|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Vraag
Alle reacties
Hoi Frennek!frennek schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 07:59:
Je kan een 2-polige kookgroep zekering niet verdelen over twee aardlekschakelaars. De juiste oplossing is om een krachtgroep te nemen (meestal een kracht automaat met een aardlek intern) en hiervan dus 2 fases aan te sluiten op je kookplaat.
Check je pb eens, youve got mail!
Dan was je huidige installatie dus al niet correct want dat mag dus alleen als je een 4 polige automaat had. Losse nul blijft anders volledig onopgemerkt.PCJR schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:33:
2 blauw zit samen onder contact 4.
Nu heb je nog de situatie dat 2x N onder zelfde klem niet mag en dat alleen je kookplaat al meer dan 25A kunt trekken. Laatste is tijdelijk nog wel even aan te zien maar let op met koken dan nuVandaag heb ik 3 fasen gekregen, volgens jou heb ik nu een probleem of niet(ik heb een 4p HS besteld, dus alles loopt nog even op 1 fase max 25A)
Op zich mag het wel om een kookplaat vanaf twee aardlekschakelaars te voeden maar moet dit wel volledig als 2L + 2N uitgevoerd zijn. Anders gaat je aardlek gewoon afslaan. Enige correcte oplossing hier is dus gewoon het plaatsen van een 3-fase groep (alamat of automaat + aardlek).
Gewoon de 3 fasen over de de verbruikers verdelen is prima.
Die inductieplaat zit nu via een kookgroep automaat op twee groepen, wat is toegestaan en dat werk prima.
Als je over gaat naar drie fasen voor je inductie kookplaat moet je ook een driefasen automaat en een driefasen aardlek gaan plaatsen en kun je de huidig kookgroep automaat weggooien.
Zie persoonlijk ook het nut van zo'n verandering niet.
Waar je wel over moet nadenken is dat als je een 3 fasen laadpaal gebruikt terwijl je PV installatie maar een fase is, dan kan de PV installatie maar op een van de drie fasen bijdragen aan het laden.
Dat is zolang de saldering regeling er nog is geen probleem, maar als die wegvalt wil je maximaal de zonnestroom in je auto krijgen en niet terug leveren op de ene fase en weer afnemen op de andere fasen.
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 10-02-2023 14:57 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Let ff niet op de kroonsteentjes en HW spul, gaat eruit...Septillion schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 14:21:
[...]
Dan was je huidige installatie dus al niet correct want dat mag dus alleen als je een 4 polige automaat had. Losse nul blijft anders volledig onopgemerkt.
[...]
Nu heb je nog de situatie dat 2x N onder zelfde klem niet mag en dat alleen je kookplaat al meer dan 25A kunt trekken. Laatste is tijdelijk nog wel even aan te zien maar let op met koken dan nu
Op zich mag het wel om een kookplaat vanaf twee aardlekschakelaars te voeden maar moet dit wel volledig als 2L + 2N uitgevoerd zijn. Anders gaat je aardlek gewoon afslaan. Enige correcte oplossing hier is dus gewoon het plaatsen van een 3-fase groep (alamat of automaat + aardlek).
:strip_exif()/f/image/oTVeybDnBcNiOaVD2t7s5Ezl.jpg?f=fotoalbum_large)
- hoezo niet correct? ik de meterkast had ik een aardlek en hierop een fornuisgroep( 2x 2P+2N) rechtsboven naast de beltrafo. Hieruit gingen dus 2 setjes van bruin+blauw naar de perilex in de keuken. De kabel is aarde+ 2 bruin + 2 blauw. In de kookplaat dan de 2 blauwe onder contactje 4. Zo is het toch wel correct?
- kookplaat kan 7.2kw trekken dus dan zet ik neit alle pitten aan ja anders gaat de 25A HZ eruit. Ik kan voor de kookplaat als ik3fase nu eens wil aansluiten:
1. 1P+1N aardlek erbij zetten en klaar
2. de huidige aardlek en fornuisgroep eruit trekken en het geheel vervangen door een "3f kookgroep". Maar ik heb maar 2 van de 3 fases nodig, maakt dat wat uit? + ik heb 1x blauw dan teveel liggen tussen MK-perilex-kookplaat, kan dat blijven zitten?
Besides moet ik hele mk gaan herstructureren, groepen verdelen over 3 fases, de aardleks, omvormer, etc etc... wanneer heb ik tijd
[ Voor 11% gewijzigd door PCJR op 10-02-2023 15:00 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Nee, want dat deel mag dus niet. Kookplaat hoort twee losse N aansluitingen te hebben, anders dien je een 4 polige automaat (die dus ook de N beveiligd) te gebruiken. Ja, ze zijn veel verkocht in NL en ja, veel keukenboeren sluiten ze zo aan want "dat werkt toch". Maar het is niet veilig omdat je een onderbroken N niet door kunt hebben en dan trek je terwijl "het werkt" toch mooi 32A over een enkele 2,5qmm.PCJR schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 14:58:
In de kookplaat dan de 2 blauwe onder contactje 4. Zo is het toch wel correct?
