Ons nieuwbouwhuis is eind vorig jaar opgeleverd, na veel frustratie. Bij eigen installatiewerkzaamheden kwam ik aangelegde elektra tegen die mij nogal bevreemde. Naast elektradraden die los door dichtgespijkerde holle wanden lopen, niet aangesloten aardedraden, merkte ik namelijk dat er wel heel veel op 1 bepaalde groep is aangesloten. En dat dit allemaal via dezelfde set draden loopt.
Vanuit de meterkast loopt een buis naar de bovengelegen slaapkamer direct naar een stopcontact. Daar zit weer een andere set draden aan vast (zie foto) die naar een centraaldoos loopt en vervolgens aftakt naar een aantal andere stopcontacten, waaronder ook een door de bouwer aangelegde verwarming van 600 Watt.
Afgezien van de vreemde constructie om het via het stopcontact te laten lopen vind ik vooral vreemd dat dit vervolgens leid naar 14 (!!!) stopcontacten en 5 lichtpunten. Allemaal over hetzelfde draadje en door hetzelfde stropcontact.
Een andere groep heeft hetzelfde probleem, maar wel wat minder stopcontacten maar waar wel de hele WTW unit op hangt, en de draad van de rookmelder langs het stopcontact loopt waar op dezelfde wijze veel op aangesloten zit.
Volgens de oude NEN norm zou dit echt meer dan het dubbele dan toegestaan zijn. De nieuwe NEN norm heeft een exacte aantal losgelaten, maar het dubbele?
En dan te bedenken dat ze gewoon voor extra stopcontacten e.185 rekenden die gewoon zijn doorgeboord naar de andere kant van de muur, dan had ik beter loze leidingen kunnen vragen, niet alleen de helft van de prijs maar dan was een extra groep mogelijk geweest.
Enige bevindingen?
Vanuit de meterkast loopt een buis naar de bovengelegen slaapkamer direct naar een stopcontact. Daar zit weer een andere set draden aan vast (zie foto) die naar een centraaldoos loopt en vervolgens aftakt naar een aantal andere stopcontacten, waaronder ook een door de bouwer aangelegde verwarming van 600 Watt.
Afgezien van de vreemde constructie om het via het stopcontact te laten lopen vind ik vooral vreemd dat dit vervolgens leid naar 14 (!!!) stopcontacten en 5 lichtpunten. Allemaal over hetzelfde draadje en door hetzelfde stropcontact.
Een andere groep heeft hetzelfde probleem, maar wel wat minder stopcontacten maar waar wel de hele WTW unit op hangt, en de draad van de rookmelder langs het stopcontact loopt waar op dezelfde wijze veel op aangesloten zit.
Volgens de oude NEN norm zou dit echt meer dan het dubbele dan toegestaan zijn. De nieuwe NEN norm heeft een exacte aantal losgelaten, maar het dubbele?
En dan te bedenken dat ze gewoon voor extra stopcontacten e.185 rekenden die gewoon zijn doorgeboord naar de andere kant van de muur, dan had ik beter loze leidingen kunnen vragen, niet alleen de helft van de prijs maar dan was een extra groep mogelijk geweest.
Enige bevindingen?