Vervangen centrale afzuigbox

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Pyramiden
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 15:27
In ons huis hangt een Stork CME14T als centrale afzuiging. Het is een vrij groot huis waarbij de kanalen met 125mm wellicht iets te klein bemeten zijn. Ik begreep dat kort na de bouw de standaard box dan ook vervangen is voor dit model omdat de oude niet sterk genoeg was. De box is ook aangesloten op de afzuigkap.

Op de hoogste stand verplaatst de Stork 225m^3/h bij 280 Pa. Bij het zoeken naar afzuigunit zijn er meer dan genoeg die fors meer lucht verplaatsen. De meeste komen qua druk echter niet in de buurt van 280, en ze zitten meestal rond de 180.

Vervolgens kom je dan bij boxventilatoren voor horeca uit die het wel halen qua druk, maar die verbruiken evenveel stroom als de Stork.

Klopt mijn aanname dat ik een ventilator moet hebben die qua druk minstens vergelijkbaar is?

Alle reacties


  • Sendak239
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:28
De druk hangt af van de weerstand in de buizen en ventielen. Mijn 125mm afvoer doet 180m3 bij 132 Pa en 44 Pa toevoer. De hoogste stand (240m2) geeft 230 Pa druk in de afvoer bij 73 Pa toevoer. Dat zal komen omdat ik meer toevoer-ventielen dan afvoerventielen heb. De WTW-capaciteit is 300m3. Het liefst wil je de druk zo laag mogelijk omdat dat zuiniger is en minder geluid geeft. Misschien is die 280 Pa de maximale druk maar heb je dat toch niet nodig, als je je m3 maar haalt.