Wie kan mij helpen?

Ik heb de laatste maand een paar keer dat de aardlek erdoor ging.
Vorig jaar ook 2 keer, maar dit jaar steeds vaker.
Nu heb ik een alamat in de meterkast van 30 mA.
Nu heb ik gelezen dat er vaak 300 mA geplaatst wordt.
Kan ik natuurlijk vervangen maar heb eerst SMA gebeld of dat wel moet.

Zij komen met het volgende antwoord:

Beste Michel,


Bedankt voor uw contact met SMA Serviceline Benelux.


Kleinere omvormers kunnen achter een 30MA beveiliging.
Alleen moet je dit wel intern in de omvormer doorgeven bij de apparaat parameters.


Bedieningshandleiding - SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 (sma.de)

Wanneer een aardlekbeveiliging met een nominale aardlekstroom van 30 mA wordt toegepast, moet u de nominale aardlekstroom op 30 mA instellen. Daardoor reduceert de omvormer de bedrijfsafhankelijke afleidstromen en voorkomt het foutief activeren van de aardlekbeveiliging (meer informatie zie technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" onder www.SMASolar.com).
Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.12, pagina 71).
Werkwijze: • Selecteer de parameter RCD aanpassing en zet deze op 30 mA


Goed om intern in de omvormer in te loggen en te kijken of dit ook ingesteld is op uw omvormer.
wanneer dit nog niet is ingesteld zal u een Grid Guard code nodig hebben om deze parameter te wijzigen.

Een Grid Guard code is een persoonlijke code die aangevraagd kan worden via het online service center.


Dit heb ik gewijzigd zoals aangegeven.
Ik moet de landnorm ook aanpassen naar EU aangezien geplaatst na 2019.
Geen idee wat voor invloed het heeft.

Sindsdien gaat de opwek ineens voor een tijdje naar 0 wat ik nog nooit gehad heb.

Ingelogd op de omvormer geeft de volgende meldingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mqnn8Hnm6SyAUJRvC_6t1vGab3I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WuqszkV1rzExT6qtca5mV2Mq.png?f=user_large

Iemand enig idee wat hier aan de hand is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
3908 Startvoorwaarden niet bereikt
3908 Afleidcapaciteit DC-generator te hoog
1302 Installatiefout netaansluiting
1302 Fase(n) of nulleider niet aangesloten
1302 Installatiefout netaansluiting
1302 Fase(n) of nulleider niet aangesloten
1302 Installatiefout netaansluiting
1302 Fase(n) of nulleider niet aangesloten
203 Netonderspanning langzaam
1302 Wachten op netspanning
1302 Fase(n) of nulleider niet aangesloten
203 Netonderspanning langzaam
3908 Wachten op DC-startcondities
3908 Afleidcapaciteit DC-generator te hoog
3908 Wachten op DC-startcondities
3908 Afleidcapaciteit DC-generator te hoog
27312 Update beëindigd
10102 Parameter ""Landnorm instellen"" ingesteld. "Information not available" op "[EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning)"
27312 Update beëindigd
27302 Update hoofdcomputer
10102 Parameter ""Taal van het display"" ingesteld. "English" op "Nederlands"
27302 Update hoofdcomputer
10102 Parameter ""RCD aanpassing"" ingesteld. "Uit" op "30 mA"
10104 Parameter "Installateurwachtwoord instellen" ingesteld

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
De RCD stond alijd op "uit"
Daarna dus gewijzigd naar "30 mA"

Dit zou dus het probleem oplossen dat de aardlek eruit knalt.

