Radiator blijft borrelen ondanks ontluchten/waterpas hangen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Bull
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-04 16:22
Na vele websites en discussies gelezen te hebben en vele verschillende pogingen gedaan te hebben, ben ik ten einde raad en hoop ik dat er iemand met een lumineus idee komt om mijn radiator in de keuken eindelijk stil te krijgen.

Wat ik al geprobeerd heb:
Ontluchten
  • Op verschillende dagen
  • Zowel heet als na (bijv. een nacht) afkoelen
  • Zowel met de (thermostaat-)kraan open als dicht
  • Zowel tijdens CV operatie/verwarmen als met CV uit
  • Nadat ik de waterpomp gedwongen op 100% heb gezet (zowel min als max pomp op 100% gezet)
  • Bij opendraaien ontluchtingsventiel komt er alleen nog maar water uit; geen lucht
Waterpas hangen
Ontluchten geprobeerd
  • met de radiator netjes waterpas
  • alsook met de radiator iets hoger aan de kant van het ontluchtingsventiel (aan de bovenkant)
Het water is niet recent bijgevuld, maar staat wel flink op druk (2 bar in koude toestand / 2.4~2.6 tijdens verwarmen). De thermostaatkraan alsook aan- en afvoer zitten onder de radiator. De radiator heeft een stijgbuis door het midden omhoog. Het borrelend geluid komt duidelijk van de bovenkant en klinkt vrijwel 100% zeker als lucht in de radiator en/of stijgbuis.

Alle andere radiatoren zijn netjes stil.
Het geluid is niet nieuw (was vorige winter ook al), maar ik begin het wel flink beu te worden.

Ik ben ten einde raad en het grootste probleem is dat ik een open verbinding heb tussen woonkamer en keuken. Als gevolg hiervan heb ik dus de hele avond een achtergrondgeluid van een borrelende radiator.


Elk idee is welkom en wordt gewaardeerd!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23:43

Onbekend

...

Maar als je de radiator ontlucht, komt er ook daadwerkelijk lucht uit?
Zo ja, gewoon steeds ontluchten totdat al het lucht uit het systeem is verdwenen.

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SjigEd
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:28
Ik had dit ook, de hele tijd ontluchten wat net niet hielp.
Opgelost met een automatische ontluchter. Google maar eens op: Caleffi hygro ontluchter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Bull
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-04 16:22
The Bull schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:35:
  • Bij opendraaien ontluchtingsventiel komt er alleen nog maar water uit; geen lucht
Er komt bij alle omschreven pogingen geen lucht meer uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Bull
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-04 16:22
SjigEd schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:48:
Ik had dit ook, de hele tijd ontluchten wat net niet hielp.
Opgelost met een automatische ontluchter. Google maar eens op: Caleffi hygro ontluchter
@SjigEd Deze komt toch op dezelfde plek? Hoe kan dit er dan wel lucht uit krijgen, als het me handmatig niet lukt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RP6conrad
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 18:06
Zit de ontluchter wel op de hoogste plaats ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SjigEd
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:28
Goede vraag. Ik heb hiermee het geborrel van 3 radiatoren opgelost.
Omdat het luchtgaatje boven zit? Het minder hard gaat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Je bent zeker dat het borrelen van lucht is? Een thermostaatkraan die omgekeerde doorstroming heeft, of een braam in de leiding kunnen ook veel lawaai maken.
Heb je toen de pomp op 100% stond ook de andere radiatoren dicht gedraaid (alle flow door deze radiator)?

Een microbellenontluchter schijnt op termijn lucht overal uit je systeem te krijgen, te plaatsen op aanvoer van je warmtebron (ketel of warmtepomp).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Bull
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-04 16:22
RP6conrad schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:55:
Zit de ontluchter wel op de hoogste plaats ?
Ja, helemaal rechtsboven aan het eind van de stijgbuis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Bull
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-04 16:22
naftebakje schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:56:
Je bent zeker dat het borrelen van lucht is? Een thermostaatkraan die omgekeerde doorstroming heeft, of een braam in de leiding kunnen ook veel lawaai maken.
Ik ben vrij zeker. Ik ben geen ervaren professional, maar ik hoor het borrelen en zelfs druppelen in de radiator.
De doorstromingsrichting is ook correct. Als ik de radiator in koude toestand aanzet, wordt de onderblok aan de juist/rode kant als eerste warm.
Ik heb toevallig ook recent ontdekt dat er een radiator in huis (die we eigenlijk nooit gebruiken) inderdaad omgekeerde doorstroming heeft; die thermostaat gaat ontzettend ratelen bij minimale opening.
Een braam zou ik me kunnen voorstellen bij een aansluiting van leidingen, maar niet bij de stijgbuis van de verwarming zelf... het borrelen komt niet bij de 'huis'leidingen vandaan.
Heb je toen de pomp op 100% stond ook de andere radiatoren dicht gedraaid (alle flow door deze radiator)?
Ja. Er zijn maar 2 radiatoren die normaal open staan.

[ Voor 8% gewijzigd door The Bull op 30-01-2023 22:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goudvis
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:22

Goudvis

'Hallo buurman! Ik ook hier?'

The Bull schreef op maandag 30 januari 2023 @ 22:03:
[...]

Ik ben vrij zeker. Ik ben geen ervaren professional, maar ik hoor het borrelen en zelfs druppelen in de radiator.
De doorstromingsrichting is ook correct. Als ik de radiator in koude toestand aanzet, wordt de onderblok aan de juist/rode kant als eerste warm.
Ik heb toevallig ook recent ontdekt dat er een radiator in huis (die we eigenlijk nooit gebruiken) inderdaad omgekeerde doorstroming heeft; die thermostaat gaat ontzettend ratelen bij minimale opening.
Een braam zou ik me kunnen voorstellen bij een aansluiting van leidingen, maar niet bij de stijgbuis van de verwarming zelf... het borrelen komt niet bij de 'huis'leidingen vandaan.

[...]

Ja. Er zijn maar 2 radiatoren die normaal open staan.
Bij onze badkamer radiator is een stijgbuis erin gehangen. Heb je deze radiator zelf geïnstalleerd, maw weet je zeker dat die buis niet slordig ingekort is misschien?

Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fender62
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08-02 18:38
Beste
Is dit opgelost ondertussen? Want ik heb net zelfde probleem. En enkel met 1 radiator.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23:43

Onbekend

...

Fender62 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:38:
Beste
Is dit opgelost ondertussen? Want ik heb net zelfde probleem. En enkel met 1 radiator.
Heb je dat ineens?

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maus07
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 09-05 16:06
Wij hebben ongeveer hetzelfde probleem in nieuwe huis.

Voornamelijk 2 radiatoren maken hard geluid van kletterend water, alleen in de stijgbuis. Systeem 3 x ontlucht, komt bij bijna elke radiator direct water uit. Bij de bovenste radiator komt er elke keer 1 seconde lucht uit, maar die radiator maakt geen geluid.

Het gekke is dat 1 radiator ook heel veel geluid in de stijgbuis maakt als we hem Dichtgedraaid hebben.

Zijn wel oude radiatoren heb ik me laten vertellen.

[ Voor 12% gewijzigd door Maus07 op 11-02-2025 10:36 ]