Ik heb een grondwarmtepomp met vloerverwarming, met op elke verdieping een WTH UMR verdeler en in elke kamer een WTH D9373 thermostaat. De thermostaat is verbonden met twee draadjes en er lijkt 16V DC op te staan. De warmtepomp kan ook koelen.

Ik wil graag een paar thermostaten vervangen door iets compatibel met z-wave / zigbee zodat ik de verwarming op de goedkope uren kan laten draaien, en in twee kamers alleen op werkdagen.

Ik kan echter helemaal geen informatie over the werking van de thermostaten en vloerverdelers vinden. Is de thermostaat gewoon een relais voor 24V DC, of doet die nog wat spannends. Iemand enig idee? Of hoe ik daar achter kom? De binnenkant lijkt buitengewoon simpel.

Mocht iemand ook advies hebben voor een thermostaat die mijn probleem oplost (24V DC, voeding op batterij, ook handmatig mogelijk, wall-mounted), dan heel graag!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:41
Wat jij wil gaat niet met het systeem wat je hebt. Je zal de besturing van de hele verdeler moeten vervangen, alles van WTH eruit en andere thermostaten moeten hebben.

De angel in het geheel is dat de WTH er wellicht nog een centrale beveiligingsklep in heeft zitten waar je ook een regeling voor moet maken en een omschakeling van verwarmen naar koelen moet maken voor de WP en het algoritme in de vloerdeler aan moet passen, het is geen simpel omgekeerd proces.

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xi-s
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 14-05 19:17
Ik heb dezelfde thermostaten in huis. Misschien dat ik ook ooit naar iets soortgelijks als jou wil gaan kijken.

Als ik jou was zou ik er een keer een oscilloscoop aanhangen en kijken wat er gebeurt op die twee draden. Als we even uit gaan van een digitaal signaal dat eroverheen gemoduleerd zit, zou een goedkope usb logic analyzer ook wel direct moeten lukken (kijk dan wel even of 'ie de 16V aankan).

Als je iets meet, deel je resultaten dan vooral hier :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 14-05 22:06
Ja dat kan, zoals in de installatiehandleiding staat dat je elk potentiaalvrij contact aan kunt sluiten op de thermostaatingangen.

Mooie regeling die UMR, ik vind ze persoonlijk fijner werken dan bijvoorbeeld een HCE80 (Evohome).