Maar na deze wijziging krijg ik dus steeds uitval doordat "Afleidcapaciteit DC-generator te hoog is"

Zal dit oplossen door toch een 300 mA te plaatsen of is dit niet aan te raden en gevaarlijk?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17-06 21:20
300mA kan prima en levert geen verhoogd risico.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Indien je het installateur ww hebt kan je isolatie weerstand en aardlekstroom zelf loggen dmv home assistant en node-red en sma webconnect.
Heb je enkel het gebruikers ww dan heb je die twee waarden niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doztR_d0Ob6mitxiaY0VV6FanBA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ETvf0f56YAMKDhFoJOsvl96Q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QHVcat1R9_V4QicakHMubmk8spA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/k7Ky7wXOlBLDSfqOaN219N5q.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2W-WOV__V40lAk6nCN8__ddkmG4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/El8raJlUQFoayZqrBUMxsMPX.png?f=fotoalbum_tile


Welk merk alamat heb je?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Bedankt voor je antwoord.

Ik ben ingelogd als installateur op de omvormer en zie nu inderdaad de aardlekstroom.
Deze is 11 mA en het is regenachtig hier.
Dus nog lang geen 30 mA

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nuY_I229bttAs33_fx9Z5s-Oo0M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eRMd9bNDQ5luZzr6NlVMOgMa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9qHKaS-pTc_e_-q67f8HpLhrNc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KlxQR5A2NcHuqfPbIoA8Sp0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Dat middelste plaatje van jou kan je de geschiedenis terug kijken van de aardlekstroom.
Is dat via node-red?
Geen idee hoe dat werkt.
Is dat een programmatje wat je koppelt aan je zonnepanelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Plaatjes zijn van homeassistant, maar ik lees mijn sma uit via nodered met webconnect en modbus tcp voor de temperatuur.
Zal vanavond wel een nodered flow sturen.
In nodered gaat het naar mqtt (HA) en naar pvoutput direkt.
Ook naar influxdb en grafana is mogelijk vanuit nodered

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
AUijtdehaag schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 14:02:
Plaatjes zijn van homeassistant, maar ik lees mijn sma uit via nodered met webconnect en modbus tcp voor de temperatuur.
Zal vanavond wel een nodered flow sturen.
In nodered gaat het naar mqtt (HA) en naar pvoutput direkt.
Ook naar influxdb en grafana is mogelijk vanuit nodered
Klinkt allemaal erg ingewikkeld haha

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Ik ga het topic even volgen (heb de sunnyboy 4.0)

Toevallig, maar hier exact hetzelfde probleem. Afgelopen maand al 2/3 keer dat aardlek eruit ging.

Heb de omvormer sinds mei vorig jaar. Vorig jaar 1 keer de aardlek van de zonnepanelen groep eruit, maar dit jaar al 2/3 keer. Vanmorgen net weer aangezet.

[ Voor 3% gewijzigd door kickassmen op 06-02-2023 13:32 ]

Less is more


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Dat is toevallig inderdaad.
Welke aardlekautomaat zit er in?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8bEr_eWeCCSM_t9Gx03A8gQyfGM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVr7uvgZN4HZULj9m9VQivLJ.jpg?f=fotoalbum_large

Deze zit er bij mij in

Less is more


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13:33
[quote]Michel1978 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 13:09:
Bedankt voor je antwoord.

Ik ben ingelogd als installateur op de omvormer en zie nu inderdaad de aardlekstroom.
Deze is 11 mA en het is regenachtig hier.
Dus nog lang geen 30 mA

het is max 30mA waar de aardlek er op uit gaat kan ook lager zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
@gebruiker 007

Maximaal, hoe moet ik dat zien?
Dus een 300 mA kan er ook doorgaan of is die tolerantie te groot daarvoor?

Ik heb hem nu vervangen voor 300 mA en het gaat nu goed.
Dat is toch geen probleem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
@kickassmen
Bij welke weersomstandigheden gaat hij er door?
Kan je ook op de omvormer inloggen als installateur?

Ik denk dat bij bepaalde weersomstandigheden het net iets te veel zal worden.
Een 300 mA mag geloof ik en is makkelijk te vervangen.

https://www.elektramat.nl...20a-b-kar-300ma-85006018/

[ Voor 6% gewijzigd door Michel1978 op 06-02-2023 16:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
@gebruiker 007
het is max 30mA waar de aardlek er op uit gaat kan ook lager zijn.
Dat klinkt niet echt logisch.
Een 30 mA aardlek kan er ook doorgaan bij 20 mA?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13:33
Michel1978 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 17:12:
[...]


