Hallo allemaal,
Ik heb 20 x REC 405 zonnepanelen met 10 x ds3. Bij iets meer dan 5kw opbrengst op een zonnige dag, schakelen enkele ds3 omvormers uit en starten later weer in wanneer de opbrengst onder de 5 kw valt (zie foto’s). Heeft iemand hier ervaring mee of oplossing voor? Ik heb 3 fase 3 x 25A aansluiting. De informatie die APSystems levert is wel erg slecht ( niet bestaand!).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pjgya-TpkUrorijaBK3SXRUYeXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q2JDdmB2m4xzaPJ4ji6fH95O.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UPTITPgeYpkyfWOdtMbazlEeBmE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pExOWVmP52odNhNT3qcbBD7C.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 48% gewijzigd door FrieseAutist op 11-02-2023 16:47 ]


  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-11 21:54
Kun je ergens de AC spanning zien? En hoe zijn de panelen verdeeld over de fases?

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Waarschijnlijk schakelen ze af omdat het AC voltage bij de omvormer boven de 253 volt komt.
Met welke dikte bekabeling zitten ze aangesloten naar de meterkast?
En inderdaad, hoe verdeeld over de fasen of zit alles op 1 fase?