Ik probeer even mijn situatie te schetsen:
De zolder zit op een eigen groep in de meterkast. Enkel de verlichting van de zolder die boven de trap hangt niet. Dit is een hotel schakeling met de gang op de eerste verdieping.
Nu heb ik het probleem dat wanneer ik deze groep (zolder) uitschakel, er op de aarde en nul of aarde en fase 230 V blijft staan.
Zodra ik de voeding die van de eerste verdieping naar zolder gaat los haal, is dit probleem opgelost. Voor mij erg verraderlijk, omdat je tussen fase en nul geen spanning meet.
Verbeter mij als dit niet klopt, maar volgens mij komt dit omdat de verlichting van de zolder vanaf de eerste verdieping komt. maar de nul van deze verlichting op zolder wel naar de nul van de zolder groep gaat.
Klopt deze beredenering, dan moet het op te lossen zijn door vanaf de eerste verdieping een extra nuldraad naar boven te trekken. Een rot klusje, gezien er al het een en ander in zit...
De zolder zit op een eigen groep in de meterkast. Enkel de verlichting van de zolder die boven de trap hangt niet. Dit is een hotel schakeling met de gang op de eerste verdieping.
Nu heb ik het probleem dat wanneer ik deze groep (zolder) uitschakel, er op de aarde en nul of aarde en fase 230 V blijft staan.
Zodra ik de voeding die van de eerste verdieping naar zolder gaat los haal, is dit probleem opgelost. Voor mij erg verraderlijk, omdat je tussen fase en nul geen spanning meet.
Verbeter mij als dit niet klopt, maar volgens mij komt dit omdat de verlichting van de zolder vanaf de eerste verdieping komt. maar de nul van deze verlichting op zolder wel naar de nul van de zolder groep gaat.
Klopt deze beredenering, dan moet het op te lossen zijn door vanaf de eerste verdieping een extra nuldraad naar boven te trekken. Een rot klusje, gezien er al het een en ander in zit...