Dat klinkt niet echt logisch.
Een 30 mA aardlek kan er ook doorgaan bij 20 mA?
de aardlek moet er uit gaan op max 30 mA maar kan er ook uit gaan bij 20mA

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
gebruiker 007 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 17:54:
[...]


de aardlek moet er uit gaan op max 30 mA maar kan er ook uit gaan bij 20mA
En een 300 mA ook bij 20 aardlekstroom?
Waarom is dat dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gebruiker 007
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13:33
Michel1978 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 18:00:
[...]


En een 300 mA ook bij 20 aardlekstroom?
Waarom is dat dan?
300 mA weet ik zo niet gebruiken wij niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Michel1978 schreef op maandag 6 februari 2023 @ 16:31:
[...]


@kickassmen
Bij welke weersomstandigheden gaat hij er door?
Kan je ook op de omvormer inloggen als installateur?

Ik denk dat bij bepaalde weersomstandigheden het net iets te veel zal worden.
Een 300 mA mag geloof ik en is makkelijk te vervangen.

https://www.elektramat.nl...20a-b-kar-300ma-85006018/
Even teruggeken, dat was op 15 januari, toen regendag en op 31 januari, toen was het wat miezerig, niet heel veel regen.


Inmiddels toegang tot het installateurs menu, ik zal morgen de waardes eens uitlezen, ik laat het weten.

Begrijp nog niet helemaal hoe het weer van invloed is op deze waarde (weet eigenlijk uberhaubt niet wat deze waarde zegt :D )


Update: Kwam dit topic tegen waar hetzelfde probleem ook door iemand wordt aangekaart:

dennisfr in "Extra groep voor PV installatie, 30mA of 300mA aardlek?"

[ Voor 10% gewijzigd door kickassmen op 06-02-2023 20:00 ]

Less is more


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
@kickassmen

Op internet gevonden, lees dit maar eens

https://www.zonnefabriek....ek-problemen-na-de-storm/

https://www.zonnefabriek....iliging-hoe-zit-het-toch/

[ Voor 25% gewijzigd door Michel1978 op 06-02-2023 20:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Dit zie ik nu bij de isolatiebewaking kopje:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7LBaMS3bXSEwNMXzK7fSxDpHq_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gs309IdRVquoko9xSvKwHHuj.png?f=fotoalbum_large

Less is more


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
kickassmen schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 08:21:
Dit zie ik nu bij de isolatiebewaking kopje:

[Afbeelding]
720 mA, dat is wel heel hoog.
Nu moet je aardlekautomaat er wel uit zijn toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Kijk eens bij apparaatparameters en dan bij omvormer.
Wat staat er bij RCD aanpassing?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
Hij is ook nog niet opgestart zie ik.
Wat staat erbij gebeurtenissen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Michel1978 schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 09:18:
Hij is ook nog niet opgestart zie ik.
Wat staat erbij gebeurtenissen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C0WTTwu7WolemaRBRu4uQDRnnec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cs521Y2txaIBG3MGMLXjWLwW.jpg?f=fotoalbum_large
Michel1978 schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 08:29:
[...]


720 mA, dat is wel heel hoog.
Nu moet je aardlekautomaat er wel uit zijn toch?
Even gekeken, maar die is er niet uit. Missschien was het een kort piekje.


Inmiddels is die opgestart en lijkt vandaag gewoon goed te draaien. Ik heb wel de RCD aanpassing op 30mA gezet. Hou het in de gaten.

Less is more


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michel1978
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-12-2024
@kickassmen

Bij mij resulteerde de RCD aanpassing ervoor dat die zo nu en dan de opwekking blokkeert.
Vandaar weer uitgezet en een 300 mA automaat erin gedaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kickassmen
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 15:59
Bedankt. Misschien is dat voor mij ook de oplossing. Heb bericht gedaan naar installateur, even kijken waar die mee komt.

Less is more

Pagina: 1