Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank.v
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 11-01 14:29
Momenteel heb ik een Enphase systeem met 12 panelen en IQ7+ micro-omvormers gemonteerd zitten op ons dak aan de voorzijde (zuid) en deze panelen zijn verdeeld over 3 fasen met een 3 fase Q-relais.

Nu wil ik graag op mijn schuurdak extra panelen toevoegen (3 stuks) met ook IQ7+ omvormers, echter is het voor mij niet mogelijk om een kabel te trekken naar de schuur om deze drie panelen op de al aanwezige 3 fase Q-relais aan te sluiten.

Hierom zat ik te denken om een PV-verdeler met een 1fase Q-relais erin te monteren in de schuur (er loopt een rechtstreekse kabel naar de schuur van meterkast naar schuur). Mijn vraag is of dit zou kunnen volgens de methode die nu getekend staat in de tekening hieronder. Ik zou dan een aardlekautomaat in de PV-kast kunnen monteren en hierop de kabel van de schuur monteren (deze kabel zou eventueel ook gewoon op één van de B16 automaten in de huidige groepenkast aangesloten kunnen blijven, indien het niet nodig is om de aardlekautomaat toe te voegen). Vervolgens wil ik op de kabel van de schuur een PV verdeler plaatsen met een hoofdschakelaar 40A, 1 aardlekautomaat met daarop de elektra van de schuur en 1 B16 automaat met daarop de 1 fase Q-relais en de drie zonnepanelen met de drie IQ7+ omvormers.

Zou dit via deze methode kunnen? Maar is dit ook de veiligste methode? Gaat er bijvoorbeeld niet teveel ampere tegelijk lopen door de meterkast, pv-kast, pv-verdeler? Is het geen probleem dat ik dus 2 x een q-relais van Enphase gebruik binnen het huis? Qua monitoring hoeven deze drie panelen niet per se via het systeem van Enphase te lopen (via de Envoy en Enlighten). De meterkast bevat een 40A hoofdschakelaar en 6mm2 bekabeling tussen de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars/automaten en er komt 3x25A binnen in het huis. Graag zie ik jullie reacties tegemoet, ook als er andere handigere oplossingen zijn voor deze drie panelen :)

Ps ik zie dat ik vanaf de PV groepenkast de kabel naar de pv verdeler in de schuur onderop de aardlekautomaat heb getekend, maar dit moet natuurlijk bovenop de aardlekautomaat zijn. Excuses.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1pj2SkynwMe-dInYS7FSWjUVgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tF1uUaulEZ5B2QGWDZyyny2M.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Frank.v op 08-02-2023 10:35 ]

Beste antwoord (via Frank.v op 06-03-2023 06:57)


  • JMSL2022
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-06 14:14
Als die 12 panelen netjes verdeeld zijn over de drie fasen dan moet dat wel goed gaan.
Je levert nu op elke fase maximaal 4x300 W = 1200 W
Als je op 1 fase nog 3 panelen bijkomen dan komt daar nog 900 W bij, je kan maximaal tot 3600 per fase gaan.

Je mag alleen niet 2 dezelfde automaten (van 16A) in serie zetten, de automaat van de verdeler in de schuur zou dan 10A moeten worden. (selectiviteit) Dit kan trouwens prima met 3 panelen.

20xLongi 410Wp, IQ7+

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • JMSL2022
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-06 14:14
Als die 12 panelen netjes verdeeld zijn over de drie fasen dan moet dat wel goed gaan.
Je levert nu op elke fase maximaal 4x300 W = 1200 W
Als je op 1 fase nog 3 panelen bijkomen dan komt daar nog 900 W bij, je kan maximaal tot 3600 per fase gaan.

Je mag alleen niet 2 dezelfde automaten (van 16A) in serie zetten, de automaat van de verdeler in de schuur zou dan 10A moeten worden. (selectiviteit) Dit kan trouwens prima met 3 panelen.

20xLongi 410Wp, IQ7+