Hoe dacht je dat te doen als de N daarna op een enkele klem komt?1. 1P+1N aardlek erbij zetten en klaar
Nee2. de huidige aardlek en fornuisgroep eruit trekken en het geheel vervangen door een "3f kookgroep". Maar ik heb maar 2 van de 3 fases nodig, maakt dat wat uit?
Prima, wel netjes loskoppelen aan beide kanten. En als het een pijpje is zou je er dan ooit een 3e fasedraad in kunnen stoppen ter vervanging van die 2e N en kan je een 11kW plaat aan (of een Bora die de 3e voor de afzuiging gebruikt).+ ik heb 1x blauw dan teveel liggen tussen MK-perilex-kookplaat, kan dat blijven zitten?
Zou nog wel even checken of huidige aansluiting van de kookplaat al klopt maar waarschijnlijk wel. Meestal moet er voor 3 fase juist een brugje tussen N1 en N2 in de kookplaat komen omdat het dan over een enkele N mag. Maar gezien je plaat al geen gesplitste N heeft zal er waarschijnlijk geen aanpassing nodig zijn.
Ik trof de keuken met kookplaat aan zoals het nu is maar dan met maar 1 blauwe draad in de kabel tussen kookplaat en perilex in de muur...zelf een 5aderige kabel gehaaldSeptillion schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:13:
[...]
Nee, want dat deel mag dus niet. Kookplaat hoort twee losse N aansluitingen te hebben, anders dien je een 4 polige automaat (die dus ook de N beveiligd) te gebruiken. Ja, ze zijn veel verkocht in NL en ja, veel keukenboeren sluiten ze zo aan want "dat werkt toch". Maar het is niet veilig omdat je een onderbroken N niet door kunt hebben en dan trek je terwijl "het werkt" toch mooi 32A over een enkele 2,5qmm.
[...]
Hoe dacht je dat te doen als de N daarna op een enkele klem komt?
[...]
Nee
[...]
Prima, wel netjes loskoppelen aan beide kanten. En als het een pijpje is zou je er dan ooit een 3e fasedraad in kunnen stoppen ter vervanging van die 2e N en kan je een 11kW plaat aan (of een Bora die de 3e voor de afzuiging gebruikt).
Zou nog wel even checken of huidige aansluiting van de kookplaat al klopt maar waarschijnlijk wel. Meestal moet er voor 3 fase juist een brugje tussen N1 en N2 in de kookplaat komen omdat het dan over een enkele N mag. Maar gezien je plaat al geen gesplitste N heeft zal er waarschijnlijk geen aanpassing nodig zijn.
:strip_exif()/f/image/j2LWK7jSjvc2HlPP1uB4bhgf.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is m.
Fornuisgroep eruit, 3 fase aardlekautomaat erin, fase 1 en fase 2 aansluiten (of 1 en 3 of 2 en 3), en dan blijft 1 draad ongebruikt in de pvc buis, dit dop ik dan ff af in de mk. Moet ik dan nog wel wat aanpassen aan de kookplaat of perilex vraag ik me ff af... Ik probeer t wel ff door te meten... voor je t weet hebben ze die perilex ram fout aangesloten, hoeveel de 2 bruin en 2 blauw anyhow meot kloppen nu. Thx
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Maar inderdaad gewoon 3f alamat in de meterkast, inkomend zou ik gewoon ook al alle drie de fases aansluiten. En dan sluit je er maar 2 aan naar de keuken. Wel even in de perilex daar dan ook de tweede (ongebruikte) N loskoppelen.
Eigenlijk kan je aan de gegeven schema's al zien dat hij niet voor een kookgroep bedoelt is. Bij schema met 2x L en 1x N staat niet voor niets 400V bij.
Beetje off-topic, maar toch even een correctie:Ben(V) schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 14:53:
Waar je wel over moet nadenken is dat als je een 3 fasen laadpaal gebruikt terwijl je PV installatie maar een fase is, dan kan de PV installatie maar op een van de drie fasen bijdragen aan het laden.
Dat is zolang de saldering regeling er nog is geen probleem, maar als die wegvalt wil je maximaal de zonnestroom in je auto krijgen en niet terug leveren op de ene fase en weer afnemen op de andere fasen.
In je meter worden de fasen bij elkaar opgeteld. Als je dus op bijvoorbeeld fase1 1 kW terugleverd en op fase 2 2 kW verbruikt dan verrekend je meter dat en verbruik je administratief dus 1 kW. Je hoeft je als het om salderen gaat daar dus niet druk over te maken.
Gaat het je puur om je steentje bij willen dragen aan het ontlasten van het net dan is een 3-fase omvormer natuurlijk wel mooier.
Je bedoelt een enkele blauwe ader naar de kookplaat? Ja precies, 2 bruin en 1 blauw zat daar. na 1 dag aangepast.Septillion schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:30:
@PCJR Via enkele adres naar de plaat is al helemaal slordig...
Maar inderdaad gewoon 3f alamat in de meterkast, inkomend zou ik gewoon ook al alle drie de fases aansluiten. En dan sluit je er maar 2 aan naar de keuken. Wel even in de perilex daar dan ook de tweede (ongebruikte) N loskoppelen.
Eigenlijk kan je aan de gegeven schema's al zien dat hij niet voor een kookgroep bedoelt is. Bij schema met 2x L en 1x N staat niet voor niets 400V bij.
Die kookplaat is dus eigenlijk niet voor NL? Met 1 blauw en 1 bruin trek je met 7.2kw dan wel de 16A stop eruit, dus t is niet op een juiste manier in NL te maken met een 1fase huis?
Iemans een stappenplan voor mk ombouwen/verdelen naar 3fase etc.?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
En zie in je meterkast al 3+ aardlek zitten, dus momet op zich niet heel lastig zijn. Vooral eens bekijken wat waar zit en of dat dan ook een mooie verdeling zou zijn op 3 fase.
Zie overigens nu pas dat het een topic kaap was dus ik splits hem af
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 10-02-2023 16:57 ]
Besides kookplaat moet ik nu een verdeling maken, wat op welke fase en wat per welke aardlek.
Ook komt er een woonlaag bij, hierkomt een wp en was ik ook van plan 3 fases te verdelen over de kamers.
In de nieuwe technische ruimte op die nieuwe woonlaag wilde ik een meterkastje hangen, vandaar alles bedraden. Hoe koppel ik die met de main mk aldus op de foto?
Cheers
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dus de 'hoofdzekering' van je tweede kast is slechts 16A, een normale groep in je primaire kast.
Maar is ook niet erg om niet te hebben,het levert dan eigenlijk ook geen voor of nadeel op. Zolang je eindgroepen maar selectief zijn ten overstaan van je hoofdzekering kan een overbelasting op je eindgroep niet je hoofdzekering doen springen. En dat is wat ik na alle discussies heb begrepen dat telt.
https://www.elektramat.nl...ig-nul-16a-b-kar-1742420/frennek schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 07:59:
Je kan een 2-polige kookgroep zekering niet verdelen over twee aardlekschakelaars. De juiste oplossing is om een krachtgroep te nemen (meestal een kracht automaat met een aardlek intern) en hiervan dus 2 fases aan te sluiten op je kookplaat.
Dit is m lijkt me. 50 euro. 4 posities kwijt.
Als er een alternatief is is dat een 3fase aarlek + 2 losse 16A -B kar groepen:
https://www.elektramat.nl...-40a-30ma-type-a-1742427/
+ 2x
https://www.elektramat.nl...16a-b-kar-263164/#details
Dat is duurder
Klopt dit?
Edit:
https://www.elektramat.nl...-30ma-b-kar-flex-1742431/
Sorry, dit is de krachtroep met aardlek erin...105 euro
Dan is een losse 4pol aardlek + 2x 16A B kar automaat wel degelijk goedkoper alleen kost het meer ruimte in de kast right?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Mag het niet selectief zijn met de karakteristiek?Septillion schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 10:37:
Selectiviteit in huis is inderdaad met een onderverdeler niet haalbaar. Veel besproken item hier.
Maar is ook niet erg om niet te hebben,het levert dan eigenlijk ook geen voor of nadeel op. Zolang je eindgroepen maar selectief zijn ten overstaan van je hoofdzekering kan een overbelasting op je eindgroep niet je hoofdzekering doen springen. En dat is wat ik na alle discussies heb begrepen dat telt.
C25 is de Enexis automaat onderin. Dan zou ik toch Bkar-25A kunnen pakken in de 2e meterkast op de 3e woonlaag?
Dan dan inderdaad met 16A B-kar verder verdelen in de losse groepen.
Maar er moet ook een aarlek+automaat iets komen in de main-meterkast waarvandaan de 4 draden naar boven gaan...Al is het om de kabels te beveiligen natuurlijk. Ik kan neit meteen achter de HS vertrekken richting meterkast2.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Helder.Ronald schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:36:
C is niet selectief tov B bij gelijke waarde. Enige verschil is dat C heel kort een iets hogere overbelasting kan hebben. Bij lange overbelasting zijn ze identiek.
Dan zou het een Bkar 20A kunnen worden naar boven.
Btw; nog tips/tricks om de meterkast 1. ter verdelen wat betreft groepen en fases? 2. wat betreft praktische indeling? (dus onder aardleks, rij erboven automaten of; aardlek met 4 automaten ernaast (met een kamrail).
Ik dacht eraan 2x ophoger te plaatsen https://www.elektrototaal...teem-55-lege-kast-4173634 heeft dat extra nut, buiten dat je 2 din rails extra hebt natuurlijk. En hoe is het dan het fijnste in te delen? Voor ik uren spendeer aan een schema te maken wellicht nog zaken om rekening mee te houden.
Logisch is vaatwasser, magnetron, wasdroger etc niet alles op 1 fase maar verdelen. De wasmachine en droger niet samen op dezelfde fase. De magnetron en kookplaat niet op dezelfde fase...
Thx
[ Voor 9% gewijzigd door PCJR op 12-02-2023 13:19 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||