 optimizer kan je ervoor zorgen dat de spanning van dat paneel verlaagt wordt ten bate van een hogere stroom, zodat de opbrengt van de andere panelen 100% blijft.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Sinds 1998 onzin door introductie Optitrac door SMA en al sinds jaar en dag overgenomen door letterlijk elke omvormer tot de rotzooi die je niet wil aan toe

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:07
Martie schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 15:12:
@Uszka , Het is bij een serie string toch zo dat de hele string zo goed presteert als de zwakste schakel? Als er 1 paneel in de schaduw ligt presteert de hele string matig. Met 1 optimizer kan je ervoor zorgen dat de spanning van dat paneel verlaagt wordt ten bate van een hogere stroom, zodat de opbrengt van de andere panelen 100% blijft.?
Nee, en met 12 panelen maakt dat zeker geen verschil. Het voltage van de string is dermate hoog dat de omvormer voldoende ruimte heeft om op schaduw te reageren.

Geef ff antwoord op mijn vragen uit de vorige post want die zijn nogal relevant voor de 3 aparte panelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koendec
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07-02-2024
Beste,
ik heb één string in zuid-oostelijke richting en één string in westelijjke richting.
Als ik de strings apart zou schakelen is mijn opstartspanning te laag.
Ik moet ze dus de 2 strings in serie plaatsen, kan ik de eventuele opbrengstverlies compenseren door per string één of moet ik meerdere optimizers gebruiken om dit op te vangen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:17

de Peer

under peer review

koendec schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 14:21:
Beste,
ik heb één string in zuid-oostelijke richting en één string in westelijjke richting.
Als ik de strings apart zou schakelen is mijn opstartspanning te laag.
Ik moet ze dus de 2 strings in serie plaatsen, kan ik de eventuele opbrengstverlies compenseren door per string één of moet ik meerdere optimizers gebruiken om dit op te vangen ?
hoe ben je tot deze opstelling gekomen. dit gaat toch nooit werken?
is het niet beter om alles door microomvormers te vervangen of een andere omvormer met zeer laag opstartvoltage?

Ik zie niet in hoe je 2 strings met verschillende orientatie in serie wilt gaan zetten. Of bedoel je juist het tegenoverstelde soms, 2 strings parallel? maar ook dat gaat niet zo maar en komt met risico's.

[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 26-07-2023 14:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
koendec schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 14:21:
Beste,
ik heb één string in zuid-oostelijke richting en één string in westelijjke richting.
Als ik de strings apart zou schakelen is mijn opstartspanning te laag.
Ik moet ze dus de 2 strings in serie plaatsen, kan ik de eventuele opbrengstverlies compenseren door per string één of moet ik meerdere optimizers gebruiken om dit op te vangen ?
Kan alleen met op alles optimizer.

Geef eens de volledige details van je systeem, in plaats van zelf een halve oplossing aan te dragen voor een probleem wat we niet weten.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.