Vrienden willen zonnepanelen zelf gaan leggen en ik ga ze daarbij helpen. Ze hebben nu deze panelen uitgekozen:
12x JA Solar JAM54S30-410-HC Mono Black Frame Halve Cellen 410Wp
(datasheet)
Op een plat dak, op 10 graden, richting zuid-oost, geen schaduw
Die willen ze aansluiten op deze omvormer:
Growatt MIN 3600TL-X 1 fase Omvormer
(datasheet)
Als ik het goed begrijp:
Maximale spanning
12 x 37,32 = 447,84V
447,84 + 15% = 515,06V en dus onder de max van 550V per string en in totaal.
Opstartspanning 100V
6 x 31,45 = 188,7V
12 x 31,45 = 377,4V
Met 1 of 2 strings dus ruim boven de opstartspanning.
Maximale stroom
Met Imp van 13,04A onder 13,5A
En Isc van 13,95A onder 16,9A
Klopt dit zo? Of zijn er nog meer parameters belangrijk?
Is het met deze configuratie beter om 1 of 2 strings te maken?
12x JA Solar JAM54S30-410-HC Mono Black Frame Halve Cellen 410Wp
(datasheet)
Rated max Power (Pmax) | 410W |
Open Circuit Voltage (Voc) | 37,32V |
Max Power Voltage (Vmp) | 31,45V |
Short Circuit Current (Isc) | 13,95A |
Maximum Power Current (Imp) | 13,04A |
Op een plat dak, op 10 graden, richting zuid-oost, geen schaduw
Die willen ze aansluiten op deze omvormer:
Growatt MIN 3600TL-X 1 fase Omvormer
(datasheet)
Max. recommended PV power | 5040W |
Max DC voltage | 550V |
Start voltage | 100V |
Nominal voltage | 360V |
MPP voltage range | 80V-550V |
Number of MPP trackers | 2 |
Max input current per MPP tracker | 13,5A |
Max short-circuit current per MPP tracker | 16,9A |
Als ik het goed begrijp:
Maximale spanning
12 x 37,32 = 447,84V
447,84 + 15% = 515,06V en dus onder de max van 550V per string en in totaal.
Opstartspanning 100V
6 x 31,45 = 188,7V
12 x 31,45 = 377,4V
Met 1 of 2 strings dus ruim boven de opstartspanning.
Maximale stroom
Met Imp van 13,04A onder 13,5A
En Isc van 13,95A onder 16,9A
Klopt dit zo? Of zijn er nog meer parameters belangrijk?
Is het met deze configuratie beter om 1 of 2 strings te maken?