In ons huis hangt een Stork CME14T als centrale afzuiging. Het is een vrij groot huis waarbij de kanalen met 125mm wellicht iets te klein bemeten zijn. Ik begreep dat kort na de bouw de standaard box dan ook vervangen is voor dit model omdat de oude niet sterk genoeg was. De box is ook aangesloten op de afzuigkap.
Op de hoogste stand verplaatst de Stork 225m^3/h bij 280 Pa. Bij het zoeken naar afzuigunit zijn er meer dan genoeg die fors meer lucht verplaatsen. De meeste komen qua druk echter niet in de buurt van 280, en ze zitten meestal rond de 180.
Vervolgens kom je dan bij boxventilatoren voor horeca uit die het wel halen qua druk, maar die verbruiken evenveel stroom als de Stork.
Klopt mijn aanname dat ik een ventilator moet hebben die qua druk minstens vergelijkbaar is?
Op de hoogste stand verplaatst de Stork 225m^3/h bij 280 Pa. Bij het zoeken naar afzuigunit zijn er meer dan genoeg die fors meer lucht verplaatsen. De meeste komen qua druk echter niet in de buurt van 280, en ze zitten meestal rond de 180.
Vervolgens kom je dan bij boxventilatoren voor horeca uit die het wel halen qua druk, maar die verbruiken evenveel stroom als de Stork.
Klopt mijn aanname dat ik een ventilator moet hebben die qua druk minstens vergelijkbaar is?