Ik ga thuis een airco installeren. De leiding van de binnenunit naar de buitenunit gaat een meter of 4 door een (nog aan te leggen) verlaagd plafond. Ik heb nog een stuk pvc buis liggen waar die leiding prima doorheen past.

Het leek me wel een goed idee om de pvc buis in het plafond te leggen en daar de aircoleiding doorheen te leggen. Zo kan hij later eventueel vervangen worden zonder het plafond open te breken.

Ik twijfel alleen of je zo'n aircoleiding los in een pvc buis mag leggen, of dat hij gebeugeld moet worden. De stukken leiding buiten de buis kan ik wel beugelen, het gaat alleen om pakweg 4 meter die los in de buis zou liggen. Kan iemand me dit vertellen?

Beste antwoord (via Don_Martinez op 08-02-2023 11:35)


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Notna

Where are you?®

Tazzios schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 08:49:
In de praktijk zitten de leidingen in meters kabelgoot die alle kanten op gaan zonder vast gezet te worden, een buis lijkt mij daarom geen enkel probleem.
Dit dus. Die goten die je aan de buitenkant van huizen ziet, zijn precies hetzelfrde (behalve dat ze dan over het geheel open geklikt kunnen worden ipv rond zijn) en ook daar zitten de leidingen gewoon los in.

Ik zou er alleen géén condensleiding doorheen laten lopen, ook niet met een pompje. Dat is vragen om problemen (lees: zorg dus dat je de condensafvoer direct naar buiten kan doen)

Xbox Live ID:Notna8310

Alle reacties


  • kever678
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09:21
Geen bochten in het stuk?

  • Deshmir
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 12:02
Mijn airco leiding loopt door zo’n standaard witte buis, die weliswaar zelf wel aan de muur zit geschroefd.

Enige vorm van ophanging zou ik wel doen, voor de zekerheid.

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11:49
In de praktijk zitten de leidingen in meters kabelgoot die alle kanten op gaan zonder vast gezet te worden, een buis lijkt mij daarom geen enkel probleem.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Notna

Where are you?®

Tazzios schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 08:49:
In de praktijk zitten de leidingen in meters kabelgoot die alle kanten op gaan zonder vast gezet te worden, een buis lijkt mij daarom geen enkel probleem.
Dit dus. Die goten die je aan de buitenkant van huizen ziet, zijn precies hetzelfrde (behalve dat ze dan over het geheel open geklikt kunnen worden ipv rond zijn) en ook daar zitten de leidingen gewoon los in.

Ik zou er alleen géén condensleiding doorheen laten lopen, ook niet met een pompje. Dat is vragen om problemen (lees: zorg dus dat je de condensafvoer direct naar buiten kan doen)

Xbox Live ID:Notna8310


  • AtomicWing
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 15:42
Vraag is meer of die airo-leiding gaat vibreren, resoneren, of iets gaat doen waardoor het geluid gaat maken.
Iemand daar meer ervaringen mee?

"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Nu online

Notna

Where are you?®

AtomicWing schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 08:52:
Vraag is meer of die airo-leiding gaat vibreren, resoneren, of iets gaat doen waardoor het geluid gaat maken.
Iemand daar meer ervaringen mee?
Bij een multisplit kunen buizen gaan suizen, maar dat doen ze ook als ze verticaal gemonteerd worden. Bewegen doen ze niet; het is geen hydraulische leiding oid :+

Je zou kunnen kijken of je de pvc buis kan isoleren aan de buitenkant voor de zekerheid

Xbox Live ID:Notna8310


  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Nu online
Bij mij zijn de leidingen los over het regelwerk gelegd. Dat wordt met gips afgewerkt.

Alleen de condensafvoer is langs de muur gebeugeld om het afschot te regelen.

Bij een probleem is een stuk gips zo verwijderd en ook weer hersteld.

[Voor 17% gewijzigd door Rukapul op 08-02-2023 08:57]


  • Don_Martinez
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 27-02 14:50
Het condensbuisje gaat de riolering in, dus dat is geen probleem. Bochten ook geen probleem, die zijn er niet.
Voor wat betreft eventueel geluid kan ik de leiding in wat glaswol wikkelen voordat ik hem door de buis schuif.

Dank voor de antwoorden, ik ga het zo maken